10.10.2011 в 22:56:13
Просто так поменять в под`ездном щите автомат с 25-амперного на 50 амперный ну никак нельзя. Понимаете, наверняка этим автоматом ограничена мощность выделенная на квартиру. Однако наличение в квартире электроплиты... Что-то не сходится. Либо это не Ваш автомат на 25А, либо Ваш, но какая-то самодеятельность. Вам похоже нужен всё-таки мастер, прямо в Питере, пускай он посмотрит кабелем какого сечения ввод в квартиру выполнен, и что же там по факту можно поставить в общем щитке. Это Вам задание на ближайшие дни.
А в квартире... Входной автомат двухполюсной С50А. От него питаются несколько УЗО. У Вас похоже наклёвывается три УЗО... А в каком помещении стоит стиральная машина. Уточните. Завтра посмотрю тему ещё раз.
10.10.2011 в 23:08:05
Alwol написал : Понимаю и прошу описать схему подключения. И еще: на площадке в щитке стоит автомат на 25А. Может его надо менять на предложенный выше: двухполюсной автомат C50 – каталожный номер в каталоге Schneider Electric Multi9 A9K24250.
А сколько вам полагается? В новых домах с электроплитами (без газа) вроде обычно 50А дают. Зачем тогда зарезали себе отпущенную мощность в два раза?
10.10.2011 в 23:23:38
SVKan написал : А сколько вам полагается? Зачем тогда зарезали себе отпущенную мощность в два раза?
Такой там был автомат, в щитке на площадке, у всех, я ничего не менял.
10.10.2011 в 23:29:58
Не сам хозяин / хозяйка резали. Скорее всего электрик наполнивший щиток ДЭКом. Или же банально спёрли на площадке - поставили первое что под руки попало. Не приходилось разве видеть в щитах на линиях освещения автоматы по 32А? Ну а тут вместо 63А поставили 25А, делов-то...
10.10.2011 в 23:41:06
web-rr написал : Не приходилось разве видеть в щитах на линиях освещения автоматы по 32А?
Не приходилось. Впрочем я вообще не видел у нас отдельные линии освещения. Но после строителей в новых домах всегда все номиналы были в норме. Могли поставить китайское одноразовое дерьмо, то цифры/буковки на корпусе всегда соответствовали... :) А вот после приглашенных "электриков" уже появлялись автоматы на 25А...
11.10.2011 в 12:05:21
web-rr написал : Просто так поменять в под`ездном щите автомат с 25-амперного на 50 амперный ну никак нельзя. Понимаете, наверняка этим автоматом ограничена мощность выделенная на квартиру. Однако наличение в квартире электроплиты... Что-то не сходится. Либо это не Ваш автомат на 25А, либо Ваш, но какая-то самодеятельность. Вам похоже нужен всё-таки мастер, прямо в Питере, пускай он посмотрит кабелем какого сечения ввод в квартиру выполнен, и что же там по факту можно поставить в общем щитке. Это Вам задание на ближайшие дни.
А в квартире... Входной автомат двухполюсной С50А. От него питаются несколько УЗО. У Вас похоже наклёвывается три УЗО... А в каком помещении стоит стиральная машина. Уточните. Завтра посмотрю тему ещё раз.
11.10.2011 в 15:47:38
Bladiclab написал : На стиралку сразу реагировало. Мастер по телефону сказал, что электрик не правильно к розетке провода подвел и нужно их поменять местами
в какой-то из тем, кстати, писали, что в инструкции к стиралке было явно указано на каой из контактов в розетке должны быть подведены фаза и ноль...
11.10.2011 в 17:33:53
Для ТС 1 машина в оригинале защищается 13А предохранителем(из мануала). Это к вопросу о 4,7 кВт :)
2 проверьте, что питание приходит в соответствии с требованием производителя - фаза должна быть на коричневом проводе кабеля. Вообще должно быть все равно на каком фаза, но вдруг для конкретно этой модели это критично.
3 проблемы не из-за УЗО - а из-за конденсата внутри машины. (дешевые узо чаще не видят расчетный ток, чем страдают повышенной чувствительностью), Т.к. при сушке отбор влаги производится за счет конденсирования ее на охлаждаемом холодной водой барабане. Она у вас в ванной - значит влажность может быть высокой. и возможен конденсат с внешней стороны барабана и на элементах внутренней эл. проводки. Так что если все правильно подключено, то очень желателен сервис машины. По поводу не стильных УЗО, автоматов , и проч., ИМХО - они исправно служили вам годы и пока нечего их трогать. Если только вы не решите все сделать по моде. Но тогда это полная ревизия щита и попадалово на деньги.
11.10.2011 в 17:39:34
Насяльника написал : 3 проблемы не из-за УЗО
Да? Точно не будем менять УЗО и автоматы. Ведь Насяльника пообещал что они исправны.
11.10.2011 в 18:05:59
web-rr написал : Да? Точно не будем менять УЗО и автоматы. Ведь Насяльника пообещал что они исправны.
:) Да по косвенным внешним признакам исправны. Еще раз: стиралка нормально работает, проблемы только при сушке. При этом режиме НИКАКИХ дополнительных нагрузок на сеть нет. У ТС куча оборудования и все работает! Особенно учитывая душ кабину с "фаршем",П.М. и т.д. Его схема яркая иллюстрация того, что в квартире при исправной проводке и устройствах норм работает и 1 УЗО. Про удобства при аварии умолчим. Вот он сейчас накупит - поставит - включит "А дело было не в бобине" вот ему весело то будет. Сначала сервис машины, еще лучше конечно замер утечек провести. А потом уже колбасить щит если все в норме окажется.
11.10.2011 в 21:16:43
Да уж (я по поводу дискуссии). Хотя, думаю, данная тема не только мне будет полезна.
Еще: посмотрел щиток на площадке: я ошибся: автоматы на 40А. Провод, визуально, с сечением 4мм.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу