смысл есть. откопайте пазуху, желательно конечно гидроизоляцией обмазочной покрыть, заложите ЭППС, засыпьте пазуху песком и сверху уложите ЭППС горизонтально под отмостку.
18.01.2011 в 16:01:38
смысл есть. откопайте пазуху, желательно конечно гидроизоляцией обмазочной покрыть, заложите ЭППС, засыпьте пазуху песком и сверху уложите ЭППС горизонтально под отмостку.
18.01.2011 в 16:06:59
tonche написал : смысл есть. откопайте пазуху, желательно конечно гидроизоляцией обмазочной покрыть, заложите ЭППС, засыпьте пазуху песком и сверху уложите ЭППС горизонтально под отмостку.
ОК" Обязательно так сделаю. А с внутренней стороны такую же процедуру делать? Или достаточно будет просто уложить ЭППС и залить его бетоном?
18.01.2011 в 16:08:58
не понял про внутреннюю сторону. какие полы предполагаются?
18.01.2011 в 16:15:42
А можно нескромный вопрос - что будет с фундаментом, если УГВ летом 100-120, весной до июня 30-50.... осенью 80-90. песок, дренаж - бесполезен.....
18.01.2011 в 16:16:07
tonche написал : не понял про внутреннюю сторону. какие полы предполагаются?
С начала на землю усыпку тромбовку ЭРРС, щебень арматура и бетон, потом цоколь ии дерево полы?
18.01.2011 в 16:19:26
Vok написал : так есть ли смысл откапывать фундамент и утеплять его вертикально если я планирую его утеплить горизонтально примерно на 1,5 - 2 метра?????
При таком горизонтальном утеплении большого смысла в горизонтальном, не вижу. Как участок выглядит? ровный?
18.01.2011 в 16:24:58
Steh написал : А можно нескромный вопрос - что будет с фундаментом, если УГВ летом 100-120, весной до июня 30-50.... осенью 80-90. песок, дренаж - бесполезен.....
Неграмотно сделанный дренаж, конечно будет бесполезен. Нормальный дренаж должен хорошо отводить всю воду.
18.01.2011 в 16:30:45
Игорь СПб написал : Неграмотно сделанный дренаж, конечно будет бесполезен. Нормальный дренаж должен хорошо отводить всю воду.
отводить ее некуда - низина -заболоченая пойма бывшей реки.... :(
18.01.2011 в 16:34:21
Steh написал : отводить ее некуда - низина -заболоченая пойма бывшей реки....
в таких местах обычно фундамент в виде монолитной плиты делают. дренаж не во всех случаях можно сделать это точно
18.01.2011 в 16:41:07
Игорь СПб написал : При таком горизонтальном утеплении большого смысла в горизонтальном, не вижу. Как участок выглядит? ровный?
наверное имели ввиду вертикальоне?
Участок обсолютно ровный.
18.01.2011 в 16:45:12
Игорь СПб написал : А можно нескромный вопрос - что будет с фундаментом, если УГВ летом 100-120, весной до июня 30-50.... осенью 80-90. песок, дренаж - бесполезен.....
Также не скромный вопрос что такое УГВ? и Что за цифирки?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.