Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

16.11.2010 в 16:04:18

amk написал : А по второму вопросу - отдельный котел на теплый пол?

Не вижу положительных сторон у такого варианта :(

0
amk
amk
Местный

Регистрация: 27.11.2008

Киев

Сообщений: 139

16.11.2010 в 16:12:39

Палецкий написал : Не вижу положительных сторон у такого варианта

Неожиданный ответ..:( А насколько реальна при выборе котла привязка его мощности к отапливаемой площади (10кВт = 100м.кв.)? Скажем так, при размерах дома 6м х12м (~72 кв.м.) Котла 8 кВт будет сильно мало? (Это я еще просчитываю вариант 2-х котлов, может оба 8кВт поставить).

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

16.11.2010 в 16:22:56

amk написал : Неожиданный ответ..

Почему неожиданный? Я даже и мыслей таких (про два котла) не высказывал :)

amk написал : А насколько реальна при выборе котла привязка его мощности к отапливаемой площади (10кВт = 100м.кв.)?

Вполне реальна для домов с толшиной кирпичной стены ок. 50см, не продуваемыми окнами, утепленным перекрытием и не за полярным кругом.

amk написал : Котла 8 кВт будет сильно мало?

Маловато будет ..не стоит использовать котел на предельной мощности длительное время ..тоесть постоянно

0
amk
amk
Местный

Регистрация: 27.11.2008

Киев

Сообщений: 139

16.11.2010 в 16:25:57

Палецкий написал : .не стоит использовать котел на предельной мощности длительное время ..

Согласен. Снимаю вопрос. Но про два котла еще посоображаю..

0