23.10.2020 в 11:19:03
подскажите, чем чревато изменение преднастройки клапана? настройку от застройщика уже не узнать, поставил на N. система на 2 батареи, есть балансировочный клапан данфос на входе.
23.10.2020 в 12:22:24
avp, снять термоголовку и отбалансировать. Ставим в положение 4,например,и смотрим разницу температур между подачей и обраткой радиатора (на патрубках/кранах), для двухтрубки градусов 12-14 норма. Если меньше - уменьшаем до 3, если больше - увеличиваем до 5. После перенастройки пауза полчаса до измерения температур.
23.10.2020 в 14:05:58
Mazayac, спасибо, сделаю. Наконец хоть кто то внятно расписал что как
23.10.2020 в 14:51:41
avp, также могу отметить, что если на все радиаторы установлены термоголовки - даже неотбалансированная система обычно вполне неплохо живёт - запирающиеся термоголовки поддерживают баланс.
И важное забыл: для балансировки нужно снять термоголовки со всех радиаторов сразу.
23.10.2020 в 16:49:29
Mazayac, спасибо. Поставил 2, дельта на карате пишет 12 градусов, текущая отдача тепла 0.7 кВт помониторю как дальше будет, пока тепло.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу