Юберъ
Юберъ
Резидент

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

11.04.2013 в 20:43:12

ser000 написал : Если счётчик стоит. Есть Акт ввода в эксплуатацию, то больше ни чего не надо,

НАдо зарегистрировать данный счетчик в УК и его ЕИРЦ.

ser000 написал : по постановлению 354 вам всё равно припишут неучтённый избыток ресурсов рассчитанный по общедомовому прибору учёта пропорционально площади вашей квартиры.

У нас такого нет, я уже говорил. А поверять я ничего не поверяю - меняю на новые.:)

0
Mile
Mile
Местный

Регистрация: 05.01.2006

Москва

Сообщений: 277

11.04.2013 в 21:13:43

Юберъ написал : Тогда не понял, к чему вы написали. Счетчики зарегистрировали? Если да, то наплевать на эту пломбу и забыть. Вам она не нужна, это точно.

Просто хотел сказать, что не все УК гоняются с этими пломбами.

ser000 написал : В акте должно быть не только отсутствие записи, но и занято этом место чем-то, например: Пломбы не установлены и/или прочерк иначе в вашем АКТе не будет пломб, а в их акте окажется и будете потом доказывать, что не верблюд.

Вполне возможно, Вы правы, но считаю маловероятной ситуацию, когда они смогут мне что-предъявить за отсутствие их пломб.

SVKan написал : В нормальном варианте такая затея не имеет никакого смысла. Это власти у нас стремятся всех упихать в ТСЖ...

ser000 написал : Так и есть перемена мест и перераспределение ответственности.

У меня все-таки несколько иное представление о работе и функциях ТСЖ. Слишком дискуссионная это тема, поэтому в этой ветке подобные вопросы больше затрагивать не буду.Но спасибо за ответы.

0
Юберъ
Юберъ
Резидент

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

11.04.2013 в 22:07:59

Mile написал : не все УК гоняются с этими пломбами.

Я это знаю.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

12.04.2013 в 10:51:34

Mile написал : считаю маловероятной ситуацию, когда они смогут мне что-предъявить за отсутствие их пломб.

Особенно когда в Вашем акте нет пломб, а есть их подписи, и пусть они доказывают свою неверблюдность на тех же основаниях. :p

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10574

16.04.2013 в 12:21:04

03.04.2013 Прокуратура защитила жителей районов Хорошево-Мневники, Щукино и Строгино от самоуправства управляющих компаний по незаконной замене счетчиков воды> 03.04.2013 Прокуратура защитила жителей районов Хорошево-Мневники, Щукино и Строгино от самоуправства управляющих компаний по незаконной замене счетчиков воды

Хорошевская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку в связи с поступающими обращениями граждан о нарушении их прав управляющей компанией.

Установлено, что сведения об обязании жителей районов Хорошево-Мневники, Щукино и Строгино проводить поверки счетчиков воды по истечении определенных интервалов времени, указанных в их технических паспортах, были размещены в местных средствах массовой информации.

Согласно утвержденному ранее Порядку организации учета потребления холодной и горячей воды по общедомовым и квартирным приборам учета, предусматривался межповерочный интервал для приборов учета холодной воды не менее 5 лет, для приборов учета горячей воды - не менее 4 лет. Указанный интервал включался в технические паспорта приборов учета.

Вместе с тем по результатам прокурорской проверки в законодательные акты г. Москвы, устанавливающие поверочные интервалы для приборов учета вода, в декабре 2012 г. были внесены изменения. В том числе, ранее установленные межповерочные сроки отменены.

Кроме этого, утратил силу один из пунктов постановления Правительства г. Москвы, утверждавший порядок организации учета потребления холодной и горячей воды по общедомовым и квартирным приборам учета.

В связи с тем, что понуждение жителей провести поверку общедомовых и квартирных приборов учета воды управляющей организацией является незаконным, Хорошевский межрайонный прокурор направил в управляющие организации района 18 предостережений о недопустимости нарушения закона.

Проверки соблюдение законодательства в указанной сфере продолжаются.

Источник: http://www.mosproc.ru/news/horoshevskaya/prokuratura_zashchitila_zhiteley_rayonov_khoroshevo_mnevniki_shchukino_i_strogino_ot_samoupravstva_u/

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

16.04.2013 в 13:52:50

Интересное решение. Значит, завод-изготовитель счетчика сам утверждает, что по истечении вот такого-то срока его счетчик уже не обеспечивает точности показаний, потому что механизм изнашивается - ведь именно об этом говорит запись в паспорте счетчика. А московские законодатели, оказывается, лучше знают!

Мне, как потребителю, с одной стороны, конечно, хотелось бы менять счетчикм пореже. А с другой стороны, если он через определенный срок начнет врать и приписывать мне лишние кубы - это ведь тоже не подарок.

0
Юберъ
Юберъ
Резидент

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

16.04.2013 в 14:00:35

"ранее установленные межповерочные сроки отменены"(с) По результатам прокурорской проверки???? Идиотизм какой-то.

Профан27 написал : завод-изготовитель счетчика сам утверждает, что по истечении вот такого-то срока его счетчик уже не обеспечивает точности показаний, потому что механизм изнашивается - ведь именно об этом говорит запись в паспорте счетчика. А московские законодатели, оказывается, лучше знают!

Ну. ПРидурки, больше нечего сказать.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10574

16.04.2013 в 18:11:30

Профан27 написал : Значит, завод-изготовитель счетчика сам утверждает, что по истечении вот такого-то срока его счетчик уже не обеспечивает точности показаний, потому что механизм изнашивается - ведь именно об этом говорит запись в паспорте счетчика.

Завод изготовитель утверждает срок службы расчётно и с помощью ускоренных испытаний.

МПИ подбирается расчётным путём по критерию вероятности метрологической надёжности, по экономической целесообразности (этот показатель сейчас выгоден ресурсоснабженцу, поверяльщикам, установщикам), качеству подсчитанного носителя и т.д. Однако утверждается МПИ госстандартом (и на конкретный тип прибора МПИ могут не дать следать его больше) и обычно не меняется не смотря на то, что срок поверки может меняться/корректироваться в зависимости от качества считаемого ресурса, от условий эксплуатации, на основании оценки приборов находящихся в эксплуатации. Примером тому могут быть счётчики холодной воды Берегун, изготавливаемые по ТУ-4213-001-18465627-06 2006 года, но выпущенные до лета 2012 года МПИ 5лет, а после лета 2012 года уже МПИ 6 лет. Почему? Да потому, что в бумажке утверждения типа средства измерений от 2006 года значится данная цифра 5, а бумажке от 2012 года цифра МПИ-6 и нет записи, что для приборов выпущенных ранее так же изменён МПИ и только по этому для старых 5, а для новых 6. Вот такой парадокс!!!

При этом узнать реальную метрологическую надёжность без статистики отказов и корректировки МПИ не возможно, т.к. реальных срок потери точности измерения можно получить исходя из полученной статистики по метрологическим отказам.

Была постоянная не стыковка в паспортах на приборы (МПИ утверждённые Госстандартом. Почему 4 и 5-6 не понятно) и ПОстановления 77-пп. В первых МПИ горячей воды 4 года, а холодной 6 лет. По последнему МПИ НЕ МЕНЕЕ 4 для горячей и НЕ МЕНЕЕ 6 лет, и если по холодному ещё можно трактовать поверку в диапазоне от 5 до 6 лет эксплуатации, то для горячей получалась парадоксальная ситуация, что прибор работает НЕ МЕНЕЕ 4 ЛЕТ, но при этом НЕ БОЛЕЕ 4 ЛЕТ.

Почему МПИ для гор.воды меньше чем для холодной понятно, когда счётчик используют при открытой системе подачи горячей воды (в этом случае горячая вода - техническая и может подаваться например после отопления или с примесью технической воды). Но почему для закрытых систем, когда горячая вода должна соответствовать нормам питьевой воды, только горячее - составляет так же 4 года, а не 6 лет - не понятно.

0
Юберъ
Юберъ
Резидент

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

16.04.2013 в 18:37:48

ser000 написал : почему для закрытых систем, когда горячая вода должна соответствовать нормам питьевой воды, только горячее - составляет так же 4 года, а не 6 лет - не понятно.

А резинки на горячей воде служат столько же, сколько и на холодной?

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

16.04.2013 в 20:35:17

И коррозия в горячей среде идет с той же скоростью, что в холодной?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10574

16.04.2013 в 21:36:58

Юберъ написал : А резинки на горячей воде служат столько же, сколько и на холодной?

Вы про счётчик? Там разве есть резина в крыльчатке? Или вы про что?

Ну поверят вам счётчик через 4 года, и он её пройдёт поверку (возможно на гране допустимой погрешности). Вы сможете его продолжить использовать на законных основаниях следующие 4 года без поверки. При этом во время поверки даже простая промывка не производится и что очевидно качество прибора на эти продлённые четыре года как минимум не стал лучше.

Это в случае с вашим примером прокладки на кран буксе:

  1. Приходит, через какой-то заданный период (например 4 года), сантехник (имеющий аккредитацию на право замены прокладки) берёт у вас деньги, выкручивает у вас кран-буксу упорно в неё смотрит, что измеряет вычисляет усадку и твёрдость прокладки (при этом если прокладка из хорошей резины она проработает, условно и 6 и 12 лет без замены, без частого её использования для перекрытия воды).
  2. На основании осмотра прокладки выдаёт вам сертификат, что прокладка хоть потрёпана, но может быть использована ещё (условно 4 года)
  3. Если прокладка не прошла осмотр выдаёт вам предписание на замену прибора. И вы за свой счёт вызываете сантехника для замены.

Профан27 написал : И коррозия в горячей среде идет с той же скоростью, что в холодной?

А поверка счётчика может замедлить сей эффект? А по чему бы счётчики вместо поверки не промывать, пользы точно больше будет для точности, да и квалификация персонала ниже и аккредитация не нужна для откручивания счётчика и промывки антинакипином...

0