Проливайте и проверяйте уход влаги ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

greenzzz
greenzzz
Новичок

Регистрация: 02.06.2011

Москва

Сообщений: 10

03.06.2011 в 11:37:44

можно же наверное тупо залить пол литра и посмотреть сколько выйдет?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.06.2011 в 11:39:27

Что-то вроде того ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

03.06.2011 в 21:32:24

greenzzz написал : а вот если потом что-то с этими кондеями окажется не так, то трахнут меня так, что мало не покажется... вот я и хочу максимально себя обезопасит

В комплекте с любым кондиционером есть инструкция по установке от фирмы производителя.Но многие монтажники ее выкидывают незаметно-а ее не было!!.Там все указано-фирмой.Ищете ее и по пунктам -показывают,замеряют,и т. д.следите . Думаю что указания производителя трудно оспорить.Плюс инструкция(см.выше).Если трудно взять ответственность на себя -возьмите(создайте)комиссию приема или контроля монтажа кондиционеров.

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

03.06.2011 в 21:33:44

greenzzz написал : 0град уклона

Не пойдет.Есть указанный уклон на метр.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

03.06.2011 в 21:43:53

Klod написал : Есть указанный уклон на метр.

опять профессура давит багажем знаний , :) а есль там помпа стоит ?

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

03.06.2011 в 23:33:13

ломастер написал : опять профессура давит багажем знаний ,
а есль там помпа стоит ?

Нисколько не давлю.:)До профессора не дослужился.:(Про помпу не заметил ,что ее смонтировали у человека. Спасибо что подсказали.:)

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

04.06.2011 в 00:14:41

Доброй ночи!

greenzzz написал : Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, в каких нормативных документах описан более менее полный монтаж сплит-систем, чтобы было конкретно написано какой уклон дренажа, нужны ли подкладки на кронштейн под наружний блок, необходимо ли вакуумирование и т.д. и т.п.

  1. Уклон дренажа - мин. 2-3см/1 п.м., но если есть возможность дать больше уклон - обычно монтажники больше делают, чтобы вода уходила на УРА.
  2. Резиновые подкладки лучше не ставить, много раз обсуждалось и писАлось. Рассохнутся при воздействии внешней среды и будет только хуже.
  3. Вакуумировать - обязательно.

greenzzz написал : не могу потрясти у них перед носом никаким утвержденным нормативным документом.

как такового и нет его в жизни. Опыт - вот самый весомый аргумент. И грозный вид - эти 2 (два) аргумента действуют отрезвляющи.

BV написал : Эх, если бы вы выложили инструкцию, как гарантированно искать нормальных подрядчиков, не имея оч. хороших знаний в области их деятельности, то цены бы вам не было

наличие знаний в этой области - не есть получение нужного результата. А проще, Вы можете и не найти толкогого профессионала - монтажника.

BV написал : В нашей стране, увы часто случается - если ты заплатил аванс за работу, то ты уже ЛОХ, а найти тех кто берет по факту выполнения - не реально.

про ЛОХ-а - не всегда, есть и исключения (не про себя пишу). А про оплату - каждый обжигался на чем-то и пытается подстраховаться, здесь уже от людей зависит.

BV написал : И увы вменяемых наладчиков (инженеров, а не "заправить по манометру до 4-х очков") - единицы и они нарасхват.

ага - это как в автосалонах (официалов) г. Москвы, вроде бы их много по городу, а вот к МАСТЕРУ (большими буквами) очередь в месяц, а то и поболее.

greenzzz написал : подрадчики у нас на предприятии - "придворная" фирма, сейчас массово устанавливают сплиты по всему предприятию. я пытаюсь закрутить им немного гайки, потому что обнаглели. вот и хотел еще больше найти поводов, но я так понимаю как обычно у нас в стране все через ж...

ну не все, что-то и через перед выходит, дети например. А по Вашей ситуации, Вам надо постоянно присутствовать при работах, если где-то углядели косяк - для себя пометьте. Для того, чтобы в случае дальнейшей работы вызвать стороннего сервисника и указать, где возможен косяк. Так хоть оборудование есть шанс спасти.

Klod написал : Вопрос ставиться просто -делаете как положено-с объяснением ,разъяснением ,показом всего поэтапно-тогда деньги.

в этом случае у Вас монтаж (простой - базовый) одного сплита на весь день растянется. По - моему так. А вот любознательным уж очень как раз и выдайте инструкцию по монтажу из коробки с кондиционером - пусть ознакомится для начала, чтобы далее вопросов меньше возникало.

baziliov написал : я бы в обязательном порядке требовал опресовку азотом и вакуумирование.а остальное-не так существенно

азотом и не надо, а вакуумирование - обязательно. Хотя и развальцовка медных труб, и уклон дренажа - так же немаловажные вещи. Потом и переделать возможно не выйдет.

greenzzz написал : а еще есть тема зацепиться за отсутствие гильз в наружных стенах в местах прохода трубопроводов. хотя они по моему могут носить рекомендательный характер в некоторых случаях

ни разу не ставили и не видел, чтобы кто-то ставил. На мой взгляд - это бред (не обижайтесь за прямоту) для кондиционеров. Да, для эл. кабеля гильзы в стене нужны. Для гибких воздуховодов при прохождении в стенах нужны гильзы из оц. стали - с этим соглашусь. А вот для медных труб - это уже вздор. Шансов, что медная труба может прожечься - увеличивается в разы.

Klod написал : В комплекте с любым кондиционером есть инструкция по установке от фирмы производителя.Но многие монтажники ее выкидывают незаметно-а ее не было!!

что за бред Вы пишите?!!!! Зачем это надо? Я всегда отдаю все инструкции и зап. части, кот. остаются Клиенту - грамотный Клиент, прочитавший хотя бы 1 (Один) раз "Инструкцию по эксплуатации" - это уменьшение ненужных звонков в РАЗЫ!!!!! Поэтому кто устанавливает кондиционеры - шкурно заинтересованы в грамотности своего Заказчика. Это чисто мой взгляд - возможно и отличающийся от других.

Klod написал : Если трудно взять ответственность на себя -возьмите(создайте)комиссию приема или контроля монтажа кондиционеров.

а комиссия из кого будет состоять? Вам монтажники тогда философа пришлют - кто по ушам научен ездить. Так еще должны останетесь за ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫЙ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ монтаж.

ломастер написал : опять профессура давит багажем знаний , а есль там помпа стоит ?

дык и от помпы под углом можно проложить.

С Уважением,

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

04.06.2011 в 00:44:35

vnipi написал : азотом и не надо,

Очень даже надо, не спорьте, сие даже на бытовухе снижает количество брака в разы ....

vnipi написал : что за бред Вы пишите?!!!! Зачем это надо? Я всегда отдаю все инструкции и зап. части, кот. остаются Клиенту

Во первых, Вы попутали инструкции по монтажу и инструкции по использованию, во вторых то что пишут действительно имеет место быть, видел сами не однократно слышал от заказчиков от том что их выкидывают, в третьих там не Вы монтируете, ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121739

04.06.2011 в 01:22:08

vnipi написал : А вот для медных труб - это уже вздор. Шансов, что медная труба может прожечься - увеличивается в разы.

То-то СНИПЫ по сантехнике дураки пишут...
И можно подробнее что значит "медная труба может прожечься" ?

ломастер написал : а есль там помпа стоит ?

То помпу тоже стявят грамотно - это от помпы вертикально вверх, а потом из верхней точки с уклоном вниз.

vnipi написал : Клиент, прочитавший хотя бы 1 (Один) раз "Инструкцию по эксплуатации" - это уменьшение ненужных звонков в РАЗЫ!!!!!

Вам про другое говорили:

Klod написал : инструкция по установке от фирмы производителя.Но многие монтажники ее выкидывают незаметно-а ее не было!!.

0
vnipi
vnipi
Резидент

Регистрация: 26.01.2010

Раменское

Сообщений: 1237

04.06.2011 в 10:27:08

Добрый день!

Бориска66 написал : Очень даже надо, не спорьте, сие даже на бытовухе снижает количество брака в разы ....

снижает кол-во брака чего? Про бытовуху веду разговор? Если монтаж в один этап, смысл еще и азотом закачивать? Если в 2 (Два) этапа - азот обязателен (даже для страховки своей). А на обычных бытовых смысла не вижу.

Бориска66 написал : Во первых, Вы попутали инструкции по монтажу и инструкции по использованию, во вторых то что пишут действительно имеет место быть, видел сами не однократно слышал от заказчиков от том что их выкидывают, в третьих там не Вы монтируете, ....

да, написАл про "Инструкцию по эксплуатации" только, хотя имел ввиду и про "Инструкцию по монтажу" так же. Извиняюсь, мысль в голове, а в текст ее не перевел. Имел ввиду, что мы например все оставляем Клиенту, зачем выкидывать?

BV написал : о-то СНИПЫ по сантехнике дураки пишут... И можно подробнее что значит "медная труба может прожечься" ?

по этому вопросу приведу один пример, но не сейчас, уезжать уже надо. Сегодня вечером, либо завтра отвечу в этой теме.

BV написал : Вам про другое говорили:

на это ответил выше.

Бориска66 написал : в третьих там не Вы монтируете, ....

немного суть вопроса недопонял. Поясните, пожалуйста.

С Уважением,