29.08.2017 в 00:46:33
h82u
Каждый сказал, что думает, а общего решения, где нужны А, где АС - нет. Ни в книгах ни на форумах.
Дык сказано было неоднократно: там, где имеется техника с инвертором, требуется тип А. И ввиду того, что инвертор энтот расположен глубоко внутрях прибора, то, в случае наличия присутствия PE в егойной розетке, вполне можно поставить тип А в качестве общего "противопожарного" УЗО 100 мА. А для защиты от прямого прикосновения применить доступные АС.
06.11.2022 в 00:22:35
Нет ли фото вскрытого узо типа А, чем он принципиально отличается от узо типа АС?
Заранее спасибо
06.11.2022 в 00:29:14
Есть - в Ютубе видео - ищите
06.11.2022 в 00:57:59
atrdz,
06.11.2022 в 11:41:53
atrdz написал: Нет ли фото вскрытого узо типа А, чем он принципиально отличается от узо типа АС?
Заранее спасибо
atrdz, но фото или видео принципиальной разницы Вы не увидите.
07.11.2022 в 14:09:24
Radio, спасибо за ссылку, но там как и в большинстве описаний отличия в применении, а хотелось бы видеть их физическую разницу
07.11.2022 в 14:10:46
BV написал: Есть - в Ютубе видео - ищите
BV, комент ради комента, можно было и неичего не писать... то что где-то в ютубе есть видео понятно, но к сожалению не нашёл
07.11.2022 в 14:21:01
СтранникXXI написал:
atrdz написал: Нет ли фото вскрытого узо типа А, чем он принципиально отличается от узо типа АС?
Заранее спасибо
atrdz, но фото или видео принципиальной разницы Вы не увидите.
СтранникXXI, интересно посмотреть на тот элемент, что отвечает за тип А (за функционал, который определят УЗО как тип А), как я понимаю, что основа УЗО а такая же как и в АС просто до повышения цен всем ставили А сейчас, многие экономят, хотелось бы для себя понять целесообразность установки. понятно, что А лучше, как минимум не хуже, но вот насколько "хуже" АС станет понятно по функциональной базе
07.11.2022 в 14:58:18
atrdz написал: интересно посмотреть на тот элемент, что отвечает за тип А
Вы ёмкость никогда не видели? ;)
07.11.2022 в 21:07:44
ВТБ! написал:
atrdz написал: интересно посмотреть на тот элемент, что отвечает за тип А
Вы ёмкость никогда не видели? ;)
ВТБ!, как бы, требование «УЗО типа А должны отключаться как при ..., так и при наложении сглаженного постоянного тока 0,006 А.» одним конденсатором не обеспечить.
У них сердечник трансформатора не должен уходить в насыщение при 6 мА, грубо говоря, он из другого феррита, а может вообще не ферритовый.
07.11.2022 в 21:11:24
atrdz написал: интересно посмотреть на тот элемент, что отвечает за тип А
Еще раз: основное отличие визуально Вы определить не сможете.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.