29.06.2006 в 16:22:10
оК , ПОНЯЛ теперь.
Скажите , ну у кого нибудь реально потек Валтек???? Имеется ввиду труба МП, фитинги. Просто кроме одного примера в форуме , когда у человека на отоплении потекли краны шаровые Валтека серии Эко ( дешевые и простые ) вроде как никто не жаловался. Но про валтек здесь говорят , что он очень плохой. Я вовсе не поклонник Валтека, просто хочется узнать правду. Объективность -наш принцип.)))))
30.06.2006 в 00:04:53
2tiger25 те кто юзает валтек по этим форумам не ходит наверное :) им и так хорошо у меня на даче валтек, лет ... не помню короче, больше 3-х один фитинг подтекать стал... но правда там и давление в системе не очень а в бане кран точно менять надо - не держит уже поэтому никто не говорит что валтек плохой, просто срок наработки на отказ маленький и вероятность выхода из строя больше чем у брендов поэтому можно применять, как говориться, но по назначению - меня на даче он в вполне устраивает, в городе - никогда не поставлю
30.06.2006 в 00:41:43
2Navy65 А фитинг какой ? Пресс-фитинг или цанга????
30.06.2006 в 12:13:11
2tiger25
У меня стоят пресс-фитинги Valtec 1 год и 1 мес. на трубе Henco, замурованы везде, кроме мест соединения с гребенками.
Когда покупала, не знала о существовании каких-либо других производителей, да и эти нашла с трудом, увидев где то рекламу Веста Трейдинг, и была аццки довольна, что нашла фитинги именно пресс.
Что там происходит с ними в стене не знаю, никакой видимой течи нет, но они ОЧЕНЬ шумные, это расстраивает, потому как беря дорогие и бесшумные смесители, рассчитывала , что воды слышно не будет, а тут такая засада вышла. Со временем привыкла.
30.06.2006 в 12:20:00
2PARTYzanka
Вы же вроде Геберитом хотели делать?
30.06.2006 в 12:30:05
2ДОКА
Хотела, Чарус прямо под боком находится :-)
Но когда мне посчитали стоимость материала с работой, я выпала в осадок, было сопоставимо по цене с ремонтом всего санузла :-(
30.06.2006 в 12:34:15
1) расскажите вкратце, как и каким инструментом происходт процесс прессования фининга 2) самые надежные пресс-фитинги - какой фирмы?
30.06.2006 в 12:45:46
GEO-Tr написал : 1) расскажите вкратце, как и каким инструментом происходт процесс прессования фининга
Пресс-клещами
GEO-Tr написал : 2) самые надежные пресс-фитинги - какой фирмы?
Мне FAR нравится,теперь только с ними работаю.
30.06.2006 в 12:51:39
2PARTYzanka Интересно, сколько они запросили конкретно за работу?
30.06.2006 в 13:33:50
2user1756
Сейчас точных цифр назвать не могу, но что то в районе 700 евро и раза в полтора больше по материалу.
По материалам - только труба Geberit Mepla и фитинги к ней для всех точек, сифон для стиральной машины и канализационные трубы. Может быть, они там еще что то насчитали, расчет был предварительным.
30.06.2006 в 13:53:37
Да, немногие на это пойдут...