12.12.2011 в 02:52:34
lex041 написал : полностью отключается на 70гр
Мне кажется они все отключаются при70 :)где-то это уже встречалось и не раз...
12.12.2011 в 10:09:31
ribakow.fthj написал : Мне кажется они все отключаются при70 :)где-то это уже встречалось и не раз...
я так понимаю,что не стоит и заморачиваться ,а отдать его обратно в магазин! Пускай сами разбераются!
12.12.2011 в 12:30:40
lex041 написал : я так понимаю,что не стоит и заморачиваться ,а отдать его обратно в магазин! Пускай сами разбераются!
Ну может и не стоит так сразу категорично-может у них спецы есть по наладке и настройке этих котлов и автоматик.Если он у вас новый-то ведь они должны установить-запустить-и дать гарантию......
14.12.2011 в 11:44:15
ribakow.fthj написал : может у них спецы есть по наладке и настройке этих котлов и автоматик.Если он у вас новый-то ведь они должны установить-запустить-и дать гарантию......
котелок привезли знакомые с Астрахани,я его осенью сам запустил и он без проблем работал! Температура изначально была 60* и все нормально работало! Пришли холода,поставил на 80*и тут началось! *выше 70* не поднимает,отключается! Спецов днем с огнем не сыщеш! Приходится самому! Вот и решил поинтересоваться у знающих людей! По этой автоматике мало инфы,я уже кучу форумов перелопатил,а толком и не нашел ни чего! Подскажите пожалуйста! Что можно сделать?
14.12.2011 в 12:30:34
Вот можно здесь посмотреть-может что и найдется:
20.12.2011 в 20:46:30
Подскажите по проблеме. Стоит автоматика арбат-1 на котле сигнал. Котел приодически не переключается с большого пламени на малое. И практически не выключается малое пламя(не перекрывается байпас). В чем может быть основная причина: не исправен термобалон(терморегулятор) или клинит толкатель-рычаг-основной газовый клапан
20.12.2011 в 21:26:54
Это нормальный алгоритм работы автоматики.
21.12.2011 в 20:34:59
Что нормоально? Что котел шурует на полную и не отключается? Если есть статистика по ремонту, подскажите какой элемент автоматики наиболее проблемный
21.12.2011 в 21:58:32
До того как обратить на это внимание .Автоматику регулировали? Если нет ,то в самое начало темы.А потом будем разбираться -кто виноват и что делать?
22.12.2011 в 19:05:20
Да, ручку регулятора откручивал и переставлял. Максимально зажимал термобалон. Байпас не перекрывается, горелка иногда переключается на малое пламя иногда нет. Думаю возможно клинит система рычагов-клапанов. Место термобалона смазывали маслом, работало лучше, но возможно из за масла разбухла монжета толкателя. В любом случае систему хочу разобрать. На что обратить внимание?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.