Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

03.03.2011 в 07:15:39

вообще смотря какой компрессор. те что я разбирал спиральники копландовские могут какую то часть жидкости глотать. обычно дозаправляешь контур когда перегрев большой и до отрицательного не доводишь, а перезаправленные перед вызовом спеца выходят из строя, поэтому цифр просто нет.

0
Аватар пользователя
Антон-Ка

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Москва

Сообщений: 83

03.03.2011 в 11:27:31

Чего вы спорите? Есть такое понятие как недогрев - это и есть отрицательный перегрев! Просто посмотрите не диаграмму фреона.

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

03.03.2011 в 14:36:11

ИС-X написал : ...перегрев- это разность между температурой в конкретной точке на всосе и условной температурой кипения при давлении в этой же точке...

Температуру кипения вычисляем по давлению, ибо они однозначно связаны. Но на входе испарителя уже парожидкая смесь. Если так, то не проще ли просто замерить разность температур труб на входе и выходе испарителя ? Это же и будет истинный перегрев без всяких таблиц и шкал? Я, как электронщик, запросто могу прикрепить к трубам малоинерционные и согласованные датчики температуры, обеспечить надежный тепловой контакт и, хотя бы, периодически оценивать утечку фреона.

0
Аватар пользователя
Darkon

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

03.03.2011 в 18:47:36

Бориска66 написал : Зависит от того, насколько холодно на улице и тепло в помещении ...

О вспомнил, слова одного ломастера из предыдущей бригады ломастеров:

  • перед клином компрессора обычно кондиционер начинает сильней холодить (в серверной становится сильно холодно) :)))

блин, как мне быть с опресовкой в 25атм.. для 410го то вот даже и актик показали:

0
Вложение
Аватар пользователя
olisar

Местный

Регистрация: 15.12.2010

Саратов

Сообщений: 58

03.03.2011 в 19:47:46

Кто пользуется таким прибором SH-36N?Как он в работе?

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

03.03.2011 в 21:19:11

Darkon написал : перед клином компрессора обычно кондиционер начинает сильней холодить (в серверной становится сильно холодно)

холодопроизводительность зависит от типа фреона и загрузки испарителя, больше ни от чего.

olisar написал : Кто пользуется таким прибором SH-36N?

я не пользовался, но имхо это все бестолковая игрушка...

0
Аватар пользователя
Антон-Ка

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Москва

Сообщений: 83

04.03.2011 в 09:04:36

ломастер написал : холодопроизводительность зависит от типа фреона и загрузки испарителя, больше ни от чего.

А еще от эффективности (кпд) конденсатора, испарителя и компрессора! ;-)

0
Аватар пользователя
Darkon

Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

04.03.2011 в 11:32:01

ломастер написал : холодопроизводительность зависит от типа фреона и загрузки испарителя, больше ни от чего.

я намеренно не сказал, что без УЗП и зимой. Думал вы из фразы Борриски догадаетесь что он то про зиму говорил.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.03.2011 в 20:17:02

Всё спорите спорщики .... ;)

tonche написал : те что я разбирал спиральники копландовские могут какую то часть жидкости глотать.

Вот твой Copeland, глотнувший жидкаря ...

Резать даже не стали, так потрясли немного, звенит как "колокольчик" ....;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

04.03.2011 в 21:52:08

Перегрев не может быть минусовым, т.е. температура кипения измеренная на манометре минус температура трубы на выходе из испарителя будет или плюсовым значением или равнятся нолю, минус не получится- потому что значение на манометре это температура кипения фреона при данном давлении. А физика простая- конденсатор при морозе производит много жидкости ( давление конденсации понижается ), которую испаритель уже не может всю испарить, плюс и давление испарения понижается (температура кипения минусовая)- отсюда обморожение, испаритель обмерзая работает еще хуже и т.д.- жидкарь заливает испаритель, всас, отделитель жидкости и компрессор... Холодилка вся работает на минусовом испарении, отрицательного перегрева нет никогда, кипение при отрицательных значениях - это да. Шокеры ( в камере -33 - -30) иногда работают на вакууме (на R22),рабочее давление 0-0,2 Бара, перегрев 6-8 градусов. Современные морозилки бытовые на изобутане (R 610) работают на вакууме. Спиральники очень плохо держат залив жидкарем, даже если не разрушаются от жидкаря- выносится масло и летит верхний подшипник, который очень чувствителен к уровню масла в компрессоре. Недогрев - это сильно, по понятиям.

Холодопризводительность зависит от всех компонентов системы, от температуры в охл. объеме и на улице, от состояния фильтра, конденсатора и т.д.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.03.2011 в 21:59:16

Ув. Дикий +, Вы всё в кучу сгребли, холодилку кондиционеры ... Да общий принцип у них один, разные системы, разные компрессора и разные болячки ...

Перегрев может быт минусовым, и это вопрос реальный, к сожалению не долговременный т.к. компрессор при таких условия живёт краткосрочно ... Условия описаны все выше ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

04.03.2011 в 22:04:26

Бориска66 написал : Перегрев может быт минусовым

да, не может , по самому определению перегрев паров ХА, а там уже ничего нет ни перегрева и паров с гулькин ... к тому же под вопросом достоверность измерений перед всасом горшка на улице зимой.

0
Аватар пользователя
Дикий +

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

04.03.2011 в 22:08:05

Перегрев не может быть отрицательным ибо перегрев - это температура кипения фреона при данном давлении минус температура трубы на выходе из испарителя, совсем не перегретый фреон может кипеть только при той температуре которая соответствует данному давлению, т.е. ниже температура быть не может, не при каких условиях.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.03.2011 в 22:13:50

Теоретики, по мучайте наконец технику, а то спорить уже как-то неинтересно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

04.03.2011 в 22:16:02

2Бориска66 ну спор то ни о чем, до сих пор от вас не прозвучало какой вы там минус намерили ? -100 град? :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу