Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#168469

В комнате установлен конвектор на двутрубной системе (центральное отопление, Москва) - стояки по углам комнаты по разные стороны от окна, отводы от стояков (и соответственно нижняя труба конвектора) на расстоянии 15см от пола.

Если поставить тремоголовку (FAR) не горизонтально, а вертикально, то насколько сильно она может врать и есть ли еще какие-то похорошие последствия такой установки?

Горизонтально не очень бы хотелось, тк будет сильно выступать в сторону комнаты и её возможно будет мешать мебели или её можно случайно сломать...

В развитие темы еще вопросы:
1) Есть еще Данфосс, Hertz и тд....
В сравнении с FAR - ом что дешевле и как по качеству?
Кто-что пробовал отпишите плиз отзывы...

2) Отзывы по Данфосс с увеличенным проходом, и есть-ли аналоги у других производителей?

Заранее спасибо....

.... это схемка.

Уважаемые форумчане, неужели никто с термоголовками дело не имел?

Поставьте головку с выносным датчиком. И будет вам, хоть горизонтально, хоть вертикально

2@lex С капилляром ....? Она денежков некисло стоит....

А может на трубу до и после терморегулятора надеть термофлекс сантиметров по 15?
Меньше будут тепловые потоки => меньше будет врать? Но конечно красота будет еще та, но всё это будет за шторой...

2BV стояла она у меня вертикально. Врет конкретно, тем более, что подоконник еще сверху накрывал всю конструкцию. Пришлось снять.

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

Отзывы по Данфосс с увеличенным проходом, и есть-ли аналоги у других производителей?

rtd-G ? с таким kvs (Ду 20 (3/4”) 4,7 )вроде нет . Специально для однотрубки. У овентропа серия М ( Ду 20 (3/4”) kvs 4,0 № 118 54 06, серия AZ гораздо меньше. у ФАРа в районе 1,2 (кстати, Максимальная рабочая температура - 100°C при макс давлении 10 атм , у данфоса - 120 град и испытательное 16)

Если поставить тремоголовку (FAR) не горизонтально, а вертикально, то насколько сильно она может врать и есть ли еще какие-то похорошие последствия такой установки?

только врать . на сколько ? х.з. но работают . В конце концов просто соорудите тепловой экран между головкой и клапаном

2AVGu
Сильно врала? А на бок не поворачивали, или шторам мешала?

Подоконник конструкцию закрывать не будет, труба 15см над полом, до конвектора (пластин) где-то 30см, до стояка - 20см....

!A_n_d_y! написал :
на сколько ? х.з. но работают

То есть если она будет врать на постоянную величину линейно - то меня это мало волнует, но тут похоже будет нелинейная зависимость от температуры теплоносителя - то есть при горячем теплоносителе будет прикрываться раньше, чем положено...

2!A_n_d_y!
А если не рассматривать вентили с увеличенным проходом, рассмотреть обычные, для двухтрубки то что лучше за приемлемые деньги?

Какие-то баги / фичи?

2BV тогда может прокатить, если до конвектора 30 см... у меня на радиаторе прям была смонтирована и повернуть ее нельзя было (не ту выбрал что нужно по неопытности). А вообще в доке на нее строго расписано - установка - горизонтально, не допускать инсоляции и закрытия шторами. Оптимальный вариант конечно - выносной датчик t но он стоит как реактивный самолет.
Я честно уж не помню в какую сторону она врала По моему отключала радиатор раньше чем в помещении поднимается t (за счет паразитного потока тепла от стенки радиатора). Где-то так

AVGu написал :
и закрытия шторами.

Упс... как раз там шторы будут.... надо думать.....

2BV не, ну по идее должно быть нормально, больше всего ей (головке) жару дает конвектор

AVGu написал :
у меня на радиаторе прям была смонтирована

Вверху, или внизу...?

2BV вверху!

2AVGu
Ну тогда ясно, что грелась она будь здоров...

2BV по идее, при горизонтальной установке, это ее самое правильное место (верх), потому как она же должна комфортную темп в комнате организовывать и ставиться не ниже определенной высоты от уровня пола, но это уже тонкости

AVGu написал :
по идее, при горизонтальной установке, это ее самое правильное место (верх),

Да, но почему-то говорят, что она ставится на нижней трубе...

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2BV

А если не рассматривать вентили с увеличенным проходом, рассмотреть обычные, для двухтрубки то что лучше за приемлемые деньги?

ручной регулятор Овентроп HR. Для двухтрубок в принципе нет большой разницы. - только имя производителя и надежность источника приобретения. Остальное - как обычно - макс рабочее давление и температура . Ну и совместимость резьб головки и клапана (28 или 30) - на этом часто горят сначала покупая вентиль (или в комплекте с радиатором) а потом ищут термоголовку.

То есть если она будет врать на постоянную величину линейно

ну линейно то врядли. Экранчик может спасти.(не по Госту, но работает.) Или выносной датчик.

Да, но почему-то говорят, что она ставится на нижней трубе...

штатно на прямой трубе. Если прямая - нижняя, то и будет на ней
Для обратки тоже есть варианты.

2!A_n_d_y!
Мда, поторопился я FAR вентиль купить.... хотя думаю, температура выше 100 до меня вряд-ли дойдет, а запас по давлению у него есть....

Кстати, можно-ли надеть на FAR неродную голову?

!A_n_d_y! написал :
ручной регулятор

Я всё же хочу поставить термоголовку...собственно в ней вся соль - первый этаж - если открою вентиль на полную - верхним не хватит, прикрою - а на сколько? и тд, а тут поставил головку на сколько надо и голова не болит....

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

2BV> , можно-ли надеть на FAR неродную голову?

посмотреть :ход штока и посадочная резьба.

2!A_n_d_y! А за сколько можно найти самую дешевую термоголовку вместе с вентилем на подающую трубу (из тех которые способны работать) и какая это будет фирма?

Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503

у уж по Московским ценам точно не подскажу Комплект данфоса - в районе 800 руб. ICMA тоже в тех же пределах. (Хотя можно попробовать поклянчить у Бугатти персональную скидку ) Овентроп дороже, ФАР - не знаю. Есть еще РБМ , да, Emmeti можно посмотреть вроде дешевые.

А если на нижней трубе и вертикально вниз (у самого пола)? Будет врать?

И еще вопросик: а как все перечисленые бренды по сравнению с Herz?

2!A_n_d_y! ФАР - те же 800...

Kostukov написал :
А если на нижней трубе и вертикально вниз (у самого пола)?

Неэстетично, и термоголовку наверное не смогу навернуть - расстояние небольшое. И кроме того НАВЕРНОЕ будем мерять не ту температуру...