TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

29.08.2017 в 00:46:33

h82u

Каждый сказал, что думает, а общего решения, где нужны А, где АС - нет. Ни в книгах ни на форумах.

Дык сказано было неоднократно: там, где имеется техника с инвертором, требуется тип А. И ввиду того, что инвертор энтот расположен глубоко внутрях прибора, то, в случае наличия присутствия PE в егойной розетке, вполне можно поставить тип А в качестве общего "противопожарного" УЗО 100 мА. А для защиты от прямого прикосновения применить доступные АС.

0
atrdz
atrdz
Новичок

Регистрация: 04.09.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 67

06.11.2022 в 00:22:35

Нет ли фото вскрытого узо типа А, чем он принципиально отличается от узо типа АС?

Заранее спасибо

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116665

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20928

06.11.2022 в 00:57:59

atrdz,

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.11.2022 в 11:41:53

atrdz написал: Нет ли фото вскрытого узо типа А, чем он принципиально отличается от узо типа АС?

Заранее спасибо

atrdz, но фото или видео принципиальной разницы Вы не увидите.

0
atrdz
atrdz
Новичок

Регистрация: 04.09.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 67

07.11.2022 в 14:09:24

Radio, спасибо за ссылку, но там как и в большинстве описаний отличия в применении, а хотелось бы видеть их физическую разницу

0
atrdz
atrdz
Новичок

Регистрация: 04.09.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 67

07.11.2022 в 14:10:46

BV написал: Есть - в Ютубе видео - ищите

BV, комент ради комента, можно было и неичего не писать... то что где-то в ютубе есть видео понятно, но к сожалению не нашёл

0
atrdz
atrdz
Новичок

Регистрация: 04.09.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 67

07.11.2022 в 14:21:01

СтранникXXI написал:

atrdz написал: Нет ли фото вскрытого узо типа А, чем он принципиально отличается от узо типа АС?

Заранее спасибо

atrdz, но фото или видео принципиальной разницы Вы не увидите.

СтранникXXI, интересно посмотреть на тот элемент, что отвечает за тип А (за функционал, который определят УЗО как тип А), как я понимаю, что основа УЗО а такая же как и в АС просто до повышения цен всем ставили А сейчас, многие экономят, хотелось бы для себя понять целесообразность установки. понятно, что А лучше, как минимум не хуже, но вот насколько "хуже" АС станет понятно по функциональной базе

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

07.11.2022 в 14:58:18

atrdz написал: интересно посмотреть на тот элемент, что отвечает за тип А

Вы ёмкость никогда не видели? ;)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

07.11.2022 в 21:07:44

ВТБ! написал:

atrdz написал: интересно посмотреть на тот элемент, что отвечает за тип А

Вы ёмкость никогда не видели? ;)

ВТБ!, как бы, требование «УЗО типа А должны отключаться как при ..., так и при наложении сглаженного постоянного тока 0,006 А.» одним конденсатором не обеспечить.

У них сердечник трансформатора не должен уходить в насыщение при 6 мА, грубо говоря, он из другого феррита, а может вообще не ферритовый.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.11.2022 в 21:11:24

atrdz написал: интересно посмотреть на тот элемент, что отвечает за тип А

Еще раз: основное отличие визуально Вы определить не сможете.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.