wano
wano
Новичок

Регистрация: 24.06.2011

Ужгород

Сообщений: 20

28.06.2011 в 17:44:26

Что еще у вас перед редуктором находится кроме манометра?

0
wano
wano
Новичок

Регистрация: 24.06.2011

Ужгород

Сообщений: 20

28.06.2011 в 17:53:21

sirius1206 написал : Критиковать нечего, каким материалом будет разводка,диаметры труб? Трубы ППР. Насос слабоват идет на один два смесителя. Какой насос? Циркуляционный или повышающий? Циркуляционный на душ-смеситель только рассчитан. Больше в циркуляцию смесителей не включено. Одновременно вряд ли будут работать больше двух смесителей.

Насос лучше нормальный +гидроконтроль,если любите принимать душ,

Основную воду пускаете через бак(байпас ставить надо тоже),в бак без разницы поступает рывками или нет,после бака насос и будете иметь стабильное давление пока в баке вода Угу. Согласен. Буду через бак. И обвод-прямоток сделаю. На всякий случай.:)

11

0
Озирис
Озирис
Новичок

Регистрация: 13.04.2011

Киев

Сообщений: 12

28.06.2011 в 18:18:57

wano написал :

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

28.06.2011 в 21:21:17

Озирис написал : Если рассуждать логически то редуктор должен держать постоянно 3 атмосферы при высшем или равном входящем давлении. Так почему при заборе воды давление на редукторе падает ниже 3 атмосфер независимо от входящего давления?

Все зависит от пропускной способности редуктора,чем больше пропускная способность тем меньше перепад давления ,ну и конечно от расхода воды