07.01.2011 в 22:36:36
Офигеть 8-) ))))))
07.01.2011 в 23:12:02
comet написал : вобщето дом до дела ещё не утеплён и нет полов.
Янн:-Так что не переживайте ,всё будет нормально. Доделаете дом и всё встанет на свои места.
07.01.2011 в 23:45:23
намудренно все - как балансировать ветки разные не понятно без коллектора...
07.01.2011 в 23:50:40
коллекторы Геффен все решают. цена вопроса от 100 до 400 баксов и все РАБОТАЕТ КАК НАДО!
08.01.2011 в 00:52:33
спасибо
08.01.2011 в 08:45:43
comet написал : от последних батарей обратка 20.все работает нормально
ну не очень нормально , при однотрубке Ф25 я бы советовал кольцо делать не более 60-70 метров , если длинна трубы превышает 50 м. , то надо по возможности уменьшать сопротивление и вставлять Ф32 , где есть на то возможность , а вы наоборот поступили 8 ми метровый насос не советую , тяжко ему будет , а ситуацию коордиально не изменит , попробуйте поставить Т на котле побольше , и посмотреть на разницу Т в радиаторах , Т.к. в данный момент у вас самые большие теплопотери , то это будет неплохим испытанием самой системы , теплосъем то ведь максимальный в Данный момент
08.01.2011 в 18:57:04
я поздно спохватился,просто была 20 я и врезал уменшил обьём теплоносителя но увеличил сопротивление.а по дому 2 крыла одно 42м другое 48 а на кухню (она отдельно)57 с подземкой.если увеличиваю Т до 70-75 всё нормально.
08.01.2011 в 21:15:50
Янн:- В системе с истественной циркуляцией диометр труб не должен быть меньше 3/4",а с принудительной можно и 1/2" и металлопласт можно. Хотя в фасанине металлопласта ,дырка с карандаш и ни чего,всё работает.
comet написал : я поздно спохватился,просто была 20 я и врезал уменшил обьём теплоносителя но увеличил сопротивление.а по дому 2 крыла одно 42м другое 48 а на кухню (она отдельно)57 с подземкой.если увеличиваю Т до 70-75 всё нормально.
Не морочте себе голову. Всё у Вас нормально. Посмотрите как по городам проведено отопление.Десятки киллометров труб,сотни домов. А Вы насосы в котельнях видели? И какое там спротивление труб? И дома многоэтажные,и трубы там полдюймовые. И всё работает,как ни странно.
08.01.2011 в 21:23:55
спасибо.оставлю всё как есть.
08.01.2011 в 22:23:44
comet написал : спасибо.оставлю всё как есть.
Янн:- И это правильно .А переделать ,не когда не поздно.
09.01.2011 в 08:28:19
comet написал : если увеличиваю Т до 70-75 всё нормально.
для однотрубки и надо Т делать повышенной , можете оставлять как есть , тем более что ваш котел и до 85 кочегарит не плохо )) уличный датчик ставьте !! и пусть сам думает , сколько греть надо )))
09.01.2011 в 10:39:16
датчик поставлю на следующий год,после того как сделаю отделку чтобы выставить точнее.
17.06.2011 в 17:25:27
Планирую делать отопление, подскажите какой вариант разводки лучше и почему, может еще и котел+колонка посоветуете?
17.06.2011 в 23:31:27
все варианты хороши ( плохи )по своему исходя из конкретной ситуации и пожеланий подбирается оптимальный вариант пока вопросы некорректные у вас :
dotstal написал : может еще и котел+колонка посоветуете?
18.06.2011 в 18:45:15
так меня и интересует чем хорош или плох тот или иной вариант, а пожелание я думаю у всех одно это чтоб теплее было при меньших затратах газа или КПД системы чтобы поближе к 1 :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.