23.02.2011 в 11:45:32
it's my work
23.02.2011 в 11:47:30
СВАРЩИК написал : Ставить фильтр желательно с кранами/кран до и кран после/.удобнее будет в дальнейшем.
Обязательно, просто сейчас не нужно его чистить бестолку - если он есть. Если нету, то насос может накрыться от окалины радиатора (тем более Al) в любой момент. Поидеи не должны брать на сервис котлы без фильтра 300мкн на обратке и без умегчителя.
23.02.2011 в 12:32:25
а если фильтр поставить после батареи? просто удобно будет встроить фильтр рядом с батареей, когда буду увеличивать кол-во секций...
23.02.2011 в 12:41:30
Я не настаиваю на установке /прямо сейчас/,в этом нет необходимости.Как приняли на обслуживание? Вы знаете как.
23.02.2011 в 12:42:40
вот такая вот штуковина есть, на обоих трубах от котла которые идут, может это и есть фильтры?
23.02.2011 в 13:08:17
Это скорее всего обратный клапан/плохо видно/,если он то сетка в нем есть.Посмотрите в паспорте.Во круг вых.отверстия прорези под отвертку.Откр.,Закр.Если это то что я думаю,то кран ставьте,на обр один,перед этой штукой. с.м. паспорт.
23.02.2011 в 13:16:36
vifoxa написал : Расход газа 19 кубов/сутки.
vifoxa написал : 72кв.м. площадь
Что то многовато будет. 19 кубов в сутки это скорее расход для 200 метрового коттеджа.
23.02.2011 в 13:35:56
NikolaBY написал : Что то многовато будет. 19 кубов в сутки это скорее расход для 200 метрового коттеджа.
это при -15 за окном и при сильном ветре 10-15м/с...
за год примерно получается 2500 кубов газа. на отопление 72м.кв. вместе с готовкой еды и горячей водой. Это 9000р в год. Или 125р/м.кв. в год. На старой квартире 45м.кв. я платил за газ 1400р в месяц огульно. Это 1400х12= 16.800р в год. Или 373р/м.кв. в год. У тещи центр. отопление + 4конф. плита на двоих 1160р Х 12 мес = 13900 в год при 48кв.м. Или 290р/м.кв. в год. У родителей дом, в котором отапливается 160 кв.м. и при этом расход 7000 кубов в год = 24.500р в год. Или 153р/кв.м. в год.
Вроде как и не много на отопление получается, в три раза дешевле, чем на предыдущей квартире ;)
23.02.2011 в 21:38:55
на фото запорный кран который идет в комплекте с котлом.
фильтр можно поставить в любом месте ПЕРЕД насосом, в том числе и после последней батареи.
23.02.2011 в 22:03:45
батареи, кстати, параллельно подключены, а не последовательно ;)
23.02.2011 в 22:10:13
просто на обратке поставьте перед насосом
23.02.2011 в 23:24:43
Добрый вечер господа прош.простить за опоздание.Для Levit,значит это все-таки кран ,ну а сетка в нем есть.Подобное встречал последний раз на FEROLLI в декабре,это была/муфта/,а если сетка есть зачем ему еще.
24.02.2011 в 00:03:44
СВАРЩИК написал : СВАРЩИК
Никакой сетки там нет. Просто штатная запорная арматура. 4шт. 3 из них с запорным шаровым краном внутри. Таков комплект поставки котлов Vaiilant для того что бы монтаж можно делать скрытным.
24.02.2011 в 08:06:26
vifoxa написал : застройщик видно сэкономил на батареях, у всех кого видел из нашего дома - у всех котлы на полную(+75) работают и холодно.
Застройщик сэкономил на теплоизоляции стен!!!!!!! А вовсе не на батареях...
24.02.2011 в 08:39:00
таки я ведь говорил, по нормам ан такую квартиру-7,5 киловатт а котел 24 квт.....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.