09.06.2011 в 17:22:50
Очень нужен совет по устройству разводки в ванной. 9 этажный дом, квартира на 3 этаже, вроде всегда напор воды был хороший. Сегодня разговаривал с ЖЭКовским сантехником на вопрос отключения и переварки полотенцесушителя и вводов ГВС и ХВС для последующей установки гребенки и разводки. В ванной стандартный набор: ванная, мойдодыр, унитаз, стиральная машина. Плюс ко всему этому мойка на кухне и фильтр для воды. Так вот ЖЭКовский сантехник второй человек, который говорит, что нет смысла ставить гребенку.
Так ли это на самом деле? Может кто-нибудь нарисовать на фотографиях как лучше сделать эти вводы, чтобы минимизировать размеры сантехнического короба?
Полотенцесушитель с межосевым расстоянием в 500 мм планируем разместить на стене справа от унитаза, на уровне где-то 1.5м (низ).
09.06.2011 в 17:27:10
KuJIbKA
Какими трубами разводить собираетесь? Для МП коллектор практически обязателен.
09.06.2011 в 17:28:17
Разводку планируем делать медью
ВТБ! написал : Для МП коллектор практически обязателен.
Можете в двух словах объяснить чайнику, для чего нужен этот коллектор? :)
09.06.2011 в 17:40:50
Если всё трубой 15, то лучше всё-таки с коллектором, чтобы минимизировать взаимное влияние потребителей. На кухне можно ещё один "коллектор" на холодную воду - под посудомоечную машину. С ролью такого коллектора отлично справится резьбовой тройник (хотя бы 1/2" ВР).
09.06.2011 в 17:43:19
ВТБ! написал : под посудомоечную машину
Посудомоечной машины не будет... А что касательно выводов Г и ХВС? В каких местах на стояках их лучше сделать?
09.06.2011 в 18:04:53
KuJIbKA написал : не будет
Тогда без надобности. А если будет - тогда и сделают.
В каких местах
Чтобы со счётчика показания снимать удобно было, чтобы доступ ко всему удобный был - вплоть до полной замены всего без слома короба.
09.06.2011 в 19:55:37
KuJIbKA написал : Можете в двух словах объяснить чайнику, для чего нужен этот коллектор?
Коллектор нужен при разводке МП "на гайках" с целью уйти от последовательной схемы: избежать замурованных резьб и ненужных сужений сечения.
При разводке медью коллектор не нужен.
Ведём от крана 22 или 18, к главному потребителю от тройника 15 или 18, к второстепенным 12 или 10. Как-то так...
09.06.2011 в 21:40:32
ВТБ! написал : Для МП коллектор практически обязателен.
NNN написал : при разводке МП "на гайках"
При разводке МП на прессах выбор последовательной или коллекторной схемы зависит от расположения потребителей и трассы прокладки труб. Максимальная польза от коллектора при разводке трубой пекс в гофре.
ВТБ! написал : Если всё трубой 15, то лучше всё-таки с коллектором, чтобы минимизировать взаимное влияние потребителей.
За одно и 15 трубой прийти от запорного крана к коллектору, правда коллектор нужно сделать из ГА 150литров. Коллекторная и последовательная схемы всего лиш два вида разводок и не более того. Соберите грамотную последовательную схему разводки и у вас не будет взаимного влияния потребителей. Соберите коллекторную схему разводки МП 16трубой и вы получите взаимное влияние потребителей, и коллектор не поможет.
NNN написал : ненужных сужений сечения.
А весь инженерный состав фирм производящих МП и Пекс с вами не согласны.
09.06.2011 в 21:44:10
зануда написал : А весь инженерный состав фирм производящих МП и Пекс с вами не согласны.
Это их проблема. Они производят и их задача- продать то, что они производят. У меня- другая задача: на деньги заказчика сделать так, чтобы потом ему не было "мучительно больно..."(с).
09.06.2011 в 22:29:10
NNN написал : Они производят и их задача- продать то, что они производят.
Всё верно в отношении фирм типа-Хенько, Хинькю, Хунько. Серьёзным фирмам не наплевать на своё имя, по этому они проверяют что производят, и на разработках не экономят.
10.06.2011 в 11:17:40
Спасибо всем помогающим! Если я организую все выводы так, как на фотографии, все ли будет правильно?
После врезок на ГВС и ХВС соски пойдут вниз...
10.06.2011 в 11:28:38
зануда написал : Коллекторная и последовательная схемы всего лиш два вида разводок и не более того. Соберите грамотную последовательную схему разводки и у вас не будет взаимного влияния потребителей. Соберите коллекторную схему разводки МП 16трубой и вы получите взаимное влияние потребителей, и коллектор не поможет.
Рассмотрим четыре причины, вызывающие взаимное влияние потребителей в быту.
1) Ограничение потока жиклёром (фитингом). Возможно при очень низком давлении (верхние этажи+бардак) в сочетании с фитингами для МП16 на вводе или магистрали или при "заросшем" вводе. 2) Высокие потери на трение в магистрали. Возможно при тонкой и/или заросшей и длинной магистрали. 3) Переходные процессы при быстром открытии/закрытии клапанов. Возможно при тонкой и длинной магистрали. 4) И, наконец, высокие скорости потока в тройниках/коллекторах с потерей давления в боковом отводе. Зависит от внутреннего сечения тройника. Тройник МП 16-16-16 у большинства производителей практически гарантирует взаимное влияние.
Сочетание четвёртой причины с первой или второй делает ситуацию исключительно некомфортной.
При нормальном давлении в системе и незаросшем вводе не страшен даже МП16 до коллектора. Согласен, так делать не стоит - сегодня давление отличное, а завтра не очень.
NNN написал : Ведём от крана 22
Именно, или ПП25. Сталью можно и 1/2" - у тройников ВР или ВР-НР-ВР обычно большое внутреннее сечение.
KuJIbKA
Коллектор необходим или для разводки МП, или когда все потребители рядом и все трубы идут в разные стороны. А ещё если себе делать. ;)
10.06.2011 в 11:35:18
KuJIbKA
Сколько будет отводов ГВС? Как будут выполнено подключение ПС? С байпасом? Сталью?
И какой всё-таки будет материал труб?
10.06.2011 в 11:45:03
ВТБ! написал : Коллектор необходим или для разводки МП, или когда все потребители рядом и все трубы идут в разные стороны. А ещё если себе делать.
Это рядом потребители? :)
10.06.2011 в 11:57:13
KuJIbKA
Если не МП, то напрашиваются две магистрали от стояка к кухне. Это не отменяет коллектора на холодной воде - для отдельной линии на СМ и шланга к бачку. :)
Если планируется водонагреватель, то на горячую достаточно тройника.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу