Было то же самое. Грешил на все. И электрик приходил и фрион хотели менять и консилиум чуть был оне собрали - как же лечить больного. А после промывки внешнего блока вся подобная симптоматика ушла.
01.08.2011 в 12:32:50
Было то же самое. Грешил на все. И электрик приходил и фрион хотели менять и консилиум чуть был оне собрали - как же лечить больного. А после промывки внешнего блока вся подобная симптоматика ушла.
01.08.2011 в 12:49:52
mongolian написал : А после промывки внешнего блока вся подобная симптоматика ушла.
а ток несудьба было померить:)
05.08.2011 в 14:34:48
А вообще какой нужно ставить автомат и какой провод подвести к кондею. Мицубиши электрик, 3.5 кВт на охлаждение, 4 кВт на обогрев.
05.08.2011 в 14:43:09
Tayna написал : А вообще какой нужно ставить автомат и какой провод подвести к кондею. Мицубиши электрик, 3.5 кВт на охлаждение, 4 кВт на обогрев.
Я не поверю, если вы скажете что в инструкции к кондею Митсубиши этого не написано. Почитайте что ли инструкцию для начала...
05.08.2011 в 15:52:10
Бориска66 написал : Как-то Вы узко мыслите, исключительно по теме квартирного бытового пользователя, а я Вам могу привести примеры совсем другого порядка, сейчас например в гос. заказах в обязательном порядке прописано подключение всего климатического оборудования в электрощиты через автоматические отсекатели, и это требование выполняется безоговорочно, и это только бытовая серия техники, полупром и пром, там без этого вообще никак ...
узко мыслю в рамках форума, где, как я подозреваю, процент обсуждаемых бытовых кондиционеров в квартиру стремится к 100
05.08.2011 в 16:01:03
А я думаю банально ток кондиционера превышается. В Москве дни холодные были как раз? Ну и грелись им, верно?
05.08.2011 в 18:16:42
DIVAS написал : Я не поверю, если вы скажете что в инструкции к кондею Митсубиши этого не написано. Почитайте что ли инструкцию для начала...
Я врач, а не электрик. Вы будете читать талмуды по хирургии о том, как делается апендэктомия, перед тем, как лечь на операционный стол? Даже если прочтёте, половину терминов не поймёте.
Зачем отвечать "Почитайте инструкцию". Лучше бы уж промолчали.
05.08.2011 в 18:27:18
Tayna написал : Я врач, а не электрик. Вы будете читать талмуды по хирургии о том, как делается апендэктомия, перед тем, как лечь на операционный стол? Даже если прочтёте, половину терминов не поймёте.
Зачем отвечать "Почитайте инструкцию". Лучше бы уж промолчали.
В данном случае ответ некорректен. В инструкции по эксплуатации и монтажу действительно указаны условия эксплуатации в том числе и требования по электропитанию.
Зы. Если у меня болит живот, то к стоматологу я точно не пойду.
05.08.2011 в 19:25:05
Tayna написал : Я врач, а не электрик. Вы будете читать талмуды по хирургии о том, как делается апендэктомия, перед тем, как лечь на операционный стол? Даже если прочтёте, половину терминов не поймёте.
Зачем отвечать "Почитайте инструкцию". Лучше бы уж промолчали.
вопрос был тоже некорректен, пишите модель и будет вам щастье
05.08.2011 в 20:22:03
Tayna написал : нужно ставить автомат и какой провод подвести к кондею. Мицубиши электрик, 3.5 кВт на охлаждение, 4 кВт на обогрев.
автомат С10, кабель -3х1,5 достаточно, но лучше 3х2,5
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
05.08.2011 в 21:06:10
Ким написал : автомат С10, кабель -3х1,5 достаточно, но лучше 3х2,5
Ким, спасибо огромное. Вопросы вызваны разнотолками. Тот, чьи рабочие прокладывали трассу, говорит хватит 3х1,5, и отдельного автомата не надо. Кинули провод к розетке и сказали, ей не пользоваться. Но она нужна мне. Сейчас в квартире идёт отделка (дом новый), хочется раз и навсегда сделать по уму. Почитав сайты и поговорив с другими установщиками, поняла, что провод лучше 3х2,5. Обратилась к местному электрику, сказал, что автомат нужен на 25, Вы говорите С10. Поэтому вопросы. Модель Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA / MUZ-FD35VA
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.