19.07.2011 в 14:23:09
Пустить СИП по поверхности "гусака". В чём проблема?
19.07.2011 в 15:01:06
Alexiy написал : В чём проблема?
в том - какой именно провод использовать? СИП-5 в продаже отсутствует. Ищу здесь аналог!
19.07.2011 в 15:05:37
Провод АВТ подойдёт? В любом случае - голый провод иногда схлёстывается, что приводит к отключениям ТП, либо к более тяжёлым последствиям. Большинство кабелей как правило не предназначены нести свой вес при расстоянии до ввода 25 м. Могут оторваться.
АВТ и СИП подходят для подключения потребителя от идущей по границе участка ВЛ (ВЛИ) идеально.
19.07.2011 в 16:07:52
Выскажу и я своё мнение, которое по частям уже прозвучало.
От столба до стены бытовки - СИП-4 2x16. На стене бытовки бокс с автоматом - СИП заводим прямо в автомат. Из бокса через гусак (если так уж хочется) кабелем ВВГнг 2x4(6)(10) (в зависимости от автомата) до счётчика. Да нужна правильная арматура для СИП, но найти это в Москве труда не составит.
Гусак действительно можно выкинуть и заменить небольшой трубой стальной, но если так надо "подняться повыше от земли", то можно к этому гусаку приделать доску в районе "шеи" на которой и будет стоять бокс (IP65) с автоматом. Ну ещё придумать что-нибудь чтоб дождём не сильно поливало.
20.07.2011 в 00:00:09
Alexiy написал : Провод АВТ подойдёт?
АВТ - тот же двужильный СИП... Идеально подходить для ввода электричества на дачи и котеджи! но - не текущая ситуация...
нужен провод алюминиевый, одножильный, изолированный, 10мм2, для уличного использования в московской области(ветер, мороз, обледенение), на расстояние около 17м
если бы кто из соседей помнил - каким проводим их подключали - все было бы проще...
20.07.2011 в 01:27:50
leshak написал : несколько месяцев
?
leshak написал : в бытовку
???
20.07.2011 в 08:41:34
leshak написал : если бы кто из соседей помнил - каким проводим их подключали - все было бы проще...
Уверен почти на все 100, соседей подключали чем-то вроде алюминиевого ПВ-1 10-16 квадратов, а может АВВГ. А о том что это не для воздушных линий никто даже не задумывался. И на воздушную линию этот провод просто примотан чудо скруткой "всем так делаем", и при таком соединении совсем не факт что автоматы C16, которые сейчас любят везде ставить смогут сработать при КЗ.
Не надо смотреть как у соседей, там вы почти наверняка ничего достойного подражания не увидите.
20.07.2011 в 09:22:04
Ага, а чаще АПВ 1х4 и пофиг что через 10 лет изоляция на Солнце пожелтела до тёмно-коричневого, стала хрупкой и осыпается! Потому что вид климатического исполнения ХЛ2 по ГОСТ 15150-69. "2" - значит для наружной прокладки не предназначен.
Не смотрите на соседей... или лучше посмотрите, как не надо!!!
26.07.2011 в 16:47:32
leshak написал : АВТ - тот же двужильный СИП
Винил - не полиэтилен. И тросик отдельно, а не жилы несущие. Арматура обычная - для стальных тросиков.
одножильный, изолированный, 10мм2
А зачем, если не секрет? По нормам не проходит...
27.07.2011 в 23:28:49
ВТБ! написал : Винил - не полиэтилен. И тросик отдельно, а не жилы несущие. Арматура обычная - для стальных тросиков.
угу - а по проще объяснить не реально? не не понять мне, не специалисту это высказывание - а разобраться хочется! /Генерал Сагинов с кафедры термеха все время твердил - "если человек разбирается в предмете - он может объяснить Все ПРОСТО"/
ВТБ! написал : А зачем, если не секрет? По нормам не проходит...
не секрет - все описано выше!!!
28.07.2011 в 09:51:28
leshak написал : по проще
Проводка с виниловой изоляцией менее пожароопасна, чем с полиэтиленовой, можно заводить в помещение. Стальной тросик в виниловой изоляции не является жилой (как у СИП), поэтому для крепежа используются обычная (недорогая) арматура для тросиков.
все описано выше!
Выше описано ответвление от ВЛ, стало быть не менее 16 кв.мм по алюминию. Поставьте мини-бокс с автоматом на опору - и используйте хоть АВТ 2*4.
28.07.2011 в 10:26:15
Интересно а как в этом случае обстоят дела с PEN (10Сu - 16Al)
ВТБ! написал : АВТ 2*4
Или в топку все это.:)
28.07.2011 в 11:08:46
Насяльника написал : как в этом случае обстоят дела с PEN
Также, как и с повторным заземлением возле бытовки. ТТ.
28.07.2011 в 17:32:49
ВТБ! за "по проще" - СПАСИБО!
ВТБ! написал : Поставьте мини-бокс с автоматом на опору
Щиток, входной автомат и счетчик - в бытовке...
пока, вроде бы, с чем-то разобрался. найдены электрики которые будут производить подключение и вопрос о проводе сгружен на них!
окончание через неделю.. (надеюсь!)
09.08.2011 в 09:03:00
Подключение Произошло! Найденные Качественные Электрики из Большого Города подключили СИПом от столба до "гусака" (зацепились за его верхний крюк) далее "проколами" соединились с проводом продернутым мной через "гусака" и заведенным во входной автомат щитка. СИП и все, что необходимо для подключения у электриков было с собой!! Да Здравствуют Грамотные Электрики!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу