08.02.2011 в 19:41:17
этажный щит - шина PEN
ВРУ - общий вид (распред.щит справа - свет по этажам)
ВРУ - верхняя половина (счетчик не крутится, видимо, старый учет)
ВРУ, красным пунктиром обведено где приварена полоса из подвала
ГРЩ общий вид (РЩ слева - точно не скажу для чего, но возможно как-то связан, с обслуживанием старой системы дымоудаления здания)
ГРЩ общий вид
ГРЩ - учет
ГРЩ - шина PEN
08.02.2011 в 21:21:30
Слева наверное лифты. ТС, у вас 2 подъезда? И ноли нужно пересобрать. И проследить куда идет черный кабель
08.02.2011 в 21:24:46
А номиналы вставок кошерные :) Вжизни не шелохнутся
08.02.2011 в 22:20:08
gugulaki написал : Слева наверное лифты. ТС, у вас 2 подъезда?
Слева лифты. Подьезд один.
gugulaki написал : И проследить куда идет черный кабель
Идет из ВРУ в ГРЩ через канал залитый в полу щитовой. ВРУ и ГРЩ разнесены на расстояние 2 метра.
gugulaki написал : И ноли нужно пересобрать.
Те которые в ГРЩ?
gugulaki написал : А номиналы вставок кошерные
Вжизни не шелохнутся
Это плохо или хорошо?
08.02.2011 в 22:33:39
guest15 написал : Подьезд один.
Это к тому что на правой части ГРЩ с каждой фазы уходит по 2 кабеля со вставкой 250 А. один понятно стояк, а второй?
guest15 написал : Те которые в ГРЩ?
Да. оконцевать и собрать
guest15 написал : Это плохо или хорошо?
Мне кажется(без замеров тока, и проверки сечения) вставки завышены
А температуру кабелей, шин, соединений проверяли?
08.02.2011 в 22:37:07
Контакторы во ВРУ на что? На вентиляцию? запитаны откуда?
guest15 написал :
- ВРУ, красным пунктиром обведено где приварена полоса из подвала
Нужно проверить ее состояние, скорей всего к контуру не доберетесь. но место соединения нужно разыскать
08.02.2011 в 23:22:17
gugulaki написал : Это к тому что на правой части ГРЩ с каждой фазы уходит по 2 кабеля со вставкой 250 А. один понятно стояк, а второй?
Один стояк - к левым щитам на каждом этаже, второй - к правым.
gugulaki написал : Мне кажется(без замеров тока, и проверки сечения) вставки завышены
Что порекомендуете?
gugulaki написал : Контакторы во ВРУ на что? На вентиляцию? запитаны откуда?
Контакторы, которые в щите справа от ВРУ? - точно не скажу, но,видимо, как-то связаны со старой системой дымоудаления.
gugulaki написал : А температуру кабелей, шин, соединений проверяли?
Нужного оборудования под руками нету. На ощупь все болтовые соединения на шине PEN ВРУ и ГРЩ - не греются.
gugulaki написал : Да. оконцевать и собрать
И стояковые нейтральные провода в том числе? - -- там ведь присутствуют наконечники.
08.02.2011 в 23:37:05
to All: Возвращаясь к ТС - Допустим, если задаться дублированием межэтажной нейтрали, соединив корпуса этажных щитов металлической полосой, конец полосы завести во ВРУ(ГРЩ). Какое сечение полосы при этом допустимо использовать? Подойдет ли для этой цели металлический пруток и, если да, то какого сечения?
09.02.2011 в 07:09:29
guest15 написал : Один стояк - к левым щитам на каждом этаже, второй - к правым.
Их все таки два
guest15 написал : Что порекомендуете?
Замерить токи на стояках, выяснить точное сечение кабеля(а лучше его сопротивление) Для лифтовой части узнать номинальную мощность движков, и подобрать соответсвующую плавкую вставку( с расчетом на пусковой ток)
guest15 написал : Контакторы, которые в щите справа от ВРУ? - точно не скажу, но,видимо, как-то связаны со старой системой дымоудаления.
Живые? Работают? Если нет, то нужно обесточить и закрыть шкаф навечно.
guest15 написал : На ощупь все болтовые соединения на шине PEN ВРУ и ГРЩ - не греются.
Это уже хорошо. Нужно знать температуру в самих щитах. Т.е если она завышена то почему. может быть из-за плохих контактов или из-за того что греются кабели
guest15 написал : И стояковые нейтральные провода в том числе? - -- там ведь присутствуют наконечники.
Один подмотан изолентой, нужно знать почему. может весь контак на изоленте держится
guest15 написал : Возвращаясь к ТС - Допустим, если задаться дублированием межэтажной нейтрали, соединив корпуса этажных щитов металлической полосой, конец полосы завести во ВРУ(ГРЩ). Какое сечение полосы при этом допустимо использовать? Подойдет ли для этой цели металлический пруток и, если да, то какого сечения?
Для этого лучше подойдет провод ПВ-1(3) с ответвлением на этажный щит. Но тогда лучше просто перетянуть ноль заново Попробуйте добраться до заземляющего устройства. Если фундамент - монолито-железобетон то заземлитель он. Если из блоков ФБС фундамент, то заземлитель сделан в полу подвала
09.02.2011 в 21:40:49
gugulaki написал : Замерить токи на стояках, выяснить точное сечение кабеля(а лучше его сопротивление)
Замерить, к сожалению, нечем. А как рассчитать сечение, если известен диаметр провода с изоляцией/без изоляции?
gugulaki написал : Если нет, то нужно обесточить и закрыть шкаф навечно.
Навечно не получится - через этот шкаф работает освещение на этажах (под контакторами - ряд автоматов).
gugulaki написал : Один подмотан изолентой, нужно знать почему. может весь контак на изоленте держится
Когда провод у оконечника рукой слекга пошатываешь - вроде сидит спокойно, внутри оконечника на ощупь не болтается. Не греется. А вот почему изолентой обмотан? Может перед опрессовкой изоляцию больше чем нужно сняли? Размотать проверить?
09.02.2011 в 21:44:52
guest15 написал : А как рассчитать сечение, если известен диаметр провода с изоляцией/без изоляции?
Если круг, то S=пR^2 если квадрат(прямоугольник) то одна сторона умножить на другую
guest15 написал : Когда провод у оконечника рукой слекга пошатываешь - вроде сидит спокойно, внутри оконечника на ощупь не болтается. Не греется. А вот почему изолентой обмотан? Может перед опрессовкой изоляцию больше чем нужно сняли? Размотать проверить?
нельзя шатать ноли
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу