Аватар пользователя
sava1

Местный

Регистрация: 05.10.2012

Таганрог

Сообщений: 5

13.10.2012 в 08:40:12

#3366594

Палецкий написал : Интересно, как в нем организован алгоритм слежения за давлением. Если датчиком управляет мембрана , то нет проблем подсоединить к системе ГА

Это реле регулирует по потоку. В нём нет параметров регулировки

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

13.10.2012 в 21:22:56

#3367794

sava1 написал : Это реле регулирует по потоку.

Всё понял. Спасибо!

Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

14.10.2012 в 16:43:14

#3369359

sava1 написал : Это реле регулирует по потоку. В нём нет параметров регулировки

Если реле регулирует по потоку, оно ставится между насосом и ГА, в этом случае пока ГА на отдаст почти всю воду потока воды через реле нет и оно молчит, как только давление в системе начинает быстро падать (когда ГА пустой) должно сработать реле потока, т. к. остатки воды из насоса начнут течь.

P. S. Использовать реле потока в системе с ГА не айс, проблемы начинаются когда накачивается ГА, насос будет упираться затолкнуть туда как можно больше, а ГА пытается вытолкнуть назад в результате поток не останавливается и насос не выключается, лучше использовать два датчика как у Джилекса, датчик потока контролирует сухой ход и время старта, а датчик давления момент остановки. Возможно поможет установка ОК между реле и ГА, но мне не нравятся датчики потока из за того, что они заставляют насос накачивать на максимально возможное давление, а это не всегда полезно для насоса и всей системы.

Аватар пользователя
sava1

Местный

Регистрация: 05.10.2012

Таганрог

Сообщений: 5

14.10.2012 в 20:12:39

#3369851

спасибо за совет

Аватар пользователя
Biktor

Местный

Регистрация: 02.09.2015

Киев

Сообщений: 2

02.09.2015 в 11:31:07

#5349974

veard, Что бы груша оптимально работала нужно: посмотреть при скольких атмосферах насос включается. Запомнить это число. Потом выключить насос, слить с гидроаккумулятора всю воду. И проверить сколько атмосферов в гидроаккумуляторе. Должно бить минус 10% атмосфер от включения насоса. http://reinsoft.com.ua/ - зайдите очень полезные статьи.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу