AirMike73 написал : Не ограничивает один ток, да, отключает другой ток, да
Я не понял этой фразы.
12.02.2011 в 11:12:10
AirMike73 написал : Не ограничивает один ток, да, отключает другой ток, да
Я не понял этой фразы.
12.02.2011 в 15:08:38
2ПPOPAБ
ПPOPAБ написал : "Бройлер 747" - как правило имеет металлический корпус. Надо-ли продолжать беседу, или ограничимся тонким намеком на п.7.1.88.?
Согласен, но тогда наверное так - если водогрей подключен через клеммник (стационарно) - то землим через болт на корпусе - если производитель предусмотрел, или через третий провод, которой подключен к корпусу.
Если не стационарно - то есть вилка/розетка - через третий провод шнура питания.
Вставки я бы поставил - чтобы производитель не прикопался по гарантии в случае коррозии.
AirMike73 написал : На розетки обязано(?) быть 2.5мм2 ,
не менее 1.5
Нарисуйте электросхему - проще будет
Smily написал : Если прочитаете тему внимательнее то поймёте что для оборудования с "заземлением" УЗО 10 мА - бессмысленно, оно никак не повысит безопасность.
Могут быть еще приборы класса II. Фен, например. Хотя в гостинницах ставят стационарно, на коротком шнуре чтобы до ванной не дотягивался :)
12.02.2011 в 16:31:42
Нарисуйте электросхему - проще будет
Схему я не очень представляю. Пока только есть приблизительное понимание, что мне еще понадобиться - скажем электрика в ванной явно существующим проектом не предусмотрена. Проводку от застройщиков планирую оставить, свет менять не планирую, только в другое место надо будет перенести розетки, они довольно бессмысленно сделаны.
12.02.2011 в 16:56:44
Ну и рисуйте так, как представляете на данный момент времени. Приборы, потребление, ток, расположение, сечение....
Нарисуете - будет больше порядка в голове :)
13.02.2011 в 13:58:23
Рисовать хорошо, но что-то на компьютере не рисуется, старая школа, все на бумаге делаю :) Съездил, чтобы глянуть существующую схему разводки. Аппараты иэки, на вход вд1-63, 63a 100ma, на плиту в кухню провод 4мм2 и 40а автомат, все остальные отдельные линии 16а автоматы: свет, розетки в комнате, розетки в кухне и коридоре, одна неопознанная линия. После 16а автомата на розетки в кухне и коридоре стоит вд1-63 16а 30ма. Розетки 2.5мм2, свет 1.5мм2. Имеет ли смысл на свет поставить 10а автомат(завалялся приличный)? В чем смысл последовательного включения 16а автомата и диффавтомата 16а 30ма? Провода 4мм2 и 40а автомата хватит на варочную панель(7квт) и печку(3квт)? Думаю выкинуть автомат перед диффом на розетки в кухне, тогда легко впишусь в схему отдельной линии для печки, линии на диффе 25а 30ма и после него с двумя автоматами 16а на две линии на ванную.
13.02.2011 в 14:02:19
AirMike73 написал : старая школа, все на бумаге делаю
В чем проблема - рисуете на листочке и фотографируете :)
13.02.2011 в 16:42:04
Да я был как то раз в магазине у ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК В КИШИНЕВЕ и мне посоветовали на сан.узел узо на 30 ма. Я взял на 10 ма и собрал по своей схеме щиток.
13.02.2011 в 23:27:56
AirMike73 написал : После 16а автомата на розетки в кухне и коридоре стоит вд1-63 16а 30ма.
AirMike73 написал : В чем смысл последовательного включения 16а автомата и диффавтомата 16а 30ма?
Это УЗО (ВДТ), а не диффавтомат (АВДТ)... Оно не имеет защиты от сверхтоков.
AirMike73 написал : Провода 4мм2 и 40а автомата хватит на варочную панель(7квт) и печку(3квт)?
На плиту должно быть 6 квадрат. Номинал АВ не позволит использовать оба прибора одновременно на полную мощность.
14.02.2011 в 08:02:36
Это УЗО (ВДТ)
Точно, да. Это означает, что и входного автомата нету. либо он вне пределов квартиры до счетчика. А насколько на кухне необходимо УЗО?
14.02.2011 в 14:51:44
Во, понял(прочитал) почему так сделано. УЗО от ИЭКа ВД1-63 вполне себе электромеханические, поэтому по характеристикам связка автомат+узо от ИЭКа получается лучше чем электронный диффавтомат от ABB. Печаль. Попробую поменять диффавтомат 25A 30ма на электромеханическое УЗО 63А 30ма и уже через него развести все остальные линии(ванная+кухня).
14.02.2011 в 15:23:21
И вопрос, почему на ставят сразу на вход УЗО 63A 30ма, зачем нужно отдельное противопожарное УЗО на 100ма, 30ма от пожаров не защитят разве? Только из соображений сужения области поиска при неисправности и сохраняется электроснабжение других линий?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу