Apollinariy
Apollinariy
Новичок

Регистрация: 20.02.2011

Москва

Сообщений: 9

21.02.2011 в 18:32:03

Уважаемые мастера, можно ли делать перемычку между ГВС и ХВС для обратной промывки фильтров (зеленая линия на схемке) из шитого полиэтилена REHAU stabil или лучше добирать несколькими латунными удлинителями. Что надежней, перемычка из несколько резьбовых латунных(бронзовых) или одна из ШП? Так ли нужна обратная промывка или все равно ручками придется фильтры откручивать и чистить/ заменять сетку?

Спасибо.

0
Вложение
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

21.02.2011 в 21:10:20

..редуктор не нужен..

0
Apollinariy
Apollinariy
Новичок

Регистрация: 20.02.2011

Москва

Сообщений: 9

21.02.2011 в 22:09:55

Байпасс Вообще или ставить фильтр с встроенным редуктором типа honeywell ?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

22.02.2011 в 20:00:41

Apollinariy написал : Вообще

... необходимость редуктора ничем не обоснована . 12 ээтажей -давление на 1м этаже не более 4 бар - чего понижать-то?...

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

22.02.2011 в 20:30:24

Байпасс написал : 12 ээтажей -давление на 1м этаже не более 4 бар

Как можно так говорить? У меня детский садик, был на балансе, 2 этажа... ГВС почти 7 бар, хвс не ниже 8 бар.

Apollinariy написал : REHAU stabil или лучше добирать несколькими латунными удлинителями

Рехау можно, смело.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

22.02.2011 в 21:09:56

Косожихин написал : У меня детский садик, был на балансе, 2 этажа... ГВС почти 7 бар

...а смысл ?... у никудышного хозяина и все 25 может быть....

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.02.2011 в 21:26:45

2Apollinariy
Поставьте ещё один ШК и сделайте из садового шланга...главное, понимать в каком порядке краны открывать.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

22.02.2011 в 23:17:19

Apollinariy написал : или лучше добирать несколькими латунными удлинителями.

Лучше так.

Байпасс написал : 12 ээтажей -давление на 1м этаже не более 4 бар - чего понижать-то?...

Вы не забывайте,что это Москва.Хорошо помню в Северном Чертаново 1 этаж 17-и этажного дома,давление 10-11 очков. Это конечно редкий случай,но 7-8 атм достаточно часто встречается.

0
masterasm
masterasm
Новичок

Регистрация: 27.07.2006

Москва

Сообщений: 55

24.02.2011 в 15:47:25

Я включаю душ в ванной и на лейке переключаю на самые тонкие струи. Гидравлическое сопротивление не малое становится, и часть воды (где-то половина) уходит в другую трубу. Разумеется, стояковый кран на ней закрыт и промывной на фильтре открыт. Очень хорошо мне на холодной помогает, добраться до него трудно (места было мало очень), а какая-то ржавая слизь постоянно на нем скапливается. Можно еще рукой зажать лейку для пущего эффекта.

0
Apollinariy
Apollinariy
Новичок

Регистрация: 20.02.2011

Москва

Сообщений: 9

04.03.2011 в 00:20:36

Спасибо всем за ответы, вариант с двумя кранами на перемычке самый оптимальный.

На самом деле, все это уже смонтировано и судя по всему ребята, делавшие мне разводку, еще не один косяк заложили :(. Выкладываю фото.Прошу покритиковать и как все это можно исправить. Основная моя претензия по работе - черные стальные трубы после фильтров(зеленые стрелки). И если кто возмется переделать, то прошу в личку написать контакты и стоимость работ.Москва.

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

04.03.2011 в 01:26:49

Apollinariy написал : черные трубы после фильтров

Сталь, не оцинкованная?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.