если не секрет - нафига вам эти номиналы:

Alex4925 написал : 30мА, Тип А, характеристика С: 20А- 4шт 30мА, Тип А, характеристика С: 25А- 1шт 30мА, Тип А, характеристика С: 32А- 1шт

что вы через них подключать будете? 16-А-ные розетки?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

07.11.2012 в 15:15:08

Alex4925, Ответил личным сообщением. Не всё, что Вы спросили, существует (даже в каталоге). Не всё, что Вы спросили, можно привезти быстро. Но если поиграть с заменами (на УЗО), то можно. Ссылки я не привёл, но привёл каталожные номера. По ним можно пробить через интернет. Никаких фирм я не рекламирую. Вся моя реклама - по ссылке в подписи.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.11.2012 в 18:08:12

Alexiy написал : если не секрет - нафига вам эти номиналы: что вы через них подключать будете? 16-А-ные розетки?

под 32 и 25 подключаться будет плита и духовка, там чуть-чуть с запасом, поэтотму такие номиналы...под 20А это группы розеток, на меньший номинал переходить не планировал.

0
Аватар пользователя
Schneider A9

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 57

16.11.2012 в 09:37:22

С DPN N Vigi история такая - эти аппараты (с каталожными номерами A9N...) - это технически аппараты Multi 9, но белого цвета. Качество - безупречное, просто нет новых функций Acti 9 (VisiTrip, VisiSafe и пр.) и глубина чуть поменьше. В феврале 2013 появятся новые iDPN N Vigi - уже со всеми преимуществами Acti 9. Сейчас советую именно DPN N Vigi. Это самый популярный и продаваемый на текущий момент дифавтомат SE. Что касается разницы между DPN N Vigi и iDif K - она пояснена верно. Хочу добавить - попадались люди, считавшие, что iDif K не работает при снижении напряжения - так вот, это не так, диф. часть работает от 50В переменного тока.

0
Аватар пользователя
Schneider A9

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 57

16.11.2012 в 09:38:16

SVKan написал : Schneider A9, А Вы в курсе, что Ваш "Официальный дистрибьютор ЗАО "Шнайдер Электрик" "Центр компетенции по низковольтному оборудованию для распределения электроэнергии, в т.ч. НКУ Prisma Plus до 1600А" "Лицензированный партнер компании Schneider Electric" "Авторизованный партнер "Промышленный центр" компании Schneider Electric" "Авторизованный сервис-партнер по приводной технике ЗАО "Шнайдер Электрик" китайским контрафактом под вашим именем приторговывает? Судя по некоторым их предложениям. Вы же на Телемеханик в разы цену ниже не ставите?

Просьба сообщить, кто такие и дать ссылку, можно в личку. Разберемся. Спасибо!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.11.2012 в 09:58:12

Schneider A9 написал : дать ссылку

а загуглить самостоятельно - слабо? Однозначно выскакивает фирма в Новосибирске

0
Аватар пользователя
Schneider A9

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 57

16.11.2012 в 10:04:08

Фирму-то я нашел, хорошо ее знаю. Это действительно известный, официальный, серьезный партнер, вопрос - где контрафакт. Просьба SVKan все-таки написать в личку, в чем там дело.

0
Аватар пользователя
Schneider A9

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 57

16.11.2012 в 16:47:11

Schneider A9 написал : Фирму-то я нашел, хорошо ее знаю. Это действительно известный, официальный, серьезный партнер, вопрос - где контрафакт. Просьба SVKan все-таки написать в личку, в чем там дело.

Информацию получил, будем разбираться, спасибо.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

23.11.2012 в 17:55:15

Schneider A9 написал : попадались люди, считавшие, что iDif K не работает при снижении напряжения - так вот, это не так, диф. часть работает от 50В переменного тока.

А если в сети меньше пятидесяти вольт, то эти дифы будут работать?

0
Аватар пользователя
Schneider A9

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 57

23.11.2012 в 21:46:55

Юрка написал : А если в сети меньше пятидесяти вольт, то эти дифы будут работать?

Дифзащита - нет. При напряжении

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

26.11.2012 в 11:28:28

[COLOR=#000000]

Schneider A9 написал : Дифзащита - нет.

Понятно, спасибо.

А вот ещё вопросик (ЦПК в лице Максима Валитова на него не ответил): почему электромеханические УЗО и дифференциальные автоматы разных типов (AC, A, Asi) имеют разную рабочую температуру, а электронные - одинаковую для всех типов?

  • Рабочая температура УЗО iID типа АС: от -5.
0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.11.2012 в 13:00:50

[QUOTE=Schneider A9;3453646]Дифзащита - нет. При напряжении

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.11.2012 в 13:21:33

SVKan написал : Обрываем ноль до диффа. Напряжение на диффе - 0В, фаза замкнута. Ловим по этой фазе полноценные 220В, а дифавтомат чихать хотел на такие утечки. Он не работает. ;) Как и все электронные диффы...

Ну в этот щит ещё в обязательном порядке ставить УЗМ надо.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.11.2012 в 13:22:28

Schneider A9 написал : Разве что в ванной/бассейне.

напряжение фаза-ноль может быть нулевым (ноль оборван), а напряжение фаза-земля 220 В. Это смертельно опасная ситуация. Остаётся молиться, что такого стечения обстоятельств (обрыв нуля + пробой на корпус) не произойдёт при использовании электронной диффзащиты.
В Европе (в Германии, например) несколько иное отношение к религии - там электронные УЗО для бытового применения запрещены.

0
Аватар пользователя
Schneider A9

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 57

27.11.2012 в 08:44:16

Alexiy написал : напряжение фаза-ноль может быть нулевым (ноль оборван), а напряжение фаза-земля 220 В. Это смертельно опасная ситуация. Остаётся молиться, что такого стечения обстоятельств (обрыв нуля + пробой на корпус) не произойдёт при использовании электронной диффзащиты.
В Европе (в Германии, например) несколько иное отношение к религии - там электронные УЗО для бытового применения запрещены.

Комментарии на эту тему справедливы. С технической точки зрения все так и обстоит.

Но в России бОльшая часть объема продаж приходится именно на электронные дифавтоматы (также как в Бразилии и Китае, кстати). Пожтому предлагая электронный дифавтомат мы предлагаем качественный аппарат от ведущего мирового производителя, который гарантированно работает и соответствует заявленным параметрам вместо китайских дешевых вариантов. Кроме того, есть целый ряд объектов, на которых исключен обрыв нуля. Поэтому мы предлагаем два варианта - основной, DPN N Vigi и электронный с компактным размером (что очень востребованно) - iDif K, четко говоря, что один - электромеханический, второй - электронный.