15.02.2006 в 17:57:35
1 Диэлектрическая вставка перед сильфоном. 2 PE провод до щитка, под отдельный болт PEN шины. 3 УЗО 4 Варистор на 260в между выходом фазы и входом нейтрали УЗО 5 Контрольный провод между PEN шиной щитка и газовой трубой перед вставкой с 6А автоматом. По каждому факту срабатывания этого автомата - заказное письмо с уведомлением о вручении в обслуживающую дом организацию, затем лишение их через суд лицензии и выплата ими штрафа.
15.02.2006 в 18:13:42
BV
Там был частный дом. Вставка нужна на вводе в дом.
Arr написал : Контрольный провод между PEN шиной щитка и газовой трубой перед вставкой с 6А автоматом
Не нравится мне это, ох, не нравится...
15.02.2006 в 18:40:49
Можно нежнее: 1килоом и RMS миллиамперметр с записью лога в память.
16.02.2006 в 10:44:16
ilyagry написал : Собственно вопрос - где можно купить эту диэлектрическую вставку?
Народ, а зачем, собственно, искать на свою ж... приключения? Почему нельзя сделать подключение обычным, резиновым, газовым шлангом? У которого срок эксплуатации, между прочим, не меньше чем у всех этих новомодных "металлизированных"?
16.02.2006 в 12:24:08
2Arr 4) :D ... и регулярно выбрасываем протухшие продукты из растаявшего холодильника 5) Да в домах с PEN вы этот автомат вряд-ли взвести сможете - при таком соединении в штатном режиме работы ток будет почти всегда. Для неверующих - амперметр в руки :).
Arr написал : 1килоом и RMS миллиамперметр с записью лога в память.
И что вам это даст? Будете жаловаться на жильцов, которые не договорились между собой равномерно распределять нагрузку по фазам? :D
16.02.2006 в 15:12:07
2BV
Ответ в
16.02.2006 в 18:24:40
2Arr
Уважаемый, вам сколько лет, что вы до сих пор в сказки верите? Не всегда и не везде такой подход проскакивает. Только на госнике, и только планово. Во всех остальных случаях замена коммуникаций за счет жильцов - вот выделишь деньги обслуживающей или какой организации на модернизацию стояков и всего чего хочешь - тогда и получишь ее, тогда и требовать чего-то можешь. Да вот загвоздка одна - деньги получаются не малые, и не каждый захочет их выкладывать из собственного кармана, оставив все как есть. Мне, например, на фиг не нужна модернизация моего стояка - мне и того что есть хватает. И так скажет большенство.
23.12.2006 в 14:39:20
Похожая история ________________ Конфорки газовые. Духовка и поджиг электрические. Подводка металлическим гофрированным шлангом. Без вставок. (около 8 лет) Дом 9-этажка "чешка" Проводка обновленная : замена на медь. Нулевой провод взят со щитка.(около 8 лет) ______________
Стала плавиться вилка плиты и розетка. Духовка в это время не использовалась. В особенности нулевой защитный контакт и пластмасса рядом с ним. "Автомат" не выбивает.
Прозвонка показала отсутствие "КЗ" в плите. В той же розетке кофеварка работает нормально.
Был заменен кабель и розетка, проверены контакты. После включения ситуация повторилась.
В месте контакта электрического кабеля с металлическим шлангом подводки газа изоляция на кабеле частично оплавилась!!!!
Возникло подозрение на протекание тока по цепи газовая труба-корпус-защитное зануление.
И подозрение на воровство электричества у соседей через газовую трубу.
Однако переменного напряжения не обнаружил. Замеры по постоянному не проводились.
После подвижек плиты стал "травить газ".
Шланг был заменен на неметаллический-резиновый (говорят- армированная резина, прилеплена бирка "типа сертификат").
"На всякий случай" был отключен блок поджига (единственная цепь, на которую подавалось 220 В в обход переключателя режимов).
После замены шланга пробный пуск показал, что проблема не проявилась в течение нескольких часов.
Разность потенциалов между защитным занулением и трубой сегодня на момент замера отсутствует (по постоянному и переменному току). Возможно, потенциал подается периодически.
После подключения блока поджига сообщу результат. (факт "пробоя" блока не исключаю пока. Из 4 конфорок зажигается только 3, но скорее всего причина- плохой контакт.)
Рабочая гипотеза- металлический шланг подвода газа коснулся корпуса плиты (зануленного), когда расстилали на кухне палас и чуть-чуть плиту подвинули.
_______________
Описал ситуацию подробно... вдруг кому-то пригодится.
07.07.2008 в 21:12:31
Все это конечно хорошо, но зачем тогда ставить металлический сильфон? Чтобы где-то в разрыв вставить кусок пластмассы? Получается шланг лучше?
07.07.2008 в 21:41:57
AliBaba написал : зачем тогда ставить металлический сильфон
Сильфон не подвержен температурному разрушению, как резина. Подводка газа - она обычно сзади плиты, там высокая температура при работе духовки.
07.07.2008 в 21:43:58
Alex_Penza А шланг эту температуру не держит? И в шланг вставляют такую вставку а в сильфон почему-то не хотят (странно однако)
07.07.2008 в 23:18:59
lamaster написал : а утюг, например сюда подходит?
Да,есть утюги класса защиты 1. Им нужно заземление..... :)
07.07.2008 в 23:27:12
К классу 1 относятся только очень мощные утюги (свыше 2 КВт )--да и то не всегда.
08.07.2008 в 22:29:29
azus6 написал : К классу 1 относятся только очень мощные утюги (свыше 2 КВт )--да и то не всегда.
Я в своих руках держал и ремонтировал утюг "Филипс" мощностью 1.25 кВт, класса 1. Евровилка, шнур под трёхпроводку, третий провод на корпусе.
08.07.2008 в 22:34:42
Маугли7111 написал : утюг "Филипс" мощностью 1.25 кВт, класса 1. Евровилка, шнур под трёхпроводку, третий провод на корпусе.
И с моим "Бинатоном" 1,6кВт та же фигня :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу