09.02.2011 в 22:14:43
2guest15
Все очень интересно!
Обсуждение основано на чем – на проекте?
Где он? Вы его видели?
Для меня у Вас сколько электриков?
Вы я так понял, решили все взять в свои руки? Да или нет (вопрос очень серьезен)???
09.02.2011 в 22:15:54
gugulaki написал : Для этого лучше подойдет провод ПВ-1(3) с ответвлением на этажный щит.
Протаскивать ПВ через межэтажный канал для стояковых проводов? - он в некоторых местах заполнен разной гадостью; на каких-то этажах выход из канала внизу этажных щитов аккуратно замазывали (видимо еще при постройке ). А использовать слаботочные каналы в данном случае допустимо? - они относительно свободны.
09.02.2011 в 22:18:11
Год сдачи дома в эксплуатацию?
09.02.2011 в 22:57:42
guest15 написал : Какое сечение полосы при этом допустимо использовать?
См. ПУЭ-7 п.1.7.126. и п.1.7.137. При стояке АПВ 35 будет достаточно 58 мм кв. стали.
guest15 написал : Подойдет ли для этой цели металлический пруток и, если да, то какого сечения?
Да, Ф10 мм.
09.02.2011 в 23:47:42
guest15 написал : Протаскивать ПВ через межэтажный канал для стояковых проводов?
Да, как и катанку.
guest15 написал :
- он в некоторых местах заполнен разной гадостью;
= причина возгорания. С последующей аварией и выгоранием стояка и этажного щита, что и вызовет немедленную необходимость полной замены стояка.
guest15 написал : на каких-то этажах выход из канала внизу этажных щитов аккуратно замазывали (видимо еще при постройке ).
Это требования пожарной безопасности. (только почему местами..?)
guest15 написал : А использовать слаботочные каналы в данном случае допустимо? - они относительно свободны.
Не рекомендуется. См п.1.7.128.
10.02.2011 в 06:50:33
С прутком или полосой намучаетесь. С этим можно заморачиваться, если полностью перетягивать стояки
10.02.2011 в 09:23:25
guest15 написал : Дом переходит под управление ТСЖ. Возможно будет рассматриваться вопрос проведения стояка заземления через этажные щиты. Дом 14 этажей. По два щита на этаже. Соответственно два стояка. Фазные и нейтральные провода стояков - по всей видимости АПВ35 (многопроволочный, белая изоляция, диаметр вместе с изоляцией 1см). АПВ16 для каждого стояка заземленя будет достаточно?
Судя из выложенных ваших фотографий вам не только нужно переходить на систему TN-C-S,
Но и полностью произвести капитальный ремонт ЭЩ с заменой автоматов и приведение ЭЩ в
соответствии ПУЭ.
10.02.2011 в 09:34:18
Анатолий 57 написал : Судя из выложенных ваших фотографий вам не только нужно переходить на систему TN-C-S, Но и полностью произвести капитальный ремонт ЭЩ с заменой автоматов и приведение ЭЩ в
соответствии ПУЭ.
- Установить шину PE
- Установить шину N на изоляторах
- Заменить отходящие автоматы на потребителя и установить УЗО. Разделение PEN произвести на ВРУ. Заменить или просчитать существующую шину ГЗШ. Сечение РЕ проводника должно быть не менее 16 по AL
Это уже капремонт. Без проекта и привлечения организации состоящей в СРО не разрешат сделать
10.02.2011 в 12:39:56
gugulaki написал : Без проекта и привлечения организации состоящей в СРО не разрешат сделать
Интересно... На каком основании можно запретить ТСЖ выполнять работы своими силами, в том числе по капремонту? Они ведь не строительная организация и членство в СРО им не нужно. Энерго и Пожнадзор имеют право выписать предписание на нарушение конкретных пунктов ПУЭ и после определенного времени, в судебном порядке ограничить электроснабжение...
10.02.2011 в 13:13:48
По капремонту без проекта по головушке не погладят. Ремонт пожалуйста, но полная замена с заменой оборудования. А судя по плавким вставкам то ремонт принимать будет ростехнадзор. У нас при вводных вставках 100 А и выше на приемке присутствует дядька из ростехнадзора. А работы по капремонту и строительству более 100 кВА, должна выполнять спец организация. или я ошибаюсь?
10.02.2011 в 14:13:59
gugulaki написал : Ремонт пожалуйста, но полная замена с заменой оборудования.
Оборудование- не меняется...
gugulaki написал : У нас при вводных вставках 100 А и выше на приемке присутствует дядька из ростехнадзора.
Сам заказчик- сам подрядчик, сам эксплуататор... Кому сдавать-то?
gugulaki написал : А работы по капремонту и строительству более 100 кВА, должна выполнять спец организация. или я ошибаюсь?
Да не писать - реконструкция... Обозвать- мероприятием по повышению электробезопасности в процессе текущей эксплуатации. :cool:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу