Посититель написал : К тому же клеммы счетчика в подавляющем числе случаев не доступны для осмотра и вообще не доступны для обслуживания, что по действующим нормам не допускается для проводника выполняющего функции PEN!
Доступны персоналу предприятия установившего пломбу. Остается возложить эту обязанность на энергосбытовую компанию, прописав это в договоре. Допускается в некоторых случаях, см п.1.7.140..
Посититель написал : так как в некоторых счетчиках в нейтральном полюсе могут стоять трансформаторы тока, а в самом счетчике реализована защита от некоторых видов хищения!
В некоторых счетчика даже есть аварийный светодиод "земля", индицирующий, что после счетчика нейтральный провод пробил
Не слишком широко распространенные частные случаи, но стоит иметь ввиду конструктивные особенности счетчиков.
Посититель написал : При 2-х проводном питании или если ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием по действующим нормам нужно делать тип заземления ТТ!
Нормы предписывающие обязательность применения ТТ- в студию.
ПУЭ-7 написал : 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа 50 В,
где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
ВЛ выполненная голым проводом- не является основанием для применения системы ТТ. Или вы считаете что надлежащее техническое состояние ВЛ не может быть обеспечено?