08.11.2011 в 20:09:43
Trifire написал : Можно. А нужен ли байпас?
также нужен , как и собаке пятая нога - только обуза и никаких преимуществ грязевик косой конечно желательно поставить пред насосом , ноесли насос будет на подаче , то даже и не обязательно , большой мусор не поднимется по котлу к насосу , котел будет работать как отстойник а может в топку насос , и посильнее накрутить терморегулятор , котелок будет подкипать и более высокая температура + аэрлифтом толкать будет , уж больно грандиозно с насосом получится )))
08.11.2011 в 20:14:07
артур липецк написал : уж больно грандиозно с насосом получится
Сам тащусь)))) Сегодня накрутил градусов на 70 на 4 квт. Обратка прогрелась, но котлу судя по звукам и вкл/выкл это не по душе.
08.11.2011 в 20:34:09
Trifire написал : Сегодня накрутил градусов на 70 на 4 квт.
да котлу и без давления не по душе , шумит как самовар ??? крути температуру больше , под 90 * , чем выше Т , тем лучше циркуляция , с насосом конечно теплооотдача больше будет , но тактование котла будет и с насосом точно таким же
08.11.2011 в 20:43:07
артур липецк написал : тактование котла будет и с насосом точно таким же
А вот это грустно. В принципе не устраивает в основном это. Как бороться?
08.11.2011 в 20:51:36
не давать такую большую мощность , найти компромис между температурой , мощностью и теплосъемом
2 квт не устраивает??? что там пускатель сильно гремит))? , что напрягает ??
08.11.2011 в 20:55:05
Мне кажется релюхи долго не сдюжат каждую минуту щелкать
08.11.2011 в 21:40:06
пардус написал : там просматроваются вентиля
Блин и тут прокол)))) Они прикипели, боюсь свернуть, тогда точно только сварка
08.11.2011 в 21:43:12
Trifire написал : Блин и тут прокол)))) Они прикипели, боюсь свернуть, тогда точно только сварка
ЗАСАДА, ЗАСАДА, КРУГОМ ОДНА ЗАСАДА:) Там подводка 1/2 дюйма? с насосом не должно сильно тактовать
Viva la KUBAN!!!!!
08.11.2011 в 21:53:02
пардус написал : с насосом не должно сильно тактовать
есть реальная теплопередача от регистров , при Т 80*С , около 2 квт ( допустим) , при этой Т тэн не будет отключаться , если 10 квт подать , то тактование будет посекундным а насос - ну лучше с ним будет , но заметить это не удастся ))) увеличится теплоотдача на 25 % , а экономической выгоды от того не будет!!! даже если вы максимум выжмите с ваших регистров , то не факт , что подтапливать не придется
08.11.2011 в 22:22:50
артур липецк написал : есть реальная теплопередача от регистров , при Т 80*С , около 2 квт
При 2 квт температура подачи не поднимается выше градусов 60, а обратка еле теплая
артур липецк написал : не факт , что подтапливать не придется
Опасался, но судя по ощущениям с запасом