Kvost написал :
Вы бы хоть прочли написанное выше, перед тем как давать ответы.
Что именно Вы имеете ввиду? Объясните, пожалуйста.
Я даю понять автору темы и Вам, что как можно проектировать систему не зная характеристики линии вводной линии водоснабжения. По схеме автора насосная станция запитывается только от ввода воды и (непонятно зачем) от внутренней разводки воды - обозначил красными стрелками на рисунке. Такой вариант будет работать только в том случае если ввод обеспечит необходимый дебет насосу. Но, т.к. автор указывает что летом бывают перебои с водой, то в эти момменты станция работать не сможет, а так же она не сможет работать в тем моменты, когда ввод не обеспечит необходимый расход. Т.е при проектировании системы полагаемся только на то, что "будем считать"???
Поэтому надо ставить емкость литров на 300-500, можно и больше, в нее зводить ввод воды, а после нее насосную станцию. Емкость обеспечит насос водой, в тем моменты когда ей пользуются в доме в не зависимости от того есть ли она в центральном водопроводе . Это важный (!) ключевой момент