Аватар пользователя
So-Hm

Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 145

12.06.2011 в 22:03:57

Заметил что в режиме поддержания заданной температуры(23С) сплит-системы Lg-09LHT компрессор включается и отключается через ~3мин. стабильно(на форуме прочитал про допустимые 10-15мин.).
Понимаю что это не очень хорошо для компрессора, что делать?
Комната 16м2 охлаждается им с 26-27С до 23С примерно за 15-20мин.
К работе системы в остальном претензий никаких не имею.

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

12.06.2011 в 23:51:02

So-Hm написал : Понимаю что это не очень хорошо для компрессора, что делать?

вызывать сервис.компрессор не должен отключатся,если установленная температура не достигнута. Причина-да их масса может быть причин.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

12.06.2011 в 23:54:35

So-Hm расположение блока в комнате? Не дует-ли он сам в себя холодом?

0
Аватар пользователя
So-Hm

Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 145

13.06.2011 в 00:17:50

baziliov А где я написал что установленная температура не достигнута, она как раз достигается и достаточно быстро и точно, такое впечатление что большой перебор мощности для этой комнаты. BV Расположен он удачно(75см от угла стены), препятствий возд. потоку по пути не наблюдается.

Температуру контролирую эл. метеостанцией Oregon Bar-310hg, которая находится в стороне от выдуваемого потока ~3,5м.

0
Вложение
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

13.06.2011 в 00:44:59

So-Hm написал : А где я написал что установленная температура не достигнута,

So-Hm написал : компрессор включается и отключается через ~3мин

So-Hm написал : Комната 16м2 охлаждается им с 26-27С до 23С примерно за 15-20мин.

по вашим словам что б снизить температуру с 27 до 23 компрессор включается раза 3.это нештатный режим. попробуйте нагревать датчик входящего воздуха(обычно под фильтрами) хотя бы рукой.и посмотрите как работает компрессор.если продолжит цыклить по 3 мин-срочно вызывать сервис.если отключатся не будет-значит у вас закольцован воздушный поток.

0
Аватар пользователя
So-Hm

Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 145

13.06.2011 в 10:46:07

baziliov Компрессор вначале включается 1раз и молотит пока не остудит до вышеобозначенного заданного значения, а вот дальше его начинает циклить на ~3минуты, т.е. дает порцию холодого воздуха и отключается. Может так и должно быть? На работе с таким же примерно интервалом работает митсубиси 5,0Квт в помещении серверной 10м2.

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

13.06.2011 в 10:51:25

So-Hm написал : Компрессор вначале включается 1раз и молотит пока не остудит до вышеобозначенного заданного значения

ну так и нужно было так написать с самого начала.будет пожарче-подольше будет работать.

0
Аватар пользователя
So-Hm

Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 145

13.06.2011 в 10:55:42

Попробую ещё и лоджию 4м2(за которой внешник висит) поохлаждать чтоб увеличить эти интервалы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

13.06.2011 в 11:36:10

So-Hm написал : компрессор включается и отключается через ~3мин. стабильно

На какой скорости стоит вентилятор? Куда направлен поток воздуха шторками?

So-Hm написал : Температуру контролирую эл. метеостанцией Oregon Bar-310hg

Она достаточно инерционна.

So-Hm написал : а вот дальше его начинает циклить на ~3минуты, т.е. дает порцию холодого воздуха и отключается.

Может попробовать поставить вент на минимум, и поток воздуха направить вниз?

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

13.06.2011 в 11:42:04

можно увеличить теплопритоки.тогда будет совсем по нашему,по совецки:)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

13.06.2011 в 11:42:25

baziliov написал : попробуйте нагревать датчик входящего воздуха(обычно под фильтрами)

Есть одна, возможно неправильная мысль....

Если попробовать слегка теплоизолировать этот датчик, то это даст увеличение гистеризиса по температуре и цикл компрессора увеличится. Но за это заплатим точностью поддержания температуры - перепады по идее должны стать больше....

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

13.06.2011 в 11:46:19

BV написал : Есть одна, возможно неправильная мысль....

да много чего можно придумать.например реле времени впендюрить

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

13.06.2011 в 12:33:29

да можно и заправкой.тока тут нужно понимать что делаешь .ну и ньюансы есть.какая разница от чего будет грецца горшок-от частых пусков или от недостаточного охлаждения.

0
Аватар пользователя
Himon

Местный

Регистрация: 30.12.2007

Москва

Сообщений: 783

13.06.2011 в 12:39:13

baziliov написал : можно увеличить теплопритоки.тогда будет совсем по нашему,по совецки

Заодно и свежий воздух с улицы получить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.