Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.11.2011 в 22:17:31

Алт написал : Можно ли ещё как проверить наличие заземления в щитке?

Судя по вашим фото третий провод, подключать нельзя.
Согласно ВСН 58-88 у Вас в доме не то что земли, электрооборудования уже лет 20 как нет. А та модернизация с АВ без замены стояков и щитовой это продление агонии.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

07.11.2011 в 14:09:43

Алт написал : В общем не прошло и полгода, но сегодня в очередной раз проверил щиток пробником. Не поверил глазам своим — не горит. То ли электрик сделал, то ли соседи свою технику, дающую наводку, отключили, боюсь раньше времени радоваться. Следов какой-либо работы в щитке нет.

Заземление есть или нет в вашем щитке проверить можно. Скажу сразу, судя по фото, его нет, и никогда не было. Чисто визуально Вы можете определить сами. Посмотрите на провода идущие между этажами ( магистральные). Если жил 5 штук, а не 4, и один из проводов жёлто-зелёный, то "земля" есть. Если же жил магистральных всего 4, то увы, земли нет.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2011 в 14:21:55

Комментатор написал : Если же жил магистральных всего 4, то увы, земли нет.

Не обязательно. Если сечение подъездного магистрального PEN не менее 16 мм2 алюминия (10 мм2 меди), то TN-C-S можно выполнить разделением PEN на PE и N в этажном щите. При этом, в подвале и на вводе должно быть грамотно выполнено уравнивание потенциалов и заземление - возможно, что это и было проделано.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

07.11.2011 в 14:36:45

Alexiy Не грузите излишней информацией человека )) На его фотке видно, там магистраль максимум 10 квадратов, алюминия. Он под этот пункт не попадает.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2011 в 14:53:34

Комментатор написал : На его фотке видно, там магистраль максимум 10 квадратов, алюминия.

Я магистраль там вообще не разглядел...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

07.11.2011 в 14:57:28

Alexiy Если повернуть второе фото нормально, то магистраль там за счётчико нижним, справа, немного видна. Качество фотки конечно то ещё...и магистраль там вся, как паутина...))) Автор темы, скажите, дом скольки этажей? Если 5, то магистраль вообще 6 квадратов. Если девятиэтажка, то- 10 квадратов. Это, разумеется, если газовые плиты в доме. Но судя по фото, электроплит у вас нет стопудово. А раз нет, то никаких 16 мм2 там нет в магистрали.

0
Алт
Алт
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Красногорск

Сообщений: 34

07.11.2011 в 19:52:09

Комментатор написал : скажите, дом скольки этажей?

Дом пятиэтажный с газовыми плитами. Фото попробую лучше снять.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

07.11.2011 в 20:03:20

Алт 6 мм 2 ваша магистраль. Если реновации не было в последнии лет 5 с заменой магистрали, то земли у вас нет.

0
Алт
Алт
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Красногорск

Сообщений: 34

13.11.2011 в 21:15:36

Вот фото щитка получше, но не знаю на сколько они показательны. Может какое место подробнее снять?

Несколько раз проверял, пока пробник не светился ни разу.

0
Вложение
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

13.11.2011 в 21:21:46

Алт написал : Вот фото щитка получше, но не знаю на сколько они показательны. Может какое место подробнее снять?

6 квадратов походу ваша магистраль. Её использовать ( разделить на N и PE , ноль и заземление) нельзя.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

13.11.2011 в 22:02:11

Хм ... а это что такое? (см рис)

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу