guest15 написал :
Один стояк - к левым щитам на каждом этаже, второй - к правым.
Их все таки два
guest15 написал :
Что порекомендуете?
Замерить токи на стояках, выяснить точное сечение кабеля(а лучше его сопротивление)
Для лифтовой части узнать номинальную мощность движков, и подобрать соответсвующую плавкую вставку( с расчетом на пусковой ток)
guest15 написал :
Контакторы, которые в щите справа от ВРУ? - точно не скажу, но,видимо, как-то связаны со старой системой дымоудаления.
Живые? Работают? Если нет, то нужно обесточить и закрыть шкаф навечно.
guest15 написал :
На ощупь все болтовые соединения на шине PEN ВРУ и ГРЩ - не греются.
Это уже хорошо.
Нужно знать температуру в самих щитах. Т.е если она завышена то почему. может быть из-за плохих контактов или из-за того что греются кабели
guest15 написал :
И стояковые нейтральные провода в том числе? - -- там ведь присутствуют наконечники.
Один подмотан изолентой, нужно знать почему. может весь контак на изоленте держится
guest15 написал :
Возвращаясь к ТС - Допустим, если задаться дублированием межэтажной нейтрали, соединив корпуса этажных щитов металлической полосой, конец полосы завести во ВРУ(ГРЩ). Какое сечение полосы при этом допустимо использовать? Подойдет ли для этой цели металлический пруток и, если да, то какого сечения?
Для этого лучше подойдет провод ПВ-1(3) с ответвлением на этажный щит.
Но тогда лучше просто перетянуть ноль заново
Попробуйте добраться до заземляющего устройства. Если фундамент - монолито-железобетон то заземлитель он.
Если из блоков ФБС фундамент, то заземлитель сделан в полу подвала