08.02.2014 в 08:59:55
santex-SVAR написал : Сообщение от Inch1964 можешь для меня проверить изобретенный способ временного лечения биметалла на нижней подаче? что-то , как-то не тянет - на такую проверку .
И правильно. Сие работать не будет.
08.02.2014 в 09:52:29
santex-SVAR написал : а в чем заключается маразм этой схемы ?
В том, что большинство меняют конвекторы или чугун на биметалл не потому что мёрзнут, а из эстетических соображений. "Морской узел" из труб выглядит "на любителя", мягко говоря.... Есть решения лучше и по этой причине перехлёст- маразм.
08.02.2014 в 10:45:11
santex-SVAR написал : интересно : когда начнут на вертикалку покушаться ?
Думаете Вы первый, дурное дело не хитрое Перевернуть конвектор - это фактически уничтожить его как конвектор. Остается только теплоотдача объема, который небольшой и низкая опять же теплоотдача алюминия
08.02.2014 в 13:40:19
Stc написал : Нехорошо это, рекламировать собственные услуги, одновременно на форуме топтать ТУФТУ.
Флудить на форуме, бездоказательно переходить на личные оскорбления, засорять темы - запрещено правилами форума.
Не буду опускаться до такой планки. Лучше улыбнусь и промолчу. Умный и так поймет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.02.2014 в 14:50:43
santex-SVAR написал : у других радиаторов теплоотдача больше ? у каких ?
У панельных.
santex-SVAR написал : биметалл красивее алюминия ?
При чём тут алюминий? У нас тут речь о ЦО или как?
08.02.2014 в 14:54:59
ВТБ! написал : При чём тут алюминий? У нас тут речь о ЦО или как?
в новосибирске алюминий на ЦО прекрасно стоит . это как ? а в москве и машины быстрее гниют - это факт .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
08.02.2014 в 14:57:02
ВТБ!, вы гарантируете : что в москве на ЦО не ставят алюминий - на 100 % ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
08.02.2014 в 16:28:26
ВТБ! написал : У панельных.
И действительно,зашибительно.Пардонн.Пока сам не испробовал-не верил.Правда только в автономном СО.Но нагрев при любом подключении отличный.
Inch1964 написал : что ты обвел красным кружочкой - это обычная сцепка.
Пусть будет обычной.Как скажешь.
Inch1964 написал : Или просто двухсекционный радиатор.
С натяжкой, можно убедить клиента.Только работать как раз и будут две секции.Может. пыс. спорить не буду.
09.02.2014 в 02:07:19
santex-SVAR написал : ... а в чем заключается маразм этой схемы ?
Поясняю подробно для не особо одаренных:
ps ... если вы для себя начали предполагать, что вы поднялись на вершину, могу вас уверить - вы туда просто всплыли :)
09.02.2014 в 15:33:43
santex-SVAR- технические аргументы по недопустимости внедрения вашей маразматической схемы приведены , поэтому если есть что сказать по существу в свое оправдание - готов внимательно выслушать .
09.02.2014 в 15:58:40
По теме удлинителя. Реальная температура в радиаторе Sira RS 12 секц. Подача нижняя+удлинитель.
09.02.2014 в 22:42:42
АлекСАН_dr - Респект, коллега, за предметное подтверждение :applause:
09.02.2014 в 22:43:55
Tehnik-san написал : общедомовая система при промывке выходит полностью из строя
Кто украл байпас?!
Tehnik-san написал : При такой промывке , ваша маразматическая схема, при которой был сделан "перехлёст от santex-SVAR" и именно на этом "эксклюзивном от кыргыза" радиаторе будет собираться весь промытый шлам из всей системы
Как и в любом радиаторе с нижней подачей. И в классической "гармошке" при любой подаче.
Кстати, кто мешает поставить кран для промывки нижнего коллектора? На "кыргызских" фото он замечен.
09.02.2014 в 22:53:07
ВТБ! - при боковой подводке, вне зависимости от подачи теплоносителя , шлам при профилактических работах из отопительных приборов (далее ОП) вымывается без проблем, но с таким "перехлестом" при промывке , шлам соберется в именно в ОП. Вы приглядитесь всё таки повнимательней, прежде чем спорить и хотя бы виртуально смоделируйте для себя эту ситуацию с разницей в направлениях потоков. Либо задайтесь вопросом, для каких тогда целей в Нормативках указан обязательный уклон боковой подводки к ОП и сравните с варварской схемой Вашего "подзащитного"
Обратимся к СНиП :
3.18. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
Удлинитель протока как раз и является универсальным решением и для полного прогрева ОП с бОльшим кол-вом секций и для профилактических работ
10.02.2014 в 08:41:39
Tehnik-san написал : при промывке , шлам соберется в именно в ОП
Вы имеете ввиду, что при возврате подачи на нижнюю шлам из ОП пойдёт обратно в систему? Чугун и конвекторы типа "гнутая труба с оребрением" от этой фракции не пострадают, а панелек в таких системах нет (или их забьёт ещё при промывке). Шламом забьёт тупик нижнего коллектора у биметаллиста этажом выше?
При очередной промывке вернётся. :)
Tehnik-san написал : Удлинитель протока как раз и является универсальным решением и для полного прогрева ОП с бОльшим кол-вом секций и для профилактических работ
Доработанный УП - с межсекционной пробкой на конце.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу