Аналогиная ситуация: трещин в стяжке теплого пола.
Предистория. Полы заливались по всей площади квартиры, 80м2, одновременно (перегородки отсутствовали на тот момент). В кухне-гостинной уложили кабель эл.теплого пола на плиту перекрытия (естественно неправильно, т.к. греть будет плохо). Высота стяжки от 5 до 8см, добавляли фибру. В один день заливали первый слой, на второй добирали порядка 3-4см. Из косяков: у стен не была уложена лента. Единственно, что сделали после заливки - распили болгаркой стяжку на 1см на квадраты/прямоугольники для того, чтобы спланировать трещины... Сам проливал стяжку регулярно, держал под пленкой около месяца, сквозняков не было. Поначалу показалось работу сделали нормально.
Но через 8-10 месяцев пошли трещины в нескольких местах, где планируется позже укладка плитки.
1) В одних местах небольшие паутинообразные трещины, после простукивания слышался звонкий отклик. Расшил болгаркой, оказалось верхний слой с усилиями отрывается кусками.
2) Другое место - на стыке плит работяги умудрились сделать маяк. Вот по нему сплошная трещина длиной около 7 метров. Пока расшил около метра v-образной канавкой. Но сама стяжка прочная.
Ремсоставы тяжело найти в нашем городе. Единственно что попалось: в Леруа 5кг Ivsil Render стоит 118 руб.
Что делать?