артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

30.11.2010 в 15:07:08

Qzic написал : Имхо на обратку внизу перед котлом?

ну да , ищите место между последним стояком ( врезкой батареи ) и котлом . трубу не обязательно запаять наглушь , можно очень маленькое отв оставить , сопротивление огромное , насос всасывает , и получается из-за такого сопротивления максимальное разряжение , насос 25 -6 на третьей скорости - 6 метров разряжает , так что выще насоса столб воды должен быть не менее 6 метров , чтоб не возникала кавитация , но вы пока насос вниз поставьте , а там по результату будем лечить..

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

30.11.2010 в 15:08:14

Qzic написал : а если его вообще выкл, мб будет гравитационная циркуляция?

если есть уклоны правильные , то безусловно будет , но с такими диаметрами не очень хорошая

0
Qzic
Qzic
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Старобельск

Сообщений: 49

30.11.2010 в 15:09:06

кстати у меня насос BPS 25-4

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

30.11.2010 в 15:11:18

это гуд !! ставьте вниз , скорость минимальную для начала ,

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

30.11.2010 в 15:12:45

сейчас можно тоже попробовать - отключить насос , дать воздуху выйти в бак , и включить на первой скорости

0
Qzic
Qzic
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Старобельск

Сообщений: 49

30.11.2010 в 15:21:13

ну это нужно будет попробовать позже, на работе до 17 00, а эту проблему мембранный бак не решит?(закрытая система), хотя котел не новый боюсь не потечет ли

0
Qzic
Qzic
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Старобельск

Сообщений: 49

30.11.2010 в 15:22:04

если ставить на обратку надо наверно замарачиваться с промывкой т к вода ржавая в бочке

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

30.11.2010 в 15:25:08

Qzic написал : если ставить на обратку надо наверно замарачиваться с промывкой т к вода ржавая в бочке

эт фигня ... насос шары мм по три свободно пропускает )) грязевик 1" надо добавить на всякий случай

Qzic написал : а эту проблему мембранный бак не решит?(закрытая система), хотя котел не новый боюсь не потечет ли

ход мыслей у вас правильный , в закрытой системе такой проблемы не может быть и в помине , но вам нельзя давление больше 1.5 атм поднимать , котел

Qzic написал : хотя котел не новый боюсь не потечет ли

так и сделает

0
Qzic
Qzic
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Старобельск

Сообщений: 49

30.11.2010 в 15:41:11

Спасибо за помощь.вообщем, опять брать пивка и пробовать перепаивать (будет чем заняться вечером) вечером отпишу че и как

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

30.11.2010 в 15:47:31

Qzic написал : опять брать пивка

я против такого подхода ...

Qzic написал : вечером отпишу че и как

ждемс ))

0
Qzic
Qzic
Новичок

Регистрация: 27.11.2010

Старобельск

Сообщений: 49

01.12.2010 в 09:14:22

Доброе утро. Ну что Артур, спасибо тебе биг, насос действительно заработал внизу перед котлом, правда с воздухом продолбался, но зато теперь все греет и все на мази. Так что респект тебе и уважуха.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.