07.11.2012 в 09:11:10
#3418519
если не секрет - нафига вам эти номиналы:
Alex4925 написал : 30мА, Тип А, характеристика С: 20А- 4шт 30мА, Тип А, характеристика С: 25А- 1шт 30мА, Тип А, характеристика С: 32А- 1шт
что вы через них подключать будете? 16-А-ные розетки?
07.11.2012 в 15:15:08
#3419115
Alex4925, Ответил личным сообщением. Не всё, что Вы спросили, существует (даже в каталоге). Не всё, что Вы спросили, можно привезти быстро. Но если поиграть с заменами (на УЗО), то можно. Ссылки я не привёл, но привёл каталожные номера. По ним можно пробить через интернет. Никаких фирм я не рекламирую. Вся моя реклама - по ссылке в подписи.
07.11.2012 в 18:08:12
#3419409
Alexiy написал : если не секрет - нафига вам эти номиналы: что вы через них подключать будете? 16-А-ные розетки?
под 32 и 25 подключаться будет плита и духовка, там чуть-чуть с запасом, поэтотму такие номиналы...под 20А это группы розеток, на меньший номинал переходить не планировал.
16.11.2012 в 09:37:22
#3437339
С DPN N Vigi история такая - эти аппараты (с каталожными номерами A9N...) - это технически аппараты Multi 9, но белого цвета. Качество - безупречное, просто нет новых функций Acti 9 (VisiTrip, VisiSafe и пр.) и глубина чуть поменьше. В феврале 2013 появятся новые iDPN N Vigi - уже со всеми преимуществами Acti 9. Сейчас советую именно DPN N Vigi. Это самый популярный и продаваемый на текущий момент дифавтомат SE. Что касается разницы между DPN N Vigi и iDif K - она пояснена верно. Хочу добавить - попадались люди, считавшие, что iDif K не работает при снижении напряжения - так вот, это не так, диф. часть работает от 50В переменного тока.
16.11.2012 в 09:38:16
#3437341
SVKan написал : Schneider A9, А Вы в курсе, что Ваш "Официальный дистрибьютор ЗАО "Шнайдер Электрик" "Центр компетенции по низковольтному оборудованию для распределения электроэнергии, в т.ч. НКУ Prisma Plus до 1600А" "Лицензированный партнер компании Schneider Electric" "Авторизованный партнер "Промышленный центр" компании Schneider Electric" "Авторизованный сервис-партнер по приводной технике ЗАО "Шнайдер Электрик" китайским контрафактом под вашим именем приторговывает? Судя по некоторым их предложениям. Вы же на Телемеханик в разы цену ниже не ставите?
Просьба сообщить, кто такие и дать ссылку, можно в личку. Разберемся. Спасибо!
16.11.2012 в 09:58:12
#3437371
Schneider A9 написал : дать ссылку
а загуглить самостоятельно - слабо? Однозначно выскакивает фирма в Новосибирске
16.11.2012 в 10:04:08
#3437379
Фирму-то я нашел, хорошо ее знаю. Это действительно известный, официальный, серьезный партнер, вопрос - где контрафакт. Просьба SVKan все-таки написать в личку, в чем там дело.
16.11.2012 в 16:47:11
#3438135
Schneider A9 написал : Фирму-то я нашел, хорошо ее знаю. Это действительно известный, официальный, серьезный партнер, вопрос - где контрафакт. Просьба SVKan все-таки написать в личку, в чем там дело.
Информацию получил, будем разбираться, спасибо.
23.11.2012 в 17:55:15
#3453045
Schneider A9 написал : попадались люди, считавшие, что iDif K не работает при снижении напряжения - так вот, это не так, диф. часть работает от 50В переменного тока.
А если в сети меньше пятидесяти вольт, то эти дифы будут работать?
23.11.2012 в 21:46:55
#3453646
Юрка написал : А если в сети меньше пятидесяти вольт, то эти дифы будут работать?
Дифзащита - нет. При напряжении
26.11.2012 в 11:28:28
#3458434
[COLOR=#000000]
Schneider A9 написал : Дифзащита - нет.
Понятно, спасибо.
А вот ещё вопросик (ЦПК в лице Максима Валитова на него не ответил): почему электромеханические УЗО и дифференциальные автоматы разных типов (AC, A, Asi) имеют разную рабочую температуру, а электронные - одинаковую для всех типов?
26.11.2012 в 13:00:50
#3458586
[QUOTE=Schneider A9;3453646]Дифзащита - нет. При напряжении
26.11.2012 в 13:21:33
#3458621
SVKan написал : Обрываем ноль до диффа. Напряжение на диффе - 0В, фаза замкнута. Ловим по этой фазе полноценные 220В, а дифавтомат чихать хотел на такие утечки. Он не работает. ;) Как и все электронные диффы...
Ну в этот щит ещё в обязательном порядке ставить УЗМ надо.
26.11.2012 в 13:22:28
#3458624
Schneider A9 написал : Разве что в ванной/бассейне.
напряжение фаза-ноль может быть нулевым (ноль оборван), а напряжение фаза-земля 220 В. Это смертельно опасная ситуация. Остаётся молиться, что такого стечения обстоятельств (обрыв нуля + пробой на корпус) не произойдёт при использовании электронной диффзащиты.
В Европе (в Германии, например) несколько иное отношение к религии - там электронные УЗО для бытового применения запрещены.
27.11.2012 в 08:44:16
#3460318
Alexiy написал : напряжение фаза-ноль может быть нулевым (ноль оборван), а напряжение фаза-земля 220 В. Это смертельно опасная ситуация. Остаётся молиться, что такого стечения обстоятельств (обрыв нуля + пробой на корпус) не произойдёт при использовании электронной диффзащиты.
В Европе (в Германии, например) несколько иное отношение к религии - там электронные УЗО для бытового применения запрещены.
Комментарии на эту тему справедливы. С технической точки зрения все так и обстоит.
Но в России бОльшая часть объема продаж приходится именно на электронные дифавтоматы (также как в Бразилии и Китае, кстати). Пожтому предлагая электронный дифавтомат мы предлагаем качественный аппарат от ведущего мирового производителя, который гарантированно работает и соответствует заявленным параметрам вместо китайских дешевых вариантов. Кроме того, есть целый ряд объектов, на которых исключен обрыв нуля. Поэтому мы предлагаем два варианта - основной, DPN N Vigi и электронный с компактным размером (что очень востребованно) - iDif K, четко говоря, что один - электромеханический, второй - электронный.
27.11.2012 в 08:49:54
#3460320
27.11.2012 в 08:57:15
#3460325
Alexiy написал : Я уже его использовал. Приятно удивило качество изготовления и цена
Спасибо за положительный отзыв, а то, в основном, приходится кому-то в чем-то на форумах противостоять, обосновывать и доказывать. В принципе, iDif K, уже, что называется "пошел в народ" - все позитивно. Плюс у нас есть статистика по возвратам в других странах - например, в Австралии этот аппарат продается уже полтора года - уровень качества вполне традиционен для SE, даже несколько выше среднего значения. В ином случае мы бы его не запускали.
16.05.2013 в 16:01:08
#3824347
Schneider A9 написал : Спасибо за положительный отзыв, а то, в основном, приходится кому-то в чем-то на форумах противостоять, обосновывать и доказывать.
Это потому что на этом форуме в основном частные мастера и заказчики (физические лица), а не наёмные сотрудники, с которыми Вы обычно общаетесь. Наёмным всё по-барабану, так как их зарплата напрямую не зависит от сроков поставки УЗО типа А. А частный мастер, выбирая поставщика, рискует своим делом.
19.05.2013 в 17:49:49
#3829215
Подскажите какие серии щитов накладных и встраиваемых имеют расстояние между рейками 150мм?
19.05.2013 в 23:53:09
#3829883
voltel написал : Подскажите какие серии щитов накладных и встраиваемых имеют расстояние между рейками 150мм?
Pragma - любые из них.
17.07.2013 в 13:07:43
#3921820
С 1 августа референсы гаммы Multi 9 становятся нескладскими со сроком поставки 2-3 месяца. С 1 сентября все референсы гаммы Multi 9 будут исключены из тарифа Шнейдер Электрик, но останутся доступны для заказа, в том числе и через электронную систему mySE. В декабре 2013 года поставки оборудования гаммы Multi 9 будут окончательно прекращены. Заказы на оборудование гаммы Multi 9 размещаться не будут.
17.07.2013 в 14:06:32
#3921924
Schneider A9 написал : В феврале 2013 появятся новые iDPN N Vigi - уже со всеми преимуществами Acti 9
Вы об этом? Или тогда что это за Дифы?
19.07.2013 в 17:57:50
#3925538
anakime написал : В декабре 2013 года поставки оборудования гаммы Multi 9 будут окончательно прекращены. Заказы на оборудование гаммы Multi 9 размещаться не будут.
А что покупать тем, кому нужен сертификат Морского Регистра? Acti9 его ещё не имеют, как я понимаю.
MINik написал : Вы об этом? Или тогда что это за Дифы?
Это страница из украинского каталога. В РФ это не продаётся.
22.07.2013 в 10:01:16
#3929162
Юрка написал : А что покупать тем, кому нужен сертификат Морского Регистра? Acti9 его ещё не имеют, как я понимаю.
Шнайдеры поясняют> Проект по получению морского сертификата (Acti9) будет запущен в конце 2013 года. пока для морского применения рекомендуется использовать аппараты гаммы Multi 9
01.11.2013 в 11:46:29
#4129600
Schneider A9 написал : Что касается УЗО типа "А" - 40/30, 63/30 - будем думать.
Могу сообщить, что с 01.10.2013 Шнейдер поддерживает на своём складе в Лобне три УЗО типа А: 2п 25А 10мА, 2п 25А 30мА, 2п 40А 30мА. УЗО 2п 63А 30мА тип А пока не поддерживают.
12.12.2013 в 11:09:03
#4220629
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие автоматические выключатели лучше установить в квартиру iC60N, iC60H, iC60L. Может быть ещё какие нибудь. С какой кривой отключения. По дифференциальному выключателю нагрузки я так понял что лучше iID (тип A) или всё-таки iID (тип Asi). iID (тип A) это электронное УЗО или электромеханическое. Можно ли на одно УЗО iID (тип A) 16А 10мА подключить несколько приборов (например стиральную и посудомоечную машину). Извините, если написал какую-нибудь глупость. Нужен квалифицированный совет без учёта цены и сроков поставки.
12.12.2013 в 11:29:48
#4220671
13.12.2013 в 18:48:19
#4223874
Спасибо Shelest. iK60, пожалуй, ставить не буду. Мне ещё советуют поставить вместо автоматов предохранители. Объясняют тем, что предохранители быстрее срабатывают (перегорают), а при большом токе автомат может не сработать потому что приварятся контакты. Такое возможно?
13.12.2013 в 18:52:37
#4223882
Dmitryy написал : при большом токе автомат может не сработать потому что приварятся контакты. Такое возможно?
возможно в паре метров от подстанции на 630кВА и толстом проводе 25 квадратов :) замыкание тоже должно быть "конкретным" с надежным контактом, например тем же проводом 25 квадратов. тогда еще можно достичь тока 4-6тыс. ампер и даже больше. в бытовой проводке это нереально, думается, там и 1кА трудно выжать, даже если постараться (дом близко к КТП, толстый стояк поближе к вводу в здание, линия на плиту толстым кабелем, надежный металлический "замыкатель"), а автоматы выдерживают 4,5-6кА.
Dmitryy написал : Мне ещё советуют поставить вместо автоматов предохранители.
не имеет никакого смысла в домашней проводке. неудобно эксплуатировать. преимуществ в принципе никаких. только если в качестве корявого понта...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий