07.11.2012 в 09:11:10
если не секрет - нафига вам эти номиналы:
Alex4925 написал : 30мА, Тип А, характеристика С: 20А- 4шт 30мА, Тип А, характеристика С: 25А- 1шт 30мА, Тип А, характеристика С: 32А- 1шт
что вы через них подключать будете? 16-А-ные розетки?
07.11.2012 в 15:15:08
Alex4925, Ответил личным сообщением. Не всё, что Вы спросили, существует (даже в каталоге). Не всё, что Вы спросили, можно привезти быстро. Но если поиграть с заменами (на УЗО), то можно. Ссылки я не привёл, но привёл каталожные номера. По ним можно пробить через интернет. Никаких фирм я не рекламирую. Вся моя реклама - по ссылке в подписи.
07.11.2012 в 18:08:12
Alexiy написал : если не секрет - нафига вам эти номиналы: что вы через них подключать будете? 16-А-ные розетки?
под 32 и 25 подключаться будет плита и духовка, там чуть-чуть с запасом, поэтотму такие номиналы...под 20А это группы розеток, на меньший номинал переходить не планировал.
16.11.2012 в 09:37:22
С DPN N Vigi история такая - эти аппараты (с каталожными номерами A9N...) - это технически аппараты Multi 9, но белого цвета. Качество - безупречное, просто нет новых функций Acti 9 (VisiTrip, VisiSafe и пр.) и глубина чуть поменьше. В феврале 2013 появятся новые iDPN N Vigi - уже со всеми преимуществами Acti 9. Сейчас советую именно DPN N Vigi. Это самый популярный и продаваемый на текущий момент дифавтомат SE. Что касается разницы между DPN N Vigi и iDif K - она пояснена верно. Хочу добавить - попадались люди, считавшие, что iDif K не работает при снижении напряжения - так вот, это не так, диф. часть работает от 50В переменного тока.
16.11.2012 в 09:38:16
SVKan написал : Schneider A9, А Вы в курсе, что Ваш "Официальный дистрибьютор ЗАО "Шнайдер Электрик" "Центр компетенции по низковольтному оборудованию для распределения электроэнергии, в т.ч. НКУ Prisma Plus до 1600А" "Лицензированный партнер компании Schneider Electric" "Авторизованный партнер "Промышленный центр" компании Schneider Electric" "Авторизованный сервис-партнер по приводной технике ЗАО "Шнайдер Электрик" китайским контрафактом под вашим именем приторговывает? Судя по некоторым их предложениям. Вы же на Телемеханик в разы цену ниже не ставите?
Просьба сообщить, кто такие и дать ссылку, можно в личку. Разберемся. Спасибо!
16.11.2012 в 09:58:12
Schneider A9 написал : дать ссылку
а загуглить самостоятельно - слабо? Однозначно выскакивает фирма в Новосибирске
16.11.2012 в 10:04:08
Фирму-то я нашел, хорошо ее знаю. Это действительно известный, официальный, серьезный партнер, вопрос - где контрафакт. Просьба SVKan все-таки написать в личку, в чем там дело.
16.11.2012 в 16:47:11
Schneider A9 написал : Фирму-то я нашел, хорошо ее знаю. Это действительно известный, официальный, серьезный партнер, вопрос - где контрафакт. Просьба SVKan все-таки написать в личку, в чем там дело.
Информацию получил, будем разбираться, спасибо.
23.11.2012 в 17:55:15
Schneider A9 написал : попадались люди, считавшие, что iDif K не работает при снижении напряжения - так вот, это не так, диф. часть работает от 50В переменного тока.
А если в сети меньше пятидесяти вольт, то эти дифы будут работать?
23.11.2012 в 21:46:55
Юрка написал : А если в сети меньше пятидесяти вольт, то эти дифы будут работать?
Дифзащита - нет. При напряжении
26.11.2012 в 11:28:28
[COLOR=#000000]
Schneider A9 написал : Дифзащита - нет.
Понятно, спасибо.
А вот ещё вопросик (ЦПК в лице Максима Валитова на него не ответил): почему электромеханические УЗО и дифференциальные автоматы разных типов (AC, A, Asi) имеют разную рабочую температуру, а электронные - одинаковую для всех типов?
26.11.2012 в 13:00:50
[QUOTE=Schneider A9;3453646]Дифзащита - нет. При напряжении
26.11.2012 в 13:21:33
SVKan написал : Обрываем ноль до диффа. Напряжение на диффе - 0В, фаза замкнута. Ловим по этой фазе полноценные 220В, а дифавтомат чихать хотел на такие утечки. Он не работает. ;) Как и все электронные диффы...
Ну в этот щит ещё в обязательном порядке ставить УЗМ надо.
26.11.2012 в 13:22:28
Schneider A9 написал : Разве что в ванной/бассейне.
напряжение фаза-ноль может быть нулевым (ноль оборван), а напряжение фаза-земля 220 В. Это смертельно опасная ситуация. Остаётся молиться, что такого стечения обстоятельств (обрыв нуля + пробой на корпус) не произойдёт при использовании электронной диффзащиты.
В Европе (в Германии, например) несколько иное отношение к религии - там электронные УЗО для бытового применения запрещены.
27.11.2012 в 08:44:16
Alexiy написал : напряжение фаза-ноль может быть нулевым (ноль оборван), а напряжение фаза-земля 220 В. Это смертельно опасная ситуация. Остаётся молиться, что такого стечения обстоятельств (обрыв нуля + пробой на корпус) не произойдёт при использовании электронной диффзащиты.
В Европе (в Германии, например) несколько иное отношение к религии - там электронные УЗО для бытового применения запрещены.
Комментарии на эту тему справедливы. С технической точки зрения все так и обстоит.
Но в России бОльшая часть объема продаж приходится именно на электронные дифавтоматы (также как в Бразилии и Китае, кстати). Пожтому предлагая электронный дифавтомат мы предлагаем качественный аппарат от ведущего мирового производителя, который гарантированно работает и соответствует заявленным параметрам вместо китайских дешевых вариантов. Кроме того, есть целый ряд объектов, на которых исключен обрыв нуля. Поэтому мы предлагаем два варианта - основной, DPN N Vigi и электронный с компактным размером (что очень востребованно) - iDif K, четко говоря, что один - электромеханический, второй - электронный.