Аватар пользователя
Sergey26

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Калуга

Сообщений: 102

24.11.2020 в 23:23:41

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как лучше сделать? В комнате 21 кв.м висит панельный радиатор 900х500х105 (Delta), подключение боковое, металлопластик из стяжки. Хочу добавить еще радиатор 500х500x110. Можно ли подключить 2 радиатора на существующий контур, как на рисунке, продавит ли насос? Котел Бакси Экофор 24Ф.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111626

25.11.2020 в 01:12:40

Sergey26, скорее всего никаких проблем не будет, но если обратка от этого радиатора сейчас прохладная - то в контур надо увеличить расход теплоносителя. PS Для начала попробуйте существующий радиатор подключить по диагонали - будет немного лучше, может и этого хватит. Это можно сделать малой кровью

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.11.2020 в 02:38:01

Sergey26, панельный радиатор по схеме "низ-низ" плохо работает, начните с переделки на диагональ. Если сразу в бой хочется - делайте как на Вашей схеме, соединяете два радиатора максимально толстыми и короткими трубами (в идеале - по 2 американки сверху и снизу, скрученные сразу напрямую через муфты с внутренней резьбой) - и вперёд.

0
Аватар пользователя
Sergey26

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Калуга

Сообщений: 102

25.11.2020 в 09:18:48

BV, Mazayac,при существующей схеме радиатор греется хорошо. Но когда ветер дует в окно в комнате становится прохладно. В ней стоит комнатный термостат и котел начинает сильно тактовать. Думаю радиатор мал для комнаты

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111626

25.11.2020 в 16:49:57

Sergey26 написал: BV, Mazayac,при существующей схеме радиатор греется хорошо. Но когда ветер дует в окно в комнате становится прохладно. В ней стоит комнатный термостат и котел начинает сильно тактовать. Думаю радиатор мал для комнаты

Sergey26, напрашивается сначала привести в порядок окно :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111626

25.11.2020 в 16:52:17

Sergey26 написал: В ней стоит комнатный термостат и котел начинает сильно тактовать.

может слегка поднять макс температуру воды? Увеличить скорость насоса?

Sergey26 написал: при существующей схеме радиатор греется хорошо.

в этой схеме надо проверять как греется середина радиатора, нижняя половина ее

0
Аватар пользователя
Sergey26

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Калуга

Сообщений: 102

26.11.2020 в 13:37:44

BV, радиатор греется нормально, как и остальные 2 (у меня двушка), через уплотнитель окна не дует, но от окна веет холодом, но это уже другой вопрос. Подскажите пожалуйста по соединению двух батарей. Американки вкрутить в батареи и соединить муфтой? Можно фото таких американок?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.11.2020 в 10:21:44

Sergey26, можно. Две таких:

Соединить ниппелем:

Есть ещё вот такие американки (НР-НР):

Таких Вам надо всего две для связки двух радиаторов, без муфт и ниппелей. Но сильно реже встречаются.

0
Аватар пользователя
Sergey26

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Калуга

Сообщений: 102

28.11.2020 в 20:54:36

Mazayac, такими соединить может не получится т.к. радиаторы разные будут. Радиаторы Delta уже не продаются у нас. Старый Delta у меня толщиной 10.5см, а новый (не Delta) смотрел в магазине 11см. Уточню в магазине, спасибо огромное

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

29.11.2020 в 00:22:11

Sergey26, имхо на полсантиметра люфт можно сделать на креплениях Другое дело лично я бы все же поменял целиком без американок, на более длинный

0
Аватар пользователя
Sergey26

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Калуга

Сообщений: 102

29.11.2020 в 15:35:05

Mandalore105 написал: Sergey26, имхо на полсантиметра люфт можно сделать на креплениях Другое дело лично я бы все же поменял целиком без американок, на более длинный

Mandalore105, Зачем целиком? Это же выйдет намного дороже. Если менять целиком то уж рассматривать алюминий.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.11.2020 в 16:46:14

Sergey26, ну по мне так панельники идеальны для индивидуальных котлов, никакого алюминия не нужно.

0
Аватар пользователя
andrzeilo

Местный

Регистрация: 04.01.2024

Омск

Сообщений: 1

05.02.2024 в 10:54:37

Taratin, ну наверное здесь чистая физика: с чистая физика: с первого радиатора теплоноситель уходит вниз а потом ему нужно подняться в два раза больше вверх. Просто реально не поднимается потому что нет сил. Проход трубы несущий теплоноситель ниже чем нижний уровень радиаторов - это камень преткновения который не даёт второму радиатору вступать в отопление.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

05.02.2024 в 11:33:32

andrzeilo написал: ну наверное здесь

некропостинг.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу