27.10.2010 в 22:01:47
Собственно вот схема, рисовал начитавшись форума, в голове каша ... подскажите что не так или как лучше сделать.
27.10.2010 в 23:55:55
Автомат перед узо должен стоять, а у вас санузел-коридор стоит после. И на розетку посудомойки. Узо от короткого замыкания не спасает, а перегорает. Поменяйте на схеме местами. Надеюсь что и первое на вводе узо на 63 ампера со встроенным автоматом, иначе тоже сгорит, потому что общая сумма автоматов должна быть меньше на ступень по амперажу. И не стоит на столько аппаратуры ставить на 30 мА его, уж лучше на 100, от ложных срабатываний устанете. И может не стоит холодильник пускать через узо...И где вводной автомат?
28.10.2010 в 01:00:08
Первым делом Вводной автомат. После него уже ставите вводное узо (на 100-300мА), не забывая что номинал узо должен быть больше вводного.
28.10.2010 в 01:17:31
Комментатор написал : Автомат перед узо должен стоять
Поправлю - подсмотрел на схеме Legrand (
Комментатор написал : Надеюсь что и первое на вводе узо на 63 ампера со встроенным автоматом,
Поправлю до 100mA, вот про встроенный автомат не понял - имеется ввиду дифавтомат 63A/100mA ?
Комментатор написал : может не стоит холодильник пускать через узо
Холодильников 3 штуки - почему не через общее УЗО? А как - напрямую? Вычитал, что и варочную панель можно напрямую подключать - стоит ли?
Комментатор написал : И где вводной автомат
Вводной будет, чтобы не наврать, дойду до квартиры и напишу.
wer написал : Комната + коридор: На свет 6-10А
Ок, прикинул - можно снизить до 10A
wer написал : На розетки одно узо 40А30мА после него два АВ 16А.
А не мало 2 по 16A? С учетом того, что на 2 мощых компа, телефоны - принтеры, + видео, + тв, + музыка, + чайник, + утюг (люблю ночью чайку попить, супруга гладит в комнате...) И зачем на розетка доп УЗО, при наличии общего?
wer написал : Санузел. Я б поставил Диф на свет, диф на стиралку.
Надо подумать... а чем автомат _ УЗО не нравится?
28.10.2010 в 10:40:48
AlexSVAO написал : Автомат перед узо должен стоять,
Вот это как раз не принципиально! Главное что автомат в цепи должен быть, а до или после УЗО не важно. Тут можно исходить из удобства комплектации щитка. На мой взгляд схема щита очень перегружена. Можно всё попроще сделать. Ещё думаю можно обойтись без общего УЗО, а поставить 3 штуки разделив все потребители на них.
28.10.2010 в 19:03:13
AlexSVAO написал : вот про встроенный автомат не понял - имеется ввиду дифавтомат 63A/100mA ?
Да, в Литве просто названия дифавтомат не понимают, поэтому я по привычке уже сказал...))
28.10.2010 в 19:05:08
AlexSVAO написал : Холодильников 3 штуки - почему не через общее УЗО? А как - напрямую? Вычитал, что и варочную панель можно напрямую подключать - стоит ли?
Напрямую, имеется ввиду после вводного, допольнительно не ставить перед ними узо меньшего номинала. Могут быть случайные отключения, приедете с работы, а холодильники потекли...
28.10.2010 в 19:07:21
Мегавольт. написал : Вот это как раз не принципиально! Главное что автомат в цепи должен быть, а до или после УЗО не важно
Ещё как важно, почитайте документацию по этому вопросу. При коротком замыкании пригорят контакты узо, если не первым от места замыкания будет автомат стоять. Узо не защищает от короткого, для того и ставится автомат. Я лично давно дифавтоматы ставлю вместо узо, экономится место модульное, не нужен автомат.
28.10.2010 в 19:09:47
AlexSVAO написал : Надо подумать... а чем автомат _ УЗО не нравится?
В щитке экономится место если дифавтомат применить. Иногда это актуально. Цена вопроса в деньгах не знаю как у вас, а у нас -нет.
28.10.2010 в 19:27:04
Комментатор написал : При коротком замыкании пригорят контакты узо, если не первым от места замыкания будет автомат стоять. Узо не защищает от короткого, для того и ставится автомат. Я лично давно дифавтоматы ставлю вместо узо, экономится место модульное, не нужен автомат.
А можно полюбопытствовать, какая разница для УЗО, где стоит автомат, ведь ток через УЗО будет одинаковый. По-моему, разница только в том, что ток короткого замыкания через УЗО будет чуть меньше (из-за сопротивления УЗО и его контактов), что в некоторых случаях может привести к несрабатыванию автомата (но это только для автоматов на большой ток). И еще один вопрос возник, когда говорят "УЗО после автомата", то имеется в виду от ввода или от потребителя. Есть общепринятые нормы, или каждый говорит по-своему.
28.10.2010 в 19:36:11
Черепашкин написал : А можно полюбопытствовать, какая разница для УЗО, где стоит автомат, ведь ток через УЗО будет одинаковый.
Встречно (не про УЗО) - а почему АВ ставят в щитке, а не на/в конечном потребителе? ток то тот же.
Черепашкин написал : И еще один вопрос возник, когда говорят "УЗО после автомата", то имеется в виду от ввода или от потребителя. Есть общепринятые нормы, или каждый говорит по-своему.
Схемы читаются "слева - направо" либо "сверху - вниз" (либо по ходу "поступления" энергии)