Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.02.2011 в 22:14:43

2guest15
Все очень интересно! Обсуждение основано на чем – на проекте? Где он? Вы его видели? Для меня у Вас сколько электриков?
Вы я так понял, решили все взять в свои руки? Да или нет (вопрос очень серьезен)???

0
Аватар пользователя
guest15

Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

09.02.2011 в 22:15:54

gugulaki написал : Для этого лучше подойдет провод ПВ-1(3) с ответвлением на этажный щит.

Протаскивать ПВ через межэтажный канал для стояковых проводов? - он в некоторых местах заполнен разной гадостью; на каких-то этажах выход из канала внизу этажных щитов аккуратно замазывали (видимо еще при постройке ). А использовать слаботочные каналы в данном случае допустимо? - они относительно свободны.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.02.2011 в 22:18:11

Год сдачи дома в эксплуатацию?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.02.2011 в 22:57:42

guest15 написал : Какое сечение полосы при этом допустимо использовать?

См. ПУЭ-7 п.1.7.126. и п.1.7.137. При стояке АПВ 35 будет достаточно 58 мм кв. стали.

guest15 написал : Подойдет ли для этой цели металлический пруток и, если да, то какого сечения?

Да, Ф10 мм.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.02.2011 в 23:47:42

guest15 написал : Протаскивать ПВ через межэтажный канал для стояковых проводов?

Да, как и катанку.

guest15 написал :

  • он в некоторых местах заполнен разной гадостью;

= причина возгорания. С последующей аварией и выгоранием стояка и этажного щита, что и вызовет немедленную необходимость полной замены стояка.

guest15 написал : на каких-то этажах выход из канала внизу этажных щитов аккуратно замазывали (видимо еще при постройке ).

Это требования пожарной безопасности. (только почему местами..?)

guest15 написал : А использовать слаботочные каналы в данном случае допустимо? - они относительно свободны.

Не рекомендуется. См п.1.7.128.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.02.2011 в 06:50:33

С прутком или полосой намучаетесь. С этим можно заморачиваться, если полностью перетягивать стояки

0
Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

10.02.2011 в 09:23:25

guest15 написал : Дом переходит под управление ТСЖ. Возможно будет рассматриваться вопрос проведения стояка заземления через этажные щиты. Дом 14 этажей. По два щита на этаже. Соответственно два стояка. Фазные и нейтральные провода стояков - по всей видимости АПВ35 (многопроволочный, белая изоляция, диаметр вместе с изоляцией 1см). АПВ16 для каждого стояка заземленя будет достаточно?

Судя из выложенных ваших фотографий вам не только нужно переходить на систему TN-C-S, Но и полностью произвести капитальный ремонт ЭЩ с заменой автоматов и приведение ЭЩ в
соответствии ПУЭ.

  1. Установить шину PE
  2. Установить шину N на изоляторах
  3. Заменить отходящие автоматы на потребителя и установить УЗО. Разделение PEN произвести на ВРУ. Заменить или просчитать существующую шину ГЗШ. Сечение РЕ проводника должно быть не менее 16 по AL
0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.02.2011 в 09:34:18

Анатолий 57 написал : Судя из выложенных ваших фотографий вам не только нужно переходить на систему TN-C-S, Но и полностью произвести капитальный ремонт ЭЩ с заменой автоматов и приведение ЭЩ в
соответствии ПУЭ.

  1. Установить шину PE
  2. Установить шину N на изоляторах
  3. Заменить отходящие автоматы на потребителя и установить УЗО. Разделение PEN произвести на ВРУ. Заменить или просчитать существующую шину ГЗШ. Сечение РЕ проводника должно быть не менее 16 по AL

Это уже капремонт. Без проекта и привлечения организации состоящей в СРО не разрешат сделать

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.02.2011 в 12:39:56

gugulaki написал : Без проекта и привлечения организации состоящей в СРО не разрешат сделать

Интересно... На каком основании можно запретить ТСЖ выполнять работы своими силами, в том числе по капремонту? Они ведь не строительная организация и членство в СРО им не нужно. Энерго и Пожнадзор имеют право выписать предписание на нарушение конкретных пунктов ПУЭ и после определенного времени, в судебном порядке ограничить электроснабжение...

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.02.2011 в 13:13:48

По капремонту без проекта по головушке не погладят. Ремонт пожалуйста, но полная замена с заменой оборудования. А судя по плавким вставкам то ремонт принимать будет ростехнадзор. У нас при вводных вставках 100 А и выше на приемке присутствует дядька из ростехнадзора. А работы по капремонту и строительству более 100 кВА, должна выполнять спец организация. или я ошибаюсь?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.02.2011 в 14:13:59

gugulaki написал : Ремонт пожалуйста, но полная замена с заменой оборудования.

Оборудование- не меняется...

gugulaki написал : У нас при вводных вставках 100 А и выше на приемке присутствует дядька из ростехнадзора.

Сам заказчик- сам подрядчик, сам эксплуататор... Кому сдавать-то?

gugulaki написал : А работы по капремонту и строительству более 100 кВА, должна выполнять спец организация. или я ошибаюсь?

Да не писать - реконструкция... Обозвать- мероприятием по повышению электробезопасности в процессе текущей эксплуатации. :cool:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу