05.03.2011 в 13:55:20
2Sensar, на схеме в первом посте обозначены водомеры. Сразу после грязевика - вставка между двумя американками как раз с ушками под пломбу - явно монтажная вставка на месте будущего счётчика.
05.03.2011 в 14:25:13
Косожихин написал : Сталь, не оцинкованная?
Она самая. На ХВС и ГВС регламентирована только оцинкованная сталь. Менять конечно надо.
Threepwood написал : Фильтры висят на отводах от стояка и коллектора - крепежа не увидел.
Да, крепежа нет и размахнулись широко.
abc написал : Что удивляет это количество линий х.в.(в квартире два санузла?
Похоже на то. Некоторые застройщики в монолитах практикуют один ввод. В результате "километровые" трассы, долгий слив ГВС и прочие неудобства. Сволочи, что тут скажешь.
in my humble opinion
05.03.2011 в 16:22:01
Эту чернуху если менять имеет смысл только на бесшовную оцинковку,которую найти нереально...как есть"без влаза" простоит десяток лет .... Я так понимаю смысл поста,что топикстартер хочет с нашей помощью обоснованно кинуть мастеров...но поводов для предъявы в этой работе нет....
05.03.2011 в 18:36:22
abc написал : Я так понимаю смысл поста,что топикстартер хочет с нашей помощью обоснованно кинуть мастеров...но поводов для предъявы в этой работе нет....
abc написал : видно сантехников старой школы владеющих современными технологиями.
Не правильно понимаете.Топикстартер хочет исправить ляпы в работе "сантехников старой школы", поэтому и обращается к многоуважаемым экспертам данного форума за грамотным советом. Ибо топикастер не понимает зачем изначально надо было ставить ржавь после 100 мкм фаровского фильтра. При этом "сантехники старой школы" изначально хотели ставить rbm фильтры и разводку делать МП.
Threepwood написал : Пробка на грязевике вроде без ушек - могут не опломбировать
Грязевик бронзовый oventrop, крышку заменить или сверлом тонким под углом просверлить?
Threepwood написал : Фильтры висят на отводах от стояка и коллектора - крепежа не увидел.
abc написал : ну и закрепить не мешает
Kvost написал : Да, крепежа нет и размахнулись широко.
Про крепеж спасибо, записал ;) Про широту согласен, теперь из-за этого трудности возникли с самим отверстием сантехшкафа и заменой этих кусков черных труб.
Kvost написал : Она самая. На ХВС и ГВС регламентирована только оцинкованная сталь. Менять конечно надо.
Чем лучше исправить, набором например виеговских удлинителей(куча резьбовых получится) или не парится и заменить на оцинковку?
05.03.2011 в 20:48:23
Apollinariy написал : заменить на оцинковку
Зарастет. Можно медь пропаять.
05.03.2011 в 21:35:59
На входе до кранов чёрная труба. Можно было после поставить и оцинковку (разница в 100 рублей)...но смысл?
abc написал : но поводов для предъявы в этой работе нет....
Согласен.
05.03.2011 в 22:12:05
abc написал : но поводов для предъявы в этой работе нет....
Т.е. чернуха на водопроводе(даже неважно где,до или после фильтров)это не повод для предъявы? Здесь несколько вариантов:медь,нержа пресс,нержа резьбовая.Последний вариант будет не очень дорогим по материалу,но исполнителя надо найти еще.
05.03.2011 в 23:26:55
Apollinariy написал : Грязевик бронзовый oventrop, крышку заменить или сверлом тонким под углом просверлить?
А есть куда сверлить? Из приличных производителей грязевики с крышкой есть у Remer. Скорее всего пробка с него подойдёт - хотя вроде там несложно и грязевик в сборе поменять. И какие-то отечественные, вроде бологовские - но на форуме писали, что у них как раз это ушко с крышки и отваливается ))
Apollinariy написал : Чем лучше исправить, набором например виеговских удлинителей(куча резьбовых получится) или не парится и заменить на оцинковку?
Оцинковка зарастёт и грязюка с неё сыпется. Я за резьбовые удлинители или медь.
abc написал : но поводов для предъявы в этой работе нет....
То есть тяжеленные фаровские фильтры, висящие в воздухе - не повод для предъявы? -)
05.03.2011 в 23:29:17
Девяносто процентов своего пути до потребителя вода поступает по этой самой чернухе производства 70-х годов,может быть арабский принц захотел водопровод из серебра(а у них там и есть из серебра),но это уже другая история....а по поводу фильтров трубы легко выдержат вес еще десятка этих самых фильтров...А если цепляться ко всем мелочам,то сначала вопрос хозяину..есть ли у тебя дорогой хозяин утвержденный и согласованный проект переделки...
06.03.2011 в 02:11:07
Threepwood написал : А есть куда сверлить?
Есть. Отлично сверлится 1,5 мм. Даже 2 думаю можно.
Apollinariy написал : Прошу покритиковать и как все это можно исправить.
Можно заменить чернуху а) оцинковка б)полипропилен в) нержавейка на резьбе г) медь(пайка, пресс, компрессионные фитинги) д) pex
Любой материал будет лучше, чем сейчас.
А еще лучше сделать все компактно и обойтись без этих углов и переходов.
06.03.2011 в 02:33:23
abc написал : Эту чернуху если менять имеет смысл только на бесшовную оцинковку,которую найти нереально...как есть"без влаза" простоит десяток лет ....
Реально. Иногда прямо на помойке (в бункере) дофига валяется возле новостроек. Подбирал и пускал в дело. Где только застройщики её берут...
abc написал : но поводов для предъявы в этой работе нет....
Есть. Чернуха, о которой я написал выше.
Apollinariy написал : крышку заменить или сверлом тонким под углом просверлить?
Как бы насквозь не проткнуть. Лучше заменить.
Apollinariy написал : Про широту согласен, теперь из-за этого трудности возникли с самим отверстием сантехшкафа и заменой этих кусков черных труб.
Да, иногда наворотят такого, что ни дать ни взять уменьшенная копия ЦТП на дому, а потом друг перед другом хвастаются...
abc написал : Девяносто процентов своего пути до потребителя вода поступает по этой самой чернухе производства 70-х годов
Видите ли в чём дело, при отсутствии разбора (а это львиная часть суток, в отличии от постоянного протока магистрального водовода) эта чернуха будет активно корродировать и при открытии водоразборного узла (смесителя) выдавать вам порцию ржавой водички. Оно надо?
in my humble opinion
06.03.2011 в 04:34:02
Apollinariy написал : rbm фильтры и разводку делать МП.
рбм функцианально мало чем отличается от фар.. а пекс от мп..
Apollinariy написал : Про широту согласен
еслиб не эта дурацкая перемычка ..всё бы встало как надо..
Apollinariy написал : как все это можно исправить.
как хотите..всё упирается в бюджет.. если без головняка чернуху заменить гибкой нержавейкой.. и добавить пару хомутов.. а вообще там любой материал пойдёт начиная от удлинителей если размеры без половинок...и кончая резьбовой нержавейкой...
06.03.2011 в 11:36:15
ДОКА написал : Это конечно редкий случай,но 7-8 атм достаточно часто встречается.
Случай, увы, не редкий.
06.03.2011 в 18:15:58
еще чуток глупых вопросов :)
master.msk написал : Можно заменить чернуху
а) оцинковка
если не в) и не д) то остается единственно легкий вариант
в) нержавейка на резьбе
Просто заменить на такие же участки и все или есть какие-то хитрости для нержавейки (например более активна в гальванопаре )? Бронзовые уголки те же оставить, поперечные насечки на резьбе для нержавейке нужны?
Подскажите где в Москве можно купить нержавейку таким мелким лотом и нарезать резьбу ? В яндексе поискал, все что-то замкадные и оптовики встречаются..
д) pex
На ХВС получится pex после редуктора, а вот на ГВС участок до будет.Это смущает не сорвет-потечет?
Диаметр 20 брать и делать все равно с уголками или можно одним, но с изгибом ?
06.03.2011 в 18:30:02
Kvost написал : эта чернуха будет активно корродировать и при открытии водоразборного узла (смесителя) выдавать вам порцию ржавой водички.
Первое время. Месяц- два- три. Потом перестанет. Но, согласен- использовать чернуху и бронзовые тройники и отводы- нонсенс.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу