arnega
arnega
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Днепропетровск

Сообщений: 79

15.06.2011 в 12:41:12

Добрый день.Проблема с этой колонкой,запал поджигаю,и когда открываю кран с горячей водой,колонка сразу не запускаеться,а включаеться через 5-10 секунд,и получаеться сильный хлопок,бывает аж стекла дрожат.Я уже пробывал фитиль подгинать,было нормально пару дней,сейчас опять хлопает.Как решить проблему,почему колонка тормозит,и сразу не запускаеться?

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2815

15.06.2011 в 12:47:33

arnega написал : было нормально пару дней,сейчас опять хлопает.

А не вернулся ли фитиль в прежнее (далекое от основной горелки) положение?! Вы, наверное, сами догадались - хлопок происходит от того - что газ, начиная идти от основной горелки, накапливается в значительном (взрывоопасном) объеме пока доходит до "вожделенного" горящего фитиля.

0
arnega
arnega
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Днепропетровск

Сообщений: 79

15.06.2011 в 12:52:47

Я понимаю почему хлопок происходит. Но фитиль на месте,я пытался еще ближе подвинуть,но уже некуда. Может я неправильно выразился,я сам фетиль не трогал,там над ним есть как направляющий пламени,как язычек,я его нагибал ближе,но уже некуда

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

15.06.2011 в 13:10:12

arnega А пламя запальника (вы его фитилём называете) попадает на горелку? Если с запальником всё нормально, то по всей видимости, растянулась мембрана водной части и её пора заменить.

0
arnega
arnega
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Днепропетровск

Сообщений: 79

15.06.2011 в 13:14:33

Serx написал : А пламя запальника (вы его фитилём называете) попадает на горелку?

Нет,пламя до горелки не достает.От пламени до горелки около 2-3 см.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

15.06.2011 в 13:21:53

arnega написал : Нет,пламя до горелки не достает.

Надо, чтобы доставало. Вероятно, надо прочистить запальник и его форсунку (её по-другому жиклёром называют).

0
arnega
arnega
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Днепропетровск

Сообщений: 79

15.06.2011 в 13:24:25

Serx написал : Вероятно, надо прочистить запальник и его форсунку (её по-другому жиклёром называют).

Т.е. разобрать запальник,почистить? Что за форсунка,она где-то рядом?(извините,колонку редко ремонтирую)

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

15.06.2011 в 13:30:47

arnega Может, вам картинка поможет из другой темы (все колонки по одному принципу работают): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130288&highlight=%ED%E5%E2%E0 (см. пост №10)

0
arnega
arnega
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Днепропетровск

Сообщений: 79

15.06.2011 в 13:38:17

Serx,спасибо,попробую почистить.

0
arnega
arnega
Новичок

Регистрация: 22.11.2010

Днепропетровск

Сообщений: 79

17.06.2011 в 12:22:31

Serx,с проблемой разобрался,почистил трубку по которой воздух идет к фитилю.Теперь запал очень большой стал,горит до середины конфортки-так и должно быть? И теперь возникла новая проблема,та которая по ссылочке у парня,которую вы мне скидывали,т.е.не держиться запал,все переделал что там описано,пока не получаеться.

0
Serx
Serx
Резидент

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

17.06.2011 в 12:44:26

arnega Обычно пламя запальника газ.колонки (отечественных) должно быть в пределах 3 - 5 см. Наверное, у вас получилось сильное пламя и оно идёт выше термопары. Фотки бы помогли понять, что вы там накрутили.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.