CheDaniel
CheDaniel
Новичок

Регистрация: 30.10.2015

Рязань

Сообщений: 2

30.10.2015 в 00:41:30

Kimurin,

Не горюйте... вот вам решение

Для ванны диаметр предостаточный...врежете в ровень с полом.

0
mezavtsov
mezavtsov
Новичок

Регистрация: 12.08.2016

Воронеж

Сообщений: 8

28.05.2017 в 09:39:48

Подскажите пожалуйста кто имел опыт установки "Восстановитель раструба внешний 110 ø" На сколько это надежно? Хочу использовать для того чтобы опустить стояк. И второй вопрос как срезать трубу на 60-70мм ниже перекрытия?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

28.05.2017 в 12:43:11

mezavtsov написал: ниже перекрытия?

ниже нижнего края перекрытия между вами и соседями снизу или верхнего-который является вашим полом.? если ниже вашего пола-тогда изнутри гравером типа дремель, и нужен другой восстановитель раструба.

0
mezavtsov
mezavtsov
Новичок

Регистрация: 12.08.2016

Воронеж

Сообщений: 8

28.05.2017 в 17:05:19

C2h5-OH, ниже нижнего края перекрытия междумною и соседями снизу. Спасибо. А этот восстановитель раструба не будет держать вы думаете? Вы имеете ввиду что лучше использовать такой?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

28.05.2017 в 17:34:22

и тот и другой будут держать.

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

28.05.2017 в 21:44:12

mezavtsov, восстановитель заузит стояк, лучше взять муфту упорную, резать маленьким диском от болгарки на шпильке, зажав ее в шуруповерт. А лучше всего отрезать трубу ниже этажом, оставить раструб, т.к и с восстановителем и с муфтой - не самый хороший вариант

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116835

28.05.2017 в 23:38:15

Kimurin написал: у, и по идее такой же есть внизу у соседей.

есть шанс ослабить крепление трубы и задвинуть в компенсатор

0
mezavtsov
mezavtsov
Новичок

Регистрация: 12.08.2016

Воронеж

Сообщений: 8

29.05.2017 в 08:43:03

master.msk написал: mezavtsov, восстановитель заузит стояк, лучше взять муфту упорную, резать маленьким диском от болгарки на шпильке, зажав ее в шуруповерт. А лучше всего отрезать трубу ниже этажом, оставить раструб, т.к и с восстановителем и с муфтой - не самый хороший вариант

master.msk, Понятно, что лучше отрезать этажом ниже, но там соседи уже сделали короб и заложили плиткой. На сколько я понимаю вот этот вариант:

не будет заужать стояк. Но вот на сколько это будет надежно..... Второй вариант восстановителя стояка заузит стояк, но на сколько это критично? У меня 16 этаж 18 этажного дома.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

29.05.2017 в 09:01:45

не сильно критично-чугунный стояк мм80-90 в сечении. надежны оба варианта. тем более над Вами 2 этажа.

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

29.05.2017 в 11:46:41

mezavtsov, ненадежны оба варианта, почти 100 % уверен нет нормального крепежа стояка, раструб - единственное, что удерживает стояк С восстановителем еще и заужение бонусом

0
Tonal
Tonal
Эксперт

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

29.05.2017 в 13:25:30

mezavtsov, если дом новый, то в перекрытии может быть вмурована противопожарная муфта. Начните с "разведочного бурения". :)

0