23.12.2010 в 10:59:28
remont2010 написал : Аникей, Так filvik написал что щит уродский......., бездарный....... Про замену УЗО на лестнице я и до размещения темы понимал.... Объясните чем 30 мА для 95% людей плохо? Почти все ставят дифы 16 на 30.
Почему вы спрашиваете меня обосновывать мнение Филвика? У меня дома нет УЗО и это для меня не плохо, поскольку я не вхожу в 95%. Я вообще не понимаю, зачем вам УЗО на лестнице при нафаршированном щитке? поставьте там автоматик нужным вам номиналом (можно АВВ, если от ИЭК воротит), и забудьте как страшный сон.
23.12.2010 в 11:00:21
remont2010 написал : И вообще не вижу смысла больше переписываться в этой теме, спасибо тем кто помогал и удачи "профессианалам".
Ну, блин, обтекайте типа тут :(
23.12.2010 в 11:09:00
Аникей написал : Я вообще не понимаю, зачем вам УЗО на лестнице
Противопожарное, защищает кабель идущий в квартиру. При данной схеме ещё и группы освещения и плиту от утечек. А что касается "нафаршированности", уверен что делался щиток по утверждённому проекту. Сам собирал неоднократно очень похожие щитки. У "проектантов" есть "рыба"(макет) по которой они и лепят диффы всем подряд, а свет на обычных автоматах.
23.12.2010 в 11:14:35
waw0375 написал : Противопожарное,
Знатоки ПУЭ может меня поправят, но противопожарное УЗО вроде как не 30мА ?
23.12.2010 в 11:17:20
waw0375 написал : В электрике давать точные советы, не имея полной информации-чревато. Поэтому профи воздерживаются от комментариев. Разместите фото обоих щитов во вложениях, тогда начнутся разговоры по делу.
Мы так и не увидели фото эт. щита.
Аникей написал : меня действительно (как и вас) интересует зачем в вашем щитке рубильник (поди тыщщи полторы стОит?)
Все элементарно нет фото эт. щита значит, нет доступа, и как обесточит (проверка, замена и. т.д.). Рубильник!!!
23.12.2010 в 11:18:47
Аникей написал : противопожарное УЗО вроде как не 30мА
Там прошивка другая "на запах" Это все-го лишь одна из функций УЗО независимо от номинала тока утечки.
23.12.2010 в 11:22:31
filvik написал : Там прошивка другая "на запах"
Дай догадаюсь: и крепится оно к потолку?
23.12.2010 в 11:25:52
Аникей написал : противопожарное УЗО вроде как не 30мА ?
Не встречал ни разу в этажных щитах, чтобы застройщик ставил УЗО 100 или 300ma.
23.12.2010 в 11:31:11
waw0375 написал : этажных щитах
Вот это и хоца узнать, что там?
23.12.2010 в 11:33:09
filvik, Технические условия: Расчетная мощность квартиры,определяемая проектом жилого дома, равна 14 квт с током 22А, при трехфазном вводе. В электропроекте есть записи: Руст=23,4квт Кс=0,6 Ррасч=14квт Iрасч=22,9А Вот как то так!
23.12.2010 в 11:35:26
Возможно ли сейчас поставить узов квартирном щитке чтобы обезопасить линии света и не бегать на лестницу? И что с вопросом по разрыву нуля на лестнице, что не хватает для его защиты? вообще в уже собранном щитке возможно что то сильно не меняя добавить. скорректировать?
23.12.2010 в 11:40:59
remont2010 написал : И что с вопросом по разрыву нуля на лестнице, что не хватает для его защиты
23.12.2010 в 11:41:12
remont2010 написал : Возможно ли сейчас поставить узо в квартирном щитке чтобы обезопасить линии света и не бегать на лестницу?
А зачем, чтобы УЗО в этажном щите выкинуть? Я бы так не делал.
23.12.2010 в 11:45:49
Ink mast, Что за реле? Можно подробнее?
23.12.2010 в 11:55:23
remont2010 написал : Вот как то так!
Осталось выяснить что в в щите на лестнице стоит, УЗО + АВ или дифф, чем Энергосбыт ограничил ваше потребление и защитился от воровства эл. энергии (желтенькое такое)? Хар-ки установленного устройства?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.