29.06.2011 в 16:37:24

ИС-X написал : Что же с ним будет, если задать ему +22 на малой скорости ???

Я ни как не пойму, что тебя так тревожит)))) Отключится твой кондиционер благополучно, как только темп. на выходе из испарителя, установится ниже 0 градусов..

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

29.06.2011 в 16:55:46

С какого перепуга? И почему он установится ниже 0? Товарищ не в теме...:)

0
Аватар пользователя
AndryL

Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 353

29.06.2011 в 17:01:45

16-17 пост прочти! не думаю. что у тебя сплит за 5т.р холодно в комнате и с наружи, обмерзнет газовый, а потом начнет потихоньку обмерзать испаритель. При нормальной заправке. тынц и жди оттайки)))

0
Аватар пользователя
DIVAS

Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

29.06.2011 в 17:06:49

Да не, как раз всё нормально. У нормальных кондеев же на трубке испарителя ВБ есть термодатчик, который отрубает горшок, когда испаритель остывает до нуля ("защита от обледенения").

Соответственно, если вентилятор ВБ работает на малых оборотах - эффективность испарителя недостаточна, тогда его температура ползёт вниз, пока не доходит до нуля. А как доходит до нуля - защита отрубает горшок. По идее, горшок за это время нахлебаться не успеет, ибо до него жидкарь дойти не должен - трубки-то длинные.

А вообще, дурной пример заразителен... Чего-то мне тож стало интересно обтыкать в своём кондее все контрольные точки термометрами и померить что в каких режимах работает... =)))

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

29.06.2011 в 17:47:48

У меня такая защита имеет место быть и она срабатывала, когда на улице было меньше +18, а кипение было 3-4 с минусом. Но это не плановая оттайка. Трубный датчик на калачах испарителя, контрольная точка защиты от обмерзания +4С. Но сейчас, при +28 и выше, она не сработает.

AndryL написал : холодно в комнате и с наружи,

Снаружи как раз тепло и с дальнейшей жарой кипение к нулю не подойдет.

Ну вот, сейчас пришел с работы, а кондей молотил на малой скорости несколько часов, в результате ПГ=0,5. Дело в том, что перезаправлял по весам, видимо налил лишку.

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

29.06.2011 в 22:16:55

таварищи!в жопу себе засуньте себе перегрев на капилярке.неужели не понятно что перегрев в капилярной системе ничем не регулируется.нельзя перегрев отрегулировать заправкой! Бориска,ну ты меня конечно удивил.настройка трв -обычная процедура.ты че никогда трв не менял?накуа тебе тогда хваленый тесто?он то и нужен только при наличии значительного парка техники с трв.хотя и без него настраивается все.

0
Аватар пользователя
коп

Местный

Регистрация: 29.03.2011

Ижевск

Сообщений: 112

29.06.2011 в 23:18:01

baziliov написал : таварищи!в жопу себе засуньте себе перегрев на капилярке.неужели не понятно что перегрев в капилярной системе ничем не регулируется.нельзя перегрев отрегулировать заправкой!

Перегрев по сути зависит от давления,можно поставить РД,регулятор вращения вентилятора.А тупая заправка по весам для чайников.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.06.2011 в 03:46:31

baziliov написал : таварищи!в жопу себе засуньте себе перегрев на капилярке.

Странное заявление, само по себе, там тоже есть перегрев (по сути этот параметр указывает на место полного испарения хладагента, что само по себе и важно), но просто надо учитывать диапазон в пределах которого он должен плавать, и предотвращать приближение к 0, всего-то ...

baziliov написал : настройка трв -обычная процедура.ты че никогда трв не менял?

Чё за выдумки ??? С чего вдруг расбалансировка настроенного прибора стала нормой ???

Меняется ТРВ, не часто но меняется и контур балансируется заправкой, с отслеживанием пульсаций на ТРВ, крутить его настройки - последнее дело ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
_Bujhm_

Местный

Регистрация: 14.04.2011

Москва

Сообщений: 5

30.06.2011 в 09:34:11

ИС-X

"Ситроен С5 уже на изготовке, копытом бьет.."

...чует, что его очередь после кондиционера... :)

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

30.06.2011 в 09:53:15

Он уже через это прошел и рвется в бой с новыми силами :)

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

30.06.2011 в 10:17:48

ого.вот это новости-контур балансируецца заправкой.браво.складываецца впечатление что кроме сплитов бориска техники и не нюхал.анука раскажи как заправкой будешь настраивать прецизионник с зимним комплектом до -40гр?

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

30.06.2011 в 16:50:29

baziliov написал : нельзя перегрев отрегулировать заправкой!

Так че делать-та, если он норовит в нуль? Заломить жидкую трубу? :)

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

30.06.2011 в 18:03:48

плюнуть и не заморачиватся.

0
Аватар пользователя
ИС-X

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 810

30.06.2011 в 22:22:08

baziliov написал : нельзя перегрев отрегулировать заправкой!

Действительно, влияние количества фреона на ПГ не шибко заметное, как хотелось бы. Да, ПГ сильнее зависит от Т комнаты, нежели от Т улицы или степени заправки, но не настолько, чтобы пренебрегать заправкой. И что тогда такое - правильная заправка в граммах? На что она будет влиять?

baziliov написал : плюнуть и не заморачиватся.

голову в песок... авось пронесет ?:swoon Это не наш метод :nо:

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

30.06.2011 в 23:37:37

1.покупать технику "правильных" брендов 2.доверицца "бренду" знаю обьект где в условиях сибири работают около 40 дайкинов.бытовой серии.круглый год.на холод.за 10 лет -все в строю.мелкие поломки типа замены крыльчаток и плат на нескольких блоках.а вы так и будете бегать с балоном фреона-похолодает,добавим.станет пожарче-страфим.а чем же еще заняцца занятому человеку.