chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

04.04.2011 в 12:16:02

шпийон написал : Не встречал несущих стен такой толщины. Обычно более 20см

поддерживаю

0
demos
demos
Новичок

Регистрация: 18.01.2009

Хабаровск

Сообщений: 27

04.04.2011 в 12:46:19

chio написал : это заблуждение, не несущие только в кирпичных, в панельках не так, т.е вы правы что она стена может быть несущей

chio написал :

Не встречал несущих стен такой толщины. Обычно более 20см

поддерживаю

как-то противоречиво...:eek:

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

04.04.2011 в 12:51:33

2demos немного не так выразился, тоже изучал эту проблему и пришел к выводу:в кирпиче несущие стены только по периметру, в панельках не только по периметру, 12 см маловато для несущей, скорее всего не несущая, но это лучше уточнить у владельцев панелек

0
Samar
Samar
Резидент

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

04.04.2011 в 13:43:32

2demos Классические хрущевки, кажись блочные были. Вы на план посмотрите и сверьте рулеткой с имеющимися стенами. Стены то у вас какие? панельные? Перекрытия какие, из плит 1,2*6,0? или на всю комнату? Если из плит, то у вас входная стена в квартиру должна быть толстая (несущая). Если плиты перекрытий на всю комнату и стена с входной дверью тоже тонкая, то все стены у вас несущие. Без проекта перепланировки и усиления проема, дверь переносить нельзя. И дело не в том, что это опасно, а в том, что попадете на бабки очень большие.

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

04.04.2011 в 14:07:55

Samar написал : И дело не в том, что это опасно, а в том, что попадете на бабки очень большие

каким образом?

0
Коля-мба
Коля-мба
Резидент

Регистрация: 27.09.2009

Вологда

Сообщений: 1510

04.04.2011 в 14:30:38

chio написал : каким образом?

если память не изменяе но в пределах последних 1,5-2 лет в архангельске один такой желающий изменить планировку в своей квартире изменил у одного подъезда:(- в смысле обрущил , в панельках НЕСУЩИЕ стены от 12-до 25 см (зависит от серии и года изготовления), перегородки не более 7см как то так теоретически перенести проём можно и в несущей стене только надо обязательно согласованный проект со всеми вытекающими :)

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

04.04.2011 в 14:33:39

Автор, да скажите уже наконец, какие стены-то в доме: кирпич или панели? А то запутались все уже.

В кирпичных хрущевках (сам в такой живу) это стена однозначно не несущая. В них несущие стены - продольные: фасадные и одна внутренняя (ясно, что все они толстые); панели перекрытий опираются на них своими узкими концами.
Стену, о которой речь, вообще снести можно, и сносят (это технически, юридических вопросов не касаюсь).

Кирпичные не-хрущевки строились и строятся с разными конструктивными схемами, в них могут быть и внутренние поперечные несущие стены, они не менее чем в кирпич.

В панельных домах с перекрытиями "на комнату" несущими считаются все внутренние стены.

Далее можно не читать - комментарий, не относящийся к рассматриваемому случаю: Наружная панель вроде как бы считается не несущей, навесной (хорошей, но трагичной иллюстрацией этого факта служат кадры после взрывов газа в домах - вся коробка панельная стоит, а фасадные панели обрушились). Однако некоторые специалисты-конструкторы настаивают, что в панельках плиту перекрытия "на комнату" следует считать опертой "по контуру", то есть наружная панель тоже воспринимает на себя нагрузку от перекрытия.

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

04.04.2011 в 14:37:31

Коля-мба написал : в смысле обрущил

не давно был случай в Питере, обрушился подъезд из за одного умника на 1м этаже, но этот умник сломал несущие стены и по моему сделал себе отдельный вход, а если ТС хочет вырезать проем и укрепить его швеллером то вполне возможно. имхо, тут еще один нюанс... продажа кв после самостоятельной перепланировки. Как я говорил тоже сделал неофициально вход на кухню из комнаты, но продавать не собираюсь, тока купил, да и дом под снос вроде как обещают с 2008г;)

0
pasha_barneo
pasha_barneo
Местный

Регистрация: 09.09.2009

Барнаул

Сообщений: 175

04.04.2011 в 15:27:17

Автор, да скажите уже наконец, какие стены-то в доме: кирпич или панели?

Автор с ДВ - уже спит, наверное. 99% стены у автора - панельные. Да и на фото видно, что панельные. 90% - плита перекрытия на всю комнату.

0
chio
chio
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

04.04.2011 в 15:34:01

ТС писал выше что стены бетонные но между потолком и стеной щель

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

04.04.2011 в 15:39:20

Да он писал, что ЭТА межкомнатная пергородка бетонная, это еще не на все вопросы отвечает. И в кирпичном доме внутренние ненесущие перегородки бывают гипсобетонные.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.