Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

24.04.2011 в 01:32:58

Dima_ написал : ориентировочно диа 50, расстояние 150 - 200. стояк рассчитан только под кухню

если брать в лучшем случае - это когда входной раструб лежит на плите перекрытия . Теперь давайте будем считать этот случай - диаметр канальи ПП 50 по пояску раструба =65мм , длину 4м умножаем на 3см (уклон) получаем 12см или 120мм + 65мм = 185мм от плиты перекрытия до верха сливной трубы , входящей в кухонную стену , а у Вас на высоте 200мм только существующий вход в стояк да ещё плюс 185мм итого 38,5см от плиты перекрытия до верха предполагаемой сливной трубы получается в итоге

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

24.04.2011 в 09:00:22

Основной стояк 110? Есть ли доступ к стояку этажом ниже? Вам нужно поставить новый тройник/крест так, что-бы расстояние от чистого пола(плита перекрытия, на которую будете заливать стяжку) до оси горизонтального отвода тройника/креста составляло 65мм. А манжет тройника касался чистого пола(плита перекрытия). Впоследствии установите редукционный эксцентрик 110х50 в нижнее положение и по чистому полу доведите 50 трубу до кухни. Уклон может быть в пределах 5-20мм на метр погонный. В случае, если переборка стояка невозможна, поставьте в стенку стояка переходник-седло, 110х50. Для этого нужно в стенке трубы стояка просверлить отверстие, зачистить поверхность и поставить переходник. Все остальное, как и в первом случае. Если работать будет сантехник, работа будет дешевле стоимости саннасоса. :)

0
Dima_
Dima_
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Тольятти

Сообщений: 16

24.04.2011 в 10:58:56

уточнил данные, да основной стояк 110, вход 50, стяжка лежит около 60, расстояния до входа в раструб по нижней части 40 от стяжки или 100 от плиты. если стяжка 60, можно ли в нее укладывать не 50 трубу, а 40? К стояку ниже можно добраться, но придется разбирать соседям верхнюю часть на что они вряд ли пойдут ))

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

24.04.2011 в 11:07:13

Сделайте фото тройника! :) какое расстояние между плитой перекрытия и нижней границей первого раструба на вертикальном участке? Да, можно и 40мм.

0
Dima_
Dima_
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Тольятти

Сообщений: 16

24.04.2011 в 16:14:13

фото во вложении.

проверил размеры визуально.

тройник стоит и видно фланец раструба куда входит тройник прямо над уровнем стяжки

Стяжка почти 70, таким образом от плиты до раструба куда входит тройник тоже 70

внутренний диаметр тройника 70,стояк 110

расстояние до нижней кромки внутреннего диаметра 50 от стяжки и 120 от плиты перекрытия

0
Вложение
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

24.04.2011 в 17:25:31

Tehnik-san написал : ... диаметр канальи ПП 50 по пояску раструба =65мм , длину 4м умножаем на 3см (уклон) получаем 12см или 120мм + 65мм = 185мм от плиты перекрытия до верха сливной трубы , входящей в кухонную стену

Dima_ - теперь добавляем к сказанному ранее , расстояние от плиты перекрытия до низа раструба указанное на фото - это 60мм , в итоге верх ПП трубы при входе её в стену будет на расстоянии 24,5см

0
Dima_
Dima_
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Тольятти

Сообщений: 16

24.04.2011 в 18:04:55

Tehnik-san т.е. в итоге даже если сделать врезку на уровне плиты перекрытия, сняв стяжку, потребуется 185-195 мм чистого размера + перекрытие трубы.. остается только вариант с насосом. а какой все-таки выбрать sfa или grundfos?

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

24.04.2011 в 18:29:51

Dima_ об этом я говорил изначально , даже если пойти на нарушение норматива по уклону и сделать 1см на м/пог , что для жировых стоков из кух. мойки чревато быстрым зарастанием , всё равно получается меньше , только на 8см от озвученного

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

24.04.2011 в 18:32:46

Dima_ написал : какой все-таки выбрать sfa или grundfos?

Чаще всего у родителей-изобретателей этой системы , качество всегда будет лучше , чем у подражателей . Французы , кстати , и являются этими "родителями"

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

24.04.2011 в 18:35:23

На фото раструб трубы, идущей снизу, начинается непосредственно от плиты перекрытия.. Лучше всего-залезть к нижним соседям и заменить участок трубы от них до Вас. Это будет лучше чем установка санинасоса. Но если Вам проще поставить насос, то "грюндфос".

0
Dima_
Dima_
Новичок

Регистрация: 23.04.2011

Тольятти

Сообщений: 16

24.04.2011 в 18:54:08

Makarone написал : Лучше всего-залезть к нижним соседям и заменить участок трубы от них до Вас

а что это даст? возможность врезки в трубу на уровне плиты перекрытия? тем самым у меня под уклон трубы диа 50 останется практически ничего... если стяжка 70

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.