lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

07.11.2010 в 11:55:16

Байпасс написал : таки у вас всетки однотрубка ?... если да-откуда приведенные слова?..

Однотрубка. Подающий стояк у меня расположен в прихожей, толстенная труба, подозреваю, что она одна на две или даже четыре соседние квартиры. Труба эта расположена на противоположной относительно окон стороне квартиры. А радиаторы все висят последовательно на одной обратной трехчетвертной трубе на каждом стояке (в квартире таких два).

ВТБ! написал : Совершенно необязательно.

Ясно. Фигово дело тогда. Под нами как раз капиталили не так давно.

NNN написал : Нет такой нормы. Есть нормы на температуру в жилом помещении

Я так и предполагал однако. Ладно, будем ждать морозов.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

07.11.2010 в 12:14:02

... мне кажется, вам не надо измерять температуру в радиаторах, важнее -в помещениях... почитайте приложение 1 из "порядка предоставления коммунальных услуг гражданам" http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.cgi?req=doc;base=NBU;n=103373;fld=134;dst=4294967295;from=60525-264 ...

0
lipskiy
lipskiy
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 396

07.11.2010 в 12:47:37

В конечном итоге конечно да, важно тепло ли в доме, а не как нагреты радиаторы. Вопрос возник сейчас потому, что только что поменял радиаторы на втором стояке и обнаружил существенную разницу по температурам отводов радиаторов на первом и втором стояках. Сейчас пока тепло, и если это проблема то ее можно еще решить безболезненно. А когда наступят морозы и эта проблема выльется в холод в комнатах, то сливать стояк уже не станут, придется мерзнуть и ждать до весны. Спрашивал уже сантехников, когда большой минус снаружи то только по аварии работают, так как есть риск разморозить стояки.

То есть задача сводится к тому, чтобы косвенно определить уже сейчас, пока тепло еще снаружи, проблема ли у меня во втором стояке или нет. Я так понял, что это не определить и придется ждать холодов...

0
bigotzkaja2011@yandex.ru
bigotzkaja2011@yandex.ru
Новичок

Регистрация: 22.02.2025

пгт Рощинский

Сообщений: 1

22.02.2025 в 11:39:26

Температура на подаче 54 на обратке 32 при температуре на улице -15. Это нормально?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

22.02.2025 в 12:04:53

bigotzkaja2011@yandex.ru написал 22.02.2025 в 11:39

Температура на подаче 54 на обратке 32 при температуре на улице -15. Это нормально?

Если в "среднем по больнице" - температура очень мала на подаче. И разница тоже выше средне нормальной - должна быть 15, макс 20 градусов если регулятор радиатора полностью открыт.

У Котельной должен быть документ, по которому она работает. Называется - температурный график. Там расписаны температуры подачи, обратки от того температуры на улице.

1

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.