29.06.2011 в 16:37:24
ИС-X написал : Что же с ним будет, если задать ему +22 на малой скорости ???
Я ни как не пойму, что тебя так тревожит)))) Отключится твой кондиционер благополучно, как только темп. на выходе из испарителя, установится ниже 0 градусов..
29.06.2011 в 16:55:46
С какого перепуга? И почему он установится ниже 0? Товарищ не в теме...:)
29.06.2011 в 17:01:45
16-17 пост прочти! не думаю. что у тебя сплит за 5т.р холодно в комнате и с наружи, обмерзнет газовый, а потом начнет потихоньку обмерзать испаритель. При нормальной заправке. тынц и жди оттайки)))
29.06.2011 в 17:06:49
Да не, как раз всё нормально. У нормальных кондеев же на трубке испарителя ВБ есть термодатчик, который отрубает горшок, когда испаритель остывает до нуля ("защита от обледенения").
Соответственно, если вентилятор ВБ работает на малых оборотах - эффективность испарителя недостаточна, тогда его температура ползёт вниз, пока не доходит до нуля. А как доходит до нуля - защита отрубает горшок. По идее, горшок за это время нахлебаться не успеет, ибо до него жидкарь дойти не должен - трубки-то длинные.
А вообще, дурной пример заразителен... Чего-то мне тож стало интересно обтыкать в своём кондее все контрольные точки термометрами и померить что в каких режимах работает... =)))
29.06.2011 в 17:47:48
У меня такая защита имеет место быть и она срабатывала, когда на улице было меньше +18, а кипение было 3-4 с минусом. Но это не плановая оттайка. Трубный датчик на калачах испарителя, контрольная точка защиты от обмерзания +4С. Но сейчас, при +28 и выше, она не сработает.
AndryL написал : холодно в комнате и с наружи,
Снаружи как раз тепло и с дальнейшей жарой кипение к нулю не подойдет.
Ну вот, сейчас пришел с работы, а кондей молотил на малой скорости несколько часов, в результате ПГ=0,5. Дело в том, что перезаправлял по весам, видимо налил лишку.
29.06.2011 в 22:16:55
таварищи!в жопу себе засуньте себе перегрев на капилярке.неужели не понятно что перегрев в капилярной системе ничем не регулируется.нельзя перегрев отрегулировать заправкой! Бориска,ну ты меня конечно удивил.настройка трв -обычная процедура.ты че никогда трв не менял?накуа тебе тогда хваленый тесто?он то и нужен только при наличии значительного парка техники с трв.хотя и без него настраивается все.
29.06.2011 в 23:18:01
baziliov написал : таварищи!в жопу себе засуньте себе перегрев на капилярке.неужели не понятно что перегрев в капилярной системе ничем не регулируется.нельзя перегрев отрегулировать заправкой!
Перегрев по сути зависит от давления,можно поставить РД,регулятор вращения вентилятора.А тупая заправка по весам для чайников.
30.06.2011 в 03:46:31
baziliov написал : таварищи!в жопу себе засуньте себе перегрев на капилярке.
Странное заявление, само по себе, там тоже есть перегрев (по сути этот параметр указывает на место полного испарения хладагента, что само по себе и важно), но просто надо учитывать диапазон в пределах которого он должен плавать, и предотвращать приближение к 0, всего-то ...
baziliov написал : настройка трв -обычная процедура.ты че никогда трв не менял?
Чё за выдумки ??? С чего вдруг расбалансировка настроенного прибора стала нормой ???
Меняется ТРВ, не часто но меняется и контур балансируется заправкой, с отслеживанием пульсаций на ТРВ, крутить его настройки - последнее дело ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
30.06.2011 в 09:34:11
ИС-X
"Ситроен С5 уже на изготовке, копытом бьет.."
...чует, что его очередь после кондиционера... :)
30.06.2011 в 09:53:15
Он уже через это прошел и рвется в бой с новыми силами :)
30.06.2011 в 10:17:48
ого.вот это новости-контур балансируецца заправкой.браво.складываецца впечатление что кроме сплитов бориска техники и не нюхал.анука раскажи как заправкой будешь настраивать прецизионник с зимним комплектом до -40гр?
30.06.2011 в 16:50:29
baziliov написал : нельзя перегрев отрегулировать заправкой!
Так че делать-та, если он норовит в нуль? Заломить жидкую трубу? :)
30.06.2011 в 18:03:48
плюнуть и не заморачиватся.
30.06.2011 в 22:22:08
baziliov написал : нельзя перегрев отрегулировать заправкой!
Действительно, влияние количества фреона на ПГ не шибко заметное, как хотелось бы. Да, ПГ сильнее зависит от Т комнаты, нежели от Т улицы или степени заправки, но не настолько, чтобы пренебрегать заправкой. И что тогда такое - правильная заправка в граммах? На что она будет влиять?
baziliov написал : плюнуть и не заморачиватся.
голову в песок... авось пронесет ?:swoon Это не наш метод :nо:
30.06.2011 в 23:37:37
1.покупать технику "правильных" брендов 2.доверицца "бренду" знаю обьект где в условиях сибири работают около 40 дайкинов.бытовой серии.круглый год.на холод.за 10 лет -все в строю.мелкие поломки типа замены крыльчаток и плат на нескольких блоках.а вы так и будете бегать с балоном фреона-похолодает,добавим.станет пожарче-страфим.а чем же еще заняцца занятому человеку.