ALNI написал : Нужна замена красному пластиковому колпачку от Danfoss RTD-N

Опять-таки,только Данфосс :)

ALNI написал : Термоголовка не влезет физически ни прямо\ни косо.

Это как? В подоконник упирается :)? Термоголовка должна стоять горизонтально.

0
Аватар пользователя
avp

Местный

Регистрация: 13.06.2013

Екатеринбург

Сообщений: 38

23.10.2020 в 11:19:03

подскажите, чем чревато изменение преднастройки клапана? настройку от застройщика уже не узнать, поставил на N. система на 2 батареи, есть балансировочный клапан данфос на входе.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.10.2020 в 12:22:24

avp, снять термоголовку и отбалансировать. Ставим в положение 4,например,и смотрим разницу температур между подачей и обраткой радиатора (на патрубках/кранах), для двухтрубки градусов 12-14 норма. Если меньше - уменьшаем до 3, если больше - увеличиваем до 5. После перенастройки пауза полчаса до измерения температур.

0
Аватар пользователя
avp

Местный

Регистрация: 13.06.2013

Екатеринбург

Сообщений: 38

23.10.2020 в 14:05:58

Mazayac, спасибо, сделаю. Наконец хоть кто то внятно расписал что как

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.10.2020 в 14:51:41

avp, также могу отметить, что если на все радиаторы установлены термоголовки - даже неотбалансированная система обычно вполне неплохо живёт - запирающиеся термоголовки поддерживают баланс.

И важное забыл: для балансировки нужно снять термоголовки со всех радиаторов сразу.

0
Аватар пользователя
avp

Местный

Регистрация: 13.06.2013

Екатеринбург

Сообщений: 38

23.10.2020 в 16:49:29

Mazayac, спасибо. Поставил 2, дельта на карате пишет 12 градусов, текущая отдача тепла 0.7 кВт помониторю как дальше будет, пока тепло.