20.01.2011 в 14:51:45
scandinav написал : там меня слесаря ввели в заблуждение, тем что надо брать Карат на Ду20 (!) в квартиру,
А что указано в проекте?
20.01.2011 в 19:13:43
да не было проекта ((( в этом доме один слесарь пенс, всем ставил караты Ду20, и у всех расход 140-180л/ч, это я потом посмотрел, видно слесарь вообще ни бум-бум, и на кнопку переключения режима Карат он не нажимал.... (( и в паспорт не смотрел ни разу...
сначала пришел гл. инженер теплосетей - сказал типа фиг с вами ставьте, и размер дал - Ду20, и сказал, чтобы счетчики стояли вначале квартиры у всех, он видимо не знает, что есть Караты в ОТ (в обратку), а датчик второй в конце квартиры и все..
я все заказал в Екб, оплатил, затем меня убедили, и я перезакал, уже Ду15, с расходом на 1.5м3/ч
(для перестраховки), тем понимаю, что для моего дома Ду15 и 0.6м3/ч за глаза
и перед получением каратов, попался тот слесарь пенс снова мне, и он орет - "ты чо!!! ставь на Ду20"...
в общем взял Ду20, в январе их поставил.... провода резать никому не стал... сказал сами вызывайте тетю для регистрации, что она скажет то и делайте....
у меня расход 240-260л/ч, у соседа на на 3эт (сверху, у меня 2эт.) был 140-160л/с, за выхи стал вдруг 60л/ч, он пошел к соседу по 3эт., поорал на него, и тот сосед свой кран открыл и у него стало 240-250л/ч.
у меня все краны полностью открыты и моей соседки тоже (система мама не горюй, стояк прямой у меня в кухне, затем гориз. труба через всю квартиру мою, потом через квартиру соседки, и потом у нее стояк на кухне)
Я тогда думал, что наши теплосети с ума сойдут от того что я им покажу,эльф, два счетчика...
а теперь понял ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный вариант, для наших квартир...
21.01.2011 в 05:54:36
scandinav написал : попался тот слесарь пенс снова мне, и он орет - "ты чо!!! ставь на Ду20
И правильно сказал, больше - не меньше. Прижать никогда не поздно. Тем более если инженеры не против. А чем подключены радиаторы, какими трубами? Какие диаметры переходников, беленьких таких, которые через резиночку в радиаторы вкручены?
21.01.2011 в 06:56:00
Привет, сосед!
scandinav написал :
- у вас Карат Ду15 на 0.6м3/ч или 1.5м3/ч?
Карат Ду15 на 0.6м3/ч. По дому разводка отопления МП16. На каждом этаже тех.помещения со стояками и коллекторами, в каждую квартиру идёт подача и обратка.
scandinav написал : ваш расход 180-200л/ч в час вам маленьким не кажется?
Даже не знаю что Вам ответить))) т.к. не особо разбираюсь в этом.
scandinav написал : давление у вас какое в системе не знаете?
УК сказала что давление в районе 6-7 атм., при опрессовке поднимают до 9-10атм.
21.01.2011 в 07:15:02
а зачем тогда во всех проектах Ду теплосчетчика всегда меньше Ду трубопроводов? меньше Ду выше скорость потока жидкости, точнее измерение.
инженер тоже балбес))
стояк сталь. труба Ду25, к ней резьба приварена Ду20, и затем МП26 по перемитру, на батареи по МП20 идет.
21.01.2011 в 08:13:07
ratnik.74 написал : Карат Ду15 на 0.6м3/ч. По дому разводка отопления МП16. На каждом этаже тех.помещения со стояками и коллекторами, в каждую квартиру идёт подача и обратка.
вот, именно такой мне и советовали на заводе ))
труба МП16 и вода доходит до последнего этажа?
а у вас же давление 7 атм. ... фитинги не подтекают?
ratnik.74 написал : ваш расход 180-200л/ч в час вам маленьким не кажется? Даже не знаю что Вам ответить))) т.к. не особо разбираюсь в этом.
ratnik.74 написал : УК сказала что давление в районе 7 атм.,
21.01.2011 в 08:54:49
scandinav написал : меньше Ду выше скорость потока жидкости, точнее измерение.
Ускорение воды ооочень слабо компенсирует увеличение ГДС. Мысленно просверлите дырочку 1мм2 в стояке - много натечёт за час?
ratnik.74 написал : По дому разводка отопления МП16
Блевательный смайлик в адрес надёжности, и сочувствие в адрес нехватки тепла в холодные дни (или удивление в адрес хватки оного :))
Скорость должна быть 360л/ч. Чем больше скорость - тем больше тепла сможете снять с тех же радиаторов, и тем равномернее прогрев радиаторов же. Что хорошего, если он сверху +90, а снизу +40? Лучше нормальные трубы (хорошая скорость), и поменьше секций поставить, заодно немножко места освободится. Очень советую поменять трубы на железо, или хотя бы на полипропилен/гофру/т.п. Много раз говорилось, что металлопласту в ЦО не место.
21.01.2011 в 09:11:06
весной я подвале планирую старый чугунный вентиль 1" сменить на шаровый, полнопоточный 1", возможно это даст 300-360л/ч,
я обошел другие квартиры в первом подъезде, где стоят караты, у них расход еще меньше 140-160л/ч,
прямой трубопровод МП20, обратка МП26, при батареии расключили насквозь, а я батарии ставил параллельно, т.е.
в батерии отвода идут МП20, а основаня горизонтальная труба идет МП26.
сосед сверху сделала трубу МП26 наскозь черзе все батарии )))
21.01.2011 в 09:39:44
scandinav написал : а зачем тогда во всех проектах Ду теплосчетчика всегда меньше Ду трубопроводов?
Затем,что в проект закладывается прибор,исходя из часового и суточного расхода теплоносителя,с учётом располагаемого напора и потерь напора при конкретном расходе на расходомере. А не по диаметру трубопровода,и тем более не по указке слесаря.:)
21.01.2011 в 09:42:59
для проекта дают ТУ, так?
а ТУ никто не дал и не знает, я купил сам манометр и измерил дома давление на кухне, 3атм, ночью 3.5атм. слесаря потом сказали не фига себе, у них типа на всем доме нет исправного манометра!
и он говорят на глазок всем 4атм!
21.01.2011 в 09:49:28
scandinav написал : для проекта дают ТУ, так?
ТУ дают,когда их (ТУ) просят:). Вы должны были их запросить,а энергоснабжающая организация не вправе Вам отказать (как понял добро на установку дано) в их выдаче. Естественно при оплате Вами калькуляции,за выдачу ТУ.
scandinav написал : и он говорят на глазок всем 4атм!
Кстати,с этими данными,будь-то 4 килограмма или 40 понять ничего не возможно.
21.01.2011 в 10:05:03
Suever написал : Естественно при оплате Вами калькуляции,за выдачу ТУ.
Не подскажите, сколько денег стоит ТУ?
21.01.2011 в 10:17:41
2GVK Какой-то единой цены нет. Надо узнавать на месте. Где-то 200 рублей,а где-то и под тысячу.
21.01.2011 в 10:49:04
ratnik.74 написал : По дому разводка отопления МП16.
И что? Жить то не страшно? Совсем на Урале страх потеряли....
scandinav написал : стояк сталь. труба Ду25, к ней резьба приварена Ду20, и затем МП26 по перемитру, на батареи по МП20 идет.
scandinav написал : а у вас же давление 7 атм. ... фитинги не подтекают?
Маамаааа. Читаю и страшно.... Хорошо что я далеко, фонтан кипятка не добьет...
21.01.2011 в 11:02:02
2ArVicBor
Тшшш... тут люди больше диаметром теплометра озабочены, не до безопасности им :)