13.11.2013 в 01:26:17
Равшан написал : Всё.Не спорьте со мной.
Да даже и не пытаюсь! Было бы с кем спорить...
13.11.2013 в 01:40:45
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с панельками Лидея (Беларуссия)? Как они? Вроде недорогие. Либо посоветуйте, пожалуйста, другие недорогие, чуть похуже, чем всеми любимые Керми:). Спасибо.
13.11.2013 в 18:26:45
SVKan написал : Будет точно также работать. Проток воды через радиатор уменьшится. Будет остывать сильнее. Средняя температура радиатора будет ниже.
Истину глаголешь! Главное направление потока корректное - а на входе или на выходе в радиатор стоит клапан - дело десятое. Всё равно что обсуждать, а не будет ли случайно греть батарея, если перекрыть шаровой кран не на входе, а на выходе :) Есть правда ещё один ключевой момент: термоголовку рекомендуется ставить на высоте ощутимо выше нижнего коллектора радиатора.
13.11.2013 в 18:32:29
Равшан написал : Условия работы и на подаче и на обратке(на однотрубке)одинаковые.Только на подаче перед ним отвод от стояка зарастет шламом из-за узенькой дырки-аллес-капут-переварка отводов-куча денег.А на обратке отвод не зарастёт шлам останется в радиаторе после отсечных шаровых кранов,а радиатор элементарно промыть.
Вот где правда. Придётся за конскидорого переваривать стояк и забитый щламом отвод на подаче.
14.11.2013 в 00:37:20
Равшан написал : Вот где правда.
Какая разница верхнему отводу от стояка на расположение термоклапана: сразу перед или сразу после радиатора по ходу потока, если и при расположении его вверху, и при расположении внизу скорость потока по этому верхнему отводу одинаковая, ибо требуемый расход теплоносителя для поддержания той же температуры - одинаков?
14.11.2013 в 05:41:08
psnsergey написал : Какая разница верхнему отводу от стояка на расположение термоклапана: сразу перед или сразу после радиатора по ходу потока, если и при расположении его вверху, и при расположении внизу скорость потока по этому верхнему отводу одинаковая, ибо требуемый расход теплоносителя для поддержания той же температуры - одинаков?
Так он про это и пишет. Для регулирования разницы нет. Только в верхнем отводе проходит все что прилетает по стояку. А в нижнем за минусом того, что осело в радиаторе. Он так и написал.
Кстати если открыть описания Данфоса, то там сказано, что корпус конструктивно выполнен для присоединения в подачу радиатора. Если посмотреть на обжимные, то там действительно на выход цеплять замучаешься. Если же смог подсоединить на выход соблюдая направление потока, то Данфосс сие никак не запрещает...
14.11.2013 в 11:35:32
ssolovov, Саня 1965 а в ответ на что? (пытаетесь манипулировать администрацией?подстрекаете?)
psnsergey - что зарастёт отвод перед узкой дыркой термоклапана на подаче и его придётся дорого,хлопотно с отключением и сливом стояков и грязно переваривать.А дороже всёго обходятся именно сварочные работы.
А на обратке можно лёгким движением руки вытряхнуть мусор из радиатора и отводы не зарастут.Таким образом радиатор выполняет функцию полезного прибора-шламосборника и при этом грязь не нарастает на стенках отводов и стояка.
15.11.2013 в 17:36:34
SVKan написал : Так он про это и пишет. Для регулирования разницы нет. Только в верхнем отводе проходит все что прилетает по стояку. А в нижнем за минусом того, что осело в радиаторе. Он так и написал.
Нет, он написал не так! Он написал, что минус установки терморегулятора (ТР) на верхний отвод (т.е. подачу) радиатора - в том, что этот верхний отвод (!) забьётся грязью. Вопрос: а почему верхний отвод, по-егойному, должен не забиться при установке ТР на нижний отвод, ведь расход будет в обоих случаях одинаковый?..
Кстати, есть ещё один (кроме качества регулирования, вызванного плохим измерением средней температуры комнаты внизу из-за сквозняков) минус установки ТР на нижний отвод для однотрубных систем. Обратка холоднее, вязкость воды выше, а пропускная способность терморегуляторов в однотрубке - и так больное место...
15.11.2013 в 18:04:35
psnsergey написал : Нет, он написал не так! Он написал, что минус установки терморегулятора (ТР) на верхний отвод (т.е. подачу) радиатора - в том, что этот верхний отвод (!) забьётся грязью. Вопрос: а почему верхний отвод, по-егойному, должен не забиться при установке ТР на нижний отвод, ведь расход будет в обоих случаях одинаковый?..
А Вам надо это разъяснять?
Устройство Данфосс RA-N
Посмотрите какого размера дырочка в нем, какой изгиб сделан. Сравните с прямой трубой и с открытым шаровым краном. Дальше объяснять надо или все таки догадаетесь почему такой клапан забить грязью проще?
15.11.2013 в 18:09:10
SVKan написал : Дальше объяснять надо или все таки догадаетесь почему такой клапан забить грязью проще?
Зарастают грязью, обычно, области пониженного протока носителя. Отнюдь не сопла или инжекторы.
В школу, SVKan, в школу, срочно!
15.11.2013 в 18:51:00
SVKan написал : Устройство Данфосс RA-N
Посмотрите какого размера дырочка в нем, какой изгиб сделан. Сравните с прямой трубой и с открытым шаровым краном. Дальше объяснять надо или все таки догадаетесь почему такой клапан забить грязью проще?
Ну так нечего смотреть на RA-N. RA-G по-другому устроен. И разумность установки ШК до термоклапана никто не отменял. Забился? Открыл на полную, подождал. Не помогает? Отключил - снял - прочистил.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу