отделкин
отделкин
Резидент

Регистрация: 02.03.2008

Петрозаводск

Сообщений: 2680

29.03.2011 в 00:33:43

Палецкий написал : нормальный каркасс

а какой он нормальный ?если в букваре 2 потолка всего нарисованы а нам задачи ставят другие да и потолки в разы посложнее чем букваре

0
sano
sano
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Вологда

Сообщений: 2166

29.03.2011 в 00:37:11

4eh написал : это не у НАС анкера наваливают, это и у тебя тоже наваливают, просто ты делаешь - как тебе удобно..

нейлоновые дюбеля ещё не кто не отменял пластик да в топку

4eh написал : а если ты повесишь потолок на огрызки ПП и пластиковые дюбеля - то это остановит "лавину" ?

зависит от кол-во огрызком и дюбелей к ним, если делать каждый подвес в пределах видимости, тогда уже ни чего не спасет, а спицы выщелкнет даже если их стройными рядами расставишь

4eh написал : меня б застрелили если б я по 60 сделал.. 40 - у 15мм листа или двух слоев..у обычного - 50

у вас там злые технологи с пистолетами, вы через 40 на два слоя, а мы просто через 40, кто из нас любит делать крепко :)

0
AlZh
AlZh
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

29.03.2011 в 00:37:27

4eh написал : меня б застрелили если б я по 60 сделал.. 40 - у 15мм листа или двух слоев..у обычного - 50

Ноту протеста в ООН на агрессора!:mad::)

0
sano
sano
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Вологда

Сообщений: 2166

29.03.2011 в 00:38:44

отделкин написал : да нет он имел ввиду другое что мол анкер металический забит а пружина что держит спицу с якорем от жара расплавится

в общем то так, и чем только технологи думают :)

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

29.03.2011 в 00:38:51

отделкин написал : да нет он имел ввиду другое

я тоже именно это имел ввиду - крепкость цепи определяется крепкостью одного из ее звеньев.. пока перегреется моя пружина, его пластиковый дюбель выгорит к чертям собачим.. да ладно.. надоело уже.. :) а то что он про пружины рассказывает - бред беременного матроса.. Меня 74 кг весу, - забиваю на анкера две спицы в бетон , вешаю кусок ПП и подтягиваюсь на нем -как на турнике..У потолка же нагрузка на спицу не больше 10 кг берется..Так что спите спокойно - гипсокаронщики..

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2752

29.03.2011 в 00:39:10

AlZh написал : А что заполненный торец удерживается шпатлёвкой? Ерунда, просто заполнение ей даёт основу для серпянки. Механика шпатлёвки на разрыв никакая.

На разрыв как раз работает ПВА. А грамотная шпаклёвка для стыков имеет одинаковый модуль влажностной деформации с гипсом. И в соединении с бумагой получаем монолит, который может треснуть только от повышенных механических(не влажностных) подвижек листов. Например, когда валиком катают, а потолок прогибается:).

0
AlZh
AlZh
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Таганрог

Сообщений: 2593

29.03.2011 в 00:39:50

Коль скоро треск за пожар пошёл, так и г.к. тогда нужен пожаростойкий. Позиция вялорассматриваемая.

0
sano
sano
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Вологда

Сообщений: 2166

29.03.2011 в 00:41:26

отделкин написал : а какой он нормальный ?

сам хотел узнать ответ, мне задали потолок с выгибонами, хоть бы один производитель дал четкий чертеж нормального каркаса :)

0
sano
sano
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Вологда

Сообщений: 2166

29.03.2011 в 00:44:06

4eh написал : Меня 74 кг весу, - забиваю на анкера две спицы в бетон , вешаю кусок ПП и подтягиваюсь на нем -как на турнике..

спасибо, я не беременный, но мои 80 спокойно держит огрызок пп на одном нейлон дюбеле, и если хоть то могу подтянуться, будем дальше вес прибавлять и кол-во подходов к снаряду? :)

0
sano
sano
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Вологда

Сообщений: 2166

29.03.2011 в 00:47:53

4eh написал : а то что он про пружины рассказывает - бред беременного матроса.

тут ненадо быть семь пядей чтоб понять что лучше держит пружина, где площадь контакта т.е на силе трения держится, или просто кусок металла на клопе а хотите на двух трех ... вроде всё просто

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

29.03.2011 в 00:48:07

AlZh написал : Позиция вялорассматриваемая.

у на 50% потолклв - противопожар.. Или два слоя RF 12,5 или один RF 15

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу