Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

06.02.2019 в 23:42:58

dokar написал: Abrikos, Все это у вас реально продается в розницу или только в каталогах ? .

dokar, OSP есть в магазине, Etimat T не видел. Селективные типа АВВ S750 - так их в свободной продаже нет не только у нас, наверное, везде на заказ. Сейчас пытался найти OSP на сайте магазина "Южкабельсервис", где они есть на витрине, но раздел низковольтное оборудование - автоматы не открывается. Впрочем, у них всегда был дурацкий сайт, легче позвонить в магазин и спросить, чем искать что-то на этом сайте. Южкабельсервис торгует ABB, GE, SE, ETI, Eaton, КЭАЗ, АСКО, ИЭК.

0
Apalikov
Apalikov
Новичок

Регистрация: 02.02.2019

Москва

Сообщений: 5

08.02.2019 в 12:09:00

ВТБ!, Вы о чем, любезнейший?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

08.02.2019 в 20:16:42

Apalikov написал: Вы о чем

Ваши первые сообщения напомнили типичный стиль рекламщиков: зарегистрироваться, дать несколько ответов как бы по делу, а потом выписать рецепт от болезней. Некропостинги - их типичный приём.

Вы, судя по возмущению, не рекламщик? Тогда к чему был ответ в тему, которую обсудили (в очередной раз) много лет назад? 8)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.02.2019 в 13:05:13

ВТБ! написал: Тогда к чему был ответ в тему, которую обсудили (в очередной раз) много лет назад? 8)

ВТБ!, а поговорить? :D

0

Вечный студент

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

09.02.2019 в 18:45:26

ВТБ! написал: Тогда к чему был ответ в тему, которую обсудили (в очередной раз) много лет назад?

Думаю, он в начале не посмотрел на дату. К тому же, эта тема постоянно поднимается снова и снова. Почему-то объяснить, что на модульках селективность по К.З. получить нельзя, не получается, даже если человек утверждает, что он инженер-электрик. Вечно что-то бормочут то про В,С,Д, то про 4,5-6-10кА.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

11.02.2019 в 23:20:17

igor1 написал: модульках селективность по К.З. получить нельзя, не получается, даже если человек утверждает, что он инженер-электрик. Вечно что-то бормочут то про В,С,Д, то про 4,5-6-10кА.

Ладно, ладно, "истинной" селективности вообще в природе не существует, но таблицы селективности можно получить у любого производителя.

Типа для C-C (B-B, D-D) соотношение номиналов должно быть 1:1,6, для C-B (D-C) - 1:2, для B-C (C-D) - 1:1,25 ;)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20763

11.02.2019 в 23:27:08

Serge3leo,
Вы последнюю фразу примерами сопроводите, а то каша какая то, смахивающая на пургу .

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.02.2019 в 23:39:33

Serge3leo, так это по теплу, а речь о металлическом кз

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

12.02.2019 в 06:55:19

юра Т, как бы "по теплу" селективность не зависит от характеристики и примерно составляет 1:1,25 (соседние номиналы) при одинаковой температуре.

А при металлическом КЗ, которое, конечно может быть любое до Ics, честную селективность могут обеспечить только плавкие вставки. Для пакетников уже начинается: временная/энергетическая/токовая/... Но поскольку ток КЗ L-N часто ограничен, частичная селективность для автоматов выглядит приемлемой, особенно для автоматов с классом токоограничения [3].

dokar, ключевое слово "таблицы селективности" или "калькуляторы" от КЭАЗ, EKF и прочих Шнайдеров, впрочем и там пурга тоже ;) Если кому надо, тот сможет обеспечить. А пример вот:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

12.02.2019 в 09:20:03

Serge3leo написал: А пример вот:

Этот производитель готов гарантировать, Что его С32 сработает при 240А? Большинство зажимает диапазон срабатывания с обеих сторон к середине, а этот прижал к нижнему краю? Сомневаюсь.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

12.02.2019 в 21:22:04

porval написал: Кстати есть ли форум лаборантов по теме измерительные приборы???

Форум не знаю. А вот стационарный приборчик в щиток знаю - ВРТ-М02 Измеряет ток КЗ и, если мало для установленного автомата, то предупреждает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу