Аватар пользователя
Piriken

Местный

Регистрация: 19.12.2005

Москва

Сообщений: 64

05.06.2006 в 16:43:24

Крайне слабое пламя основной горелки (к счастью сейчас лето). Сначала думал, что засорились форсунки, так как есть отчего - в подвале пыль от ремонта. Попрыгав вокруг котла с бубном, выключил его, подождал и включил снова (перезагрузка). Заработало на всю мощь. В инете нашел следующее:

"Неисправность: Малое горение на горелке. После отключения или выключения автоматики проскок пламени на форсунки горелки.

Вероятная причина: Неполное переключение клапана, заедание его.

Метод устранения: На блоке терморегулятора отверните 6 винтов крепящих крышку, передвиньте опорный рычаг, устраните заедание клапана, отрегулируйте положение опорного рычага перекидного за 1/4 - 1/2 оборота гайки регулировочной. Установите крышку на герметичность обмыливанием."

Чувствую - ОНО! Но понять описанный метод устранения не могу, так как нет нигде картинки внутренностей терморегулятора (то что с крышкой о шести винтах). Пожалуйста ответьте, кто знает что там за рычаг перекидной? Что за опорный рычаг и как и куда его передвинуть? Может кто подробнее и понятнее описать вышеизложенный метод устранения?

0
Аватар пользователя
svoyak5

Местный

Регистрация: 03.03.2006

Москва

Сообщений: 435

05.06.2006 в 19:37:15

Ну чтож.....поздравляю с преобретением очередного конструктора от отечественного производителя)))... Мне по существу сказать нечего....так как на старом подобном котле...я просто удалил всю "автоматику"....когда пришло время менять котел...я купил АОГВ, но с автоматикой Honeywell, такое соотношение оказалось удачным))))....доволен)

0
Аватар пользователя
Piriken

Местный

Регистрация: 19.12.2005

Москва

Сообщений: 64

06.06.2006 в 13:19:00

svoyak5 И чем же с Honeywell лучше? Если смотреть описание возможных неисправностей, то там есть такие же пункты как и с нашим блоком, так как трубочки подходящие к блоку те же и так же самостоятельно откручиваются гайки термопары и датчика тяги, также окисляется контакт. Наш блок можно отключить, котел работает - ждешь газовщиков, а вот этот Honeywell мне сказали в магазине отключить и чтоб котел работал нельзя.

Вопрос, однако, остается. Хочу починить сам.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.10.2006 в 16:28:03

Достался по наследству АОГВ (Жуковский) с не работающей автоматикой. Нигде не могу найти схемы "внутренностей" магнитного газового клапана и терморегулятора. У меня подозрение, что не хватает каких-то деталей. Хочется починить самостоятельно. Уважаемые спецы, если у кого-нибуть есть данная информация, скиньте пожалуйста ссылку. P.s. Кто-нибудь знает для чего нужен тягопрерыватель? Какова роль его дверцы?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.10.2006 в 17:11:24

При обратной тяге дверка закроется и горячие газы попрут на этот тягопрерыватель, он нагреется и автоматика затушит котел от греха подальше (причем достаточно бытро)

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

02.10.2006 в 17:49:55

2Serge95 Ггы: эти агрегаты даже газовщики не чинят... Вполне возможно, что чтобы агрегат хоть как-то работал(в то время когда он стоял), именно газовщики выкинули из него все "лишнее". И вот в таком виде он вам и достался.

Ну и на счет самостоятельности - не стоит, уповая на золотые руки, себе могилку ими выкапывать.

0
Аватар пользователя
ILYAG

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 32

02.10.2006 в 20:02:42

На сайте ЖМЗ выложены инструкции со схемами. Но я бы не стал связываться. Докупил бы новый блок автоматики и пригласил бы газовщиков его установить.
См: www.gaskotel.ru

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111855

03.10.2006 в 18:28:08

2ILYAG А сколько ЖУК примерно стоит? Сколько стоит отдельно блок автоматики / стоимость установки?

0
Аватар пользователя
ILYAG

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 32

03.10.2006 в 19:59:55

BV По ценам не могу сориентировать. У них в Жуковском есть фирменный магазин. Нужно звонить - узнавать.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.10.2006 в 02:25:18

dmc написал : Ггы: эти агрегаты даже газовщики не чинят...

Починил. Автоматика работает нормально.Правда пришлось укоротить на 3 мм толкатель основного клапана и подложить гайку М3 на шток электромагнита. Как мне кажется задубела резина диафрагмы, разделяющей эти две детали (из-за долгой работы в "подвязанном" состоянии) и из-за этого клапан был постоянно открыт. Пришлось "подстроить" толкатель и шток под новое положение диафрагмы. Хотел купить новую диафрагму,но оказалось, что в Твери это проблема (как и с остальными запчастями для АОГВ).

dmc написал : Ну и на счет самостоятельности - не стоит, уповая на золотые руки, себе могилку ими выкапывать.

А что выкапывать могилку руками газовщиков ? Вызванный предыдущими хозяевами газовщик заблокировал кнопку с помощью какой-то железки и сказал, что так и должно быть.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.10.2006 в 02:34:27

Рамиль написал : При обратной тяге дверка закроется и горячие газы попрут на этот тягопрерыватель, он нагреется и автоматика затушит котел от греха подальше (причем достаточно бытро)

Не совсем понимаю как она закроется.У меня (Жуковский АОГВ) она расположена на вертикальной оси и свободно двигается.Причём при увеличении тяги, например при увеличении пламени основной горелки, дверка втягивается внутрь тягопрерывателя.Тем самым, насколько я понял поддерживается постоянное значение тяги у горелки.Т.е. чем больше разряжение в дымоходе, тем сильнее втягивается дверка внутрь и подсасывается дополнительный воздух из помещения,снижая разряжение в зоне горелки. При обратной тяге, ИМХО, дверка просто откроется в помещение. Может я чего-то недопонял ?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.10.2006 в 02:37:25

ILYAG написал : На сайте ЖМЗ выложены инструкции со схемами. Но я бы не стал связываться. Докупил бы новый блок автоматики и пригласил бы газовщиков его установить. См: www.gaskotel.ru

На сайте ЖМЗ только: "Приносим свои извинения, страница находится в стадии разработки."

0
Аватар пользователя
Дачникъ

Местный

Регистрация: 05.02.2006

Москва

Сообщений: 32

12.11.2006 в 19:47:11

to Serge95 Не факт что оно у вас долго проработает. Там еще проблема в постепенном окислении чтоли контактов в термопарах, и этот ЭМ-клапан со временем перестаёт работать. Приходится шкуркой зачищать пятаки контактов. Смотрите дом не разморозьте.

0
Аватар пользователя
Tirael

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 800

13.11.2006 в 03:23:24

Serge95 написал : Не совсем понимаю как она закроется.У меня (Жуковский АОГВ) она расположена на вертикальной оси и свободно двигается.

это разные системы - дверка уменьшает порывы тяги, например когда вы открываете/закрываете дверь в комнату, а датчик служит на тот случай если дымоход завалит, иль ворона например в него епнется...

0
Аватар пользователя
max80

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Щелково

Сообщений: 6

27.05.2009 в 21:44:23

Доброго времени суток! Проблемы с двухконтурным жуковским АГВ Подскажите, кто знает? Проблема появилась 25 мая. Двухконтурный АГВ, производство Жуковского МЗ, не старый, был куплен в сентябре 2007г. Держит температуру 60 градусов, на изменение температуры автоматика не реагирует (автоматика - Франция). В системе залит анфриз "Теплый дом". Если нужна дополнительная информация - добуду.